Bonjour,

J'ai actuellement une VMC reliée à 3 pièces de ma maison (2 SDB + WC).
La cuisine étant dans une extension sans accès possible pour la gaine, nous avons mis une VMR.

Effectuant actuellement des travaux au niveau du plafond de la cuisine, je me rends compte (tardivement...) qu'un accès pour la gaine est possible finalement. La VMR étant relativement bruyante, je vais donc modifier ça.

La cuisine étant assez éloignée du reste des pièces humides, je me demande quelle est la taille de gaine à ne pas dépasser. Il faut que je mesure précisément, mais la longueur doit se situer entre 10 et 15m.
Est-il plus judicieux dans ce genre de cas d'installer une 2ème VMC ?

Pour info, réf de la VMC : ATLANTIC Hygrocosy T3/7

Merci.
Messages : Env. 60
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 900 message Alpes Maritimes
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Aucun souci pour 10 ou 15m, l'important est que la VMC aspire l'air vicié.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60 message Nord
Merci pour la reponse.
Je viens de mesurer et je suis à 20m en fait !
Je peux faire en sorte de mettre la bouche à l'autre extrémité de la cuisine, ce qui me ferait gagner 6m. Je n'étais pas parti sur cette solution car ça fait que l'extraction est plus éloignée de la table de cuisson, de l'évier etc...
Messages : Env. 60
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr le faite d'etre éloigné de la cuisson ou évier n'est pas grave ce n'est pas une hotte,il faut par contre ne pas mettre la bouche a coté des fenêtres.Pour la longueur pas grave aussi elle aspira quand même,c'est le but.Crdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60 message Nord
Ok merci pour les retours.
Je vais mettre la bouche de Vmc a l'extrémité opposée de la cuisine, je serai à environ 12-14 m de la Vmc.
Messages : Env. 60
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Hauts De Seine
J'ai lu qu'il ne faut pas de tuyaux plus de 3 fois supérieurs (en longueur) au plus petit.
Il ne faut pas de tuyaux inférieurs à 4 mètres non plus.
Messages : Env. 50
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Jean475 a écrit:J'ai lu qu'il ne faut pas de tuyaux plus de 3 fois supérieurs (en longueur) au plus petit.
Il ne faut pas de tuyaux inférieurs à 4 mètres non plus.


Le premier point en effet et pour aider a l'equilibre de charge du reseau
Le second point c'est pour limiter le bruit. Apres a chacun de voir pour son propre cas, mais c'est de bonnes recommendations oui
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir