Retour
Menu utilisateur
Menu

Odeur nauséabonde suite au changement du cumulus

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 141 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour.

Odeur nauséabonde suite au changement du cumulus situé à  l'arrière des WC. Le plombier conseille de remplir d'eau le siphon à chaque fois que ce problème réapparaît. Je trouve bizarre son installation, puis je vous demander votre avis ? En vous remerciant 
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,

C'est un plombier qui a fait ce joli travail ???
Et il te conseille de remplir manuellement le siphon lorsqu'il y a des odeurs ! ; Bravo à lui...

C'est une cale qu'il a collé au chauffe-eau pour soutenir le réceptacle du siphon du groupe de sécurité ???

Quoi faire : ?
1 - changer de plombier
2 - essayer de remonter l'ensemble GS car on dirait que l'évacuation a une pente inversée, ou alors c'est la photo qui est trompeuse

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, j'espère que le plombier n'a pas demandé trop cher pour faire ce montage
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
L'ancien chauffe-eau était à la même place ???
Car il pourrait aussi y avoir un problème de désiphonage par dépression dans la conduite d'évacuation, par exemple vidange du siphon lorsque tu tires la chasse des WC !
il faudrait faire l'essai pour s'en affranchir.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
J'ajoute l'ancien était il au même niveau ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour, mon cumulus fut changé il y a + de 2 ans. Il était sur pieds mais pas de tuyau sur la face. Il est caché derrière une plaque en bois, très  lourde...Le plombier a l'origine de ce travail n'est jamais revenu malgré mes rappels à l'agence . Seul conseil de leur part, remplir le siphon d'eau lorsque les odeurs se manifestent. J'ai envoyé vos messages à l'agence Citya.
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour
un siphon se remplit deja a chaque chauffe du chauffe -eau c'est a dire tous les jours
La densité de l'eau à 10°C est de l'ordre de 0,997 kg/l
la densité de l'eau à 60°C est de l'ordre de 0,982 kg/l
la dilatation de l'eau est donc de 1,5% pour passer de 10 à 60°C. Ce qui veut dire que pour 100 l soutiré quotidiennement, le chauffe eau evacue dans le siphon environ 1,5 l d'eau (puisque le volume de la cuve ne change pas) au moment de la chauffe. Autant dire que ce qui s'évapore de votre siphon, c'est des cacahuettes a coté de ce que le chauffe eau y deverse. Comme deja noté ci avant, votre siphon est mal fait.

L'autre possibilité c'est que le syphon soit directement sur la conduite des WC, alors que normalement les eaux noires et grises doivent etre separées jusqu'a la sortie de la maison. Quand vous tirez la chasse d'eau , il y a des mouvement d'air dont la pression est superieur a la pression differentielle du niveau d'eau du siphon. Ce mouvement vide le syphon et laisse le passage possible de l'air ( ce qu'interdit le siphon).
AMHA , il ne faut pas se contenté du siphon de chauffe eau . il faut derrière rajouter un vrai siphon de 10 cm de haut pour empêcher les phenomenes de pompage au tirage de la chasse. Cela tombe bien , vous avez de la hauteur pour le realiser


Fabrice 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
FabricePaille a écrit:un siphon se remplit deja a chaque chauffe du chauffe -eau c'est a dire tous les jours

Le siphon à l'aval de mon GS reste en eau mais il ne se remplit pas tous les jours puisque mon GS ne "crache" jamais.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

Si vous pensez que le problème vient uniquement de l'évaporation de l'eau du siphon, il est possible d'utiliser la solution miracle des anciens : mettre un verre d'huile alimentaire dans la siphon. Plus d'évaporation = plus de probleme .

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mercredi 04 décembre 2024 à 19h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir