Retour
Menu utilisateur
Menu

Isolation faux-plafond et plenum

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 167 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Bas Rhin
Bonjour,

Je souhaite réaliser un faux plafond autoportant dans ma cuisine.
Celui-ci sera réalisé à l'aide de montants et rails en 100mm, décalés de 100mm en-dessous du plafond actuel.
(le faux plafond sera donc décalé d'environ 200mm du plafond actuel).
La pièce du dessus est chauffée.

La maison a une isolation intérieure. 
Afin d'éviter les ponts thermiques et pour améliorer l'isolation, je souhaite mettre 100mm de laine de verre.
Elle sera placée au-dessus de la structure métallique et non pas entre montants, afin de faciliter le passage des gaines électriques pour des spots.
Cela veut dire que la laine sera en contact du plafond actuel sans lame d'air, et qu'il y aura 100mm entre cette laine et le placo du faux-plafond.




Est-ce que cela pose problème ?
Faut-il laisser un vide entre la laine et le plafond actuel ?
Faut-il éviter le vide entre la liane et le placo du futur faux-plafond ?

En vous remerciant par avance pour vos réponses ! 
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cloison du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plaquistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plaquistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-11-devis_cloison.php
 
Env. 40 message Bas Rhin
Personne pour m'aider ? Smile
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, aucun problème à faire comme vous le dite, le vide d'air n'est pas utiles dans ce cas
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Bas Rhin
Très bien, merci beaucoup !

Cette réalisation me fait un peu peur, j'en profite pour vous poser d'autres questions :

 - la distance entre mes murs porteurs est de 3,8m (Placo.fr donne une limite à 3,9m pour des montants doubles en M100). Seulement, les rails périphérique ont une aile de 3cm seulement, je trouve cela faible pour tenir une telle charge. J'ai donc fait en sorte que les montants s'insérent "serrés" dans les rails, sans jeu. Mais je me dis maintenant qu'en cas de chaleur, la dilatation des montants risque de poser problème ?

- j'ai doublé les montants en mettant 2 vis tous les 40cm. Est-ce qu'il fallait en mettre qu'une seule au centre des montants tous les 40cm?

- j'ai mis du liège de 4mm en guise de bande résiliente sur la périphérie de ma structure. Ce n'est pas contre indiqué ? Risque de tassement du liège après quelques années.
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Non, je ne pense pas qu'il y est de problème pour la suite, faite bien les joints entre le plafond et les murs.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Bas Rhin
Merci pour votre aide.

Je me demande tout de même si je n'ai pas fait de bêtise :
J'ai abouté les montants de 3mètres pour atteindre les 3,8mètres de ma pièce.
J'ai donc à chaque fois 80cm de montant qui est rajouté.

Dans les tutoriels de placo, il est spécifié que les aboutages doivent être décalés.
Je pensais en premier lieu que cela signifiait que le montant de 80cm ne doivent pas se faire face, comme je l'ai fait :








En effet, je n'avais pas pensé au fait d'utiliser un morceau de montant de 1m au lieu de 80cm par exemple.
Mais cela m'aurait fait beaucoup plus de chutes.

Je pense donc à présent fixer un rail de 50cm de part et d'autres de chaque aboutage, comme sur cette documentation de placo (schéma figurant sur "l'intégrale Placo", mais pas sur "Compagnong Placo") :




Est-ce que cela suffit ?
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Bas Rhin
Est-ce que cela peut poser problème sur la structure de l'ossature métallique ?
Ou sur l'apparition de fissures dans le placo?
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Bas Rhin
Personne pour m'aider avant le weekend ? Biggrin
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 09h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cloisonArtisan
Devis cloison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel type de cloison choisir ?
Quel type de cloison choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir