Tout d'abord un grand merci Carminas pour toutes ces réponses qui vont permettrent d'ajuster le projet au mieux.
Je suis aussi rassuré sur ce que j'ai imaginé, à priori il n'y a pas de grosse bêtise.
J'ai passé beaucoup de temps à potasser la norme NF C 15-100 mais les cas concrets en triphasé sont moins souvent expliqués, j'ai épluché le forum et tes nombreuses contributions + schémas m'ont bien aidé !
Avant de corriger mon document, je vais revenir sur tes réponses et propositions.
Réponses aux questions posées
----------------------------------------------
1/ De simples disjoncteurs
J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre quand on doit ou pas mettre un disjoncteur différentiel par rapport à un disjoncteur.
Est-ce parce que j'ai déjà des disjoncteurs divisionnaires qui protègent chaque circuit puis en amont des Interrupteur différentiels ?
J'ai l'impression que le disjoncteur différentiel joue les 2 rôles mais du coup en suivant la norme NF C 15-100 je ne voie pas à quel moment j'en aurais besoin puisque les ID et DD sont obligatoires ?
2/ Le 5G10² suffit très largement, du 5G6² suffirait même (22kW), voire même du 5G4² (17kW) par exemple pour le dernier
J'ai choisi le 5G10² partout car tous mes disjoncteurs au départ du tableau principal T1 sont en 40A, j'ai suivi vos recommandations présente sur plusieurs de vos schémas:
http://www.forum-electricite[...]triques.jpg
J'ai aussi suivi le tableau trouvé sur le site batirsamaison.net (bon site au passage) et je n'ai pas vraiment trouvé de cas d'installation triphasée qui utilise de cable plus petit que le 5G10² pour relier des tableaux.
https://www.batirsamaison.ne[...]en_triphase
3/ Cable souple H07 VK = embout
Oui effectivement, la pince à sertir fait partie de ma liste de fournitures au même titre que le VAT (que j'ai trouvé).
4/ Dimension de l'ID sur le tableau T5 des machines triphasées
Je vais rester sur un ID tétra 40A, le prix est sensiblement le même qu'un 25A et je pourrais eventuellement ajouter un autre circuit.
5/ Un parafoudre se raccorde toujours en parallèle du différentiel.
Ok j n'avais pas compris, du coup le branchement que j'ai fait dans le schéma est bon.
6/ Avec 25A au disjoncteur de branchement, inutile de dimensionner vos disjoncteur à 40A, sauf si vous envisagez un jour un très gros abonnement (recharge rapide de plusieurs véhicules électriques par exemple).
Plusieurs je ne sais pas mais un véhicule électrique c'est fort probable. Comme le 40A coûte quasiment le même prix qu'un 25A, autant rester sur un 40A en prévision ?
7/ Il faut que le calibre des interrupteurs sectionneurs des tableaux divisionnaire soient de calibre supérieur ou égal à celui du disjoncteur au départ. Donc 40A dans votre cas.
Donc si je comprends bien 40A minimum, 63A possible mais n'apportera rien de plus tant que le disjoncteur en amont ne dépasse pas 40A.
Remarques complémentaires sur la doc
---------------------------------------------------------
Page2
Il n'est pas obligatoire de mettre 2 prise modulaires dans un tableau (vous confondez sans doute avec les prises GTL destinées au tableau de communication)
Effectivement je n'avais pas compris, je pensais en lisant la norme qu'elles étaient obligatoires sur le tableau principal
Page 3
Je n'ai pas regardé en détail. Je trouve que pour une extension, il y a beaucoup de circuits d'éclairage, mais je ne connais pas sa taille
L'extension fait 47m² plus le 50m² de garage plus les circuits extérieurs.
Elle est composée d'un bureau (6 PL), d'une chambre (4 PL), d'une salle de bain (4 PL + 1 PL en TBTS pour la douche), d'un WC (1 PL), d'une buanderie (2PL) et d'un dégagement (2 PL)
Le garage comporte 5 PL.
J'ai essayé de répartir les PC et PL sur plusieurs circuits pour qu'un pièce ne soit jamais complètement coupé du tableau.
C'est aussi dû au placement des boitiers de dérivation, il y en a 2x4 éloignés de 6 m, cela a aussi guidé le nombre de circuits.
Vous avez vraiment besoin de l'ID 5 ?
Il protège les circuits du garage, je me suis dit qu'au même titre que l'extérieur c'était bien de regrouper ces circuits derrière un même ID
Page 5
Je ne sais pas si vous aller trouver un peigne vertical pour neutre uniquement. A voir suivant les marques.
Je pensais utiliser un peigne vertical Legrand, ne relier que le neutre et utiliser du cable souple pour les phases
Mais au pire faites partir 3 fils de neutre du répartiteur
Je peux effectivement.
Pour le calibre des ID, voir remarques au dessus (40A)
Au bas de la page 3, les calibres que j'obtiens après répartition sont de 56, 54 et 40. D'où ce choix de 63A. Je me suis trompé quelque part dans mes calculs ?
Il vous manque un disjoncteur au départ vers T5
Le tableau T5 n'est pas relié au tableau principal, c'est un tableau accolé au T4 et alimenté par le répartiteur de T4. Je peux supprimer son éloignement d'1m sans souci.
J'ai fait ce choix car je souhaitais séparer le tableau T4 qui concernant l'habitation du T5 dédié aux machines dans un souci de clarté, que le T4 est déjà un 4x18M dans lequel il doit rester de la place et qu'un 5x18M coûte beaucoup plus cher que 4x18M + 2x18M.
Page 8
Il ne sert à rien le répartiteur, Utilisez un peigne vertical et c'est tout
Effectivement, bien vu
Propositions de changement sur le schéma
--------------------------------------------------------------
Modifier le calibre des disjoncteurs de protection vers T3 par du 32A
Mon calcul pour le calibre de l'ID de la cave 20 pour le chauffe-eau, 16 pour l'adoucisseur et le reste à moitié soit 49A, c'est pour cela que j'ai mis 63A sur l'ID en amont. Pourquoi 32A plutôt que 40A pour le disjoncteur au départ ?
Utiliser du 5G6² pour alimenter le tableau T3
T3 est éloigné de 14m, effectivement du 5G6² suffit (comme pour T2 d'ailleur mais il existe déjà et il est noyé dans la dalle...)
Remplacer l'ID et le de 40A dans le tableau T5 par un 25A
Ok mais cela sera t-il un frein si je veux ajouter un 3ème DD tétra à l'avenir ?
Je ne comprend pas à quoi correspond le 25A en vert en sortie de T4.