Bonjour,

Mon constructeur nous a fait un puit perdu pour récupérer le drainage sous dalle et un siphon de sol devant notre cave.

Le puit se compose de buses en béton directement poser sur la terre (moyennement argileux) avec comme profondeur 3.70m.

Aucun gravier au fond ni autour, pas de geotextile.

Est ce normale ? 

Qu'est il requis pour faire un puit perdu conforme et fonctionnel ? 

Merci par avance 
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonsoir,
Le rôle d'un puits perdu est de favoriser l'infiltration dans le sol.

Le principe de base est d'avoir un horizon de sol perméable.

La question est, le sol à cette profondeur est-il permeable ?
Un échantillon du sol a t'il été recueilli et envoyé dans un laboratoire ?

Ensuite le puits perdu ou d'infiltration est régit par des dispositions.
Le fond doit par exemple se situer à plus de 5 metres d'une construction, 3 mètres d'un arbre ect...

Surtout il doit se situer à minima 2 mètres au-dessus de la nappe phréatique, pour éviter toute pollution.

Pour qu'il soit fonctionnel, les buses du fond sont perforées, selon la quantité d'eau recueillie, pour augmenter la percolation, mais pas obligatoire.

Ensuite du gravier est présent.
Le gravier ralenti la gravitation de l'eau, et joue un rôle de filtration.

C'est quoi les 2 pvc que l'on voit et le tpc rouge ?
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Le pvc du bas est sensé venir du drainage sous dalle.
La gaine servira à mettre une prise pour pompe de relevage avec évacuation dans le pvc du haut vers le réseau EP.

Non aucune étude sur notre terrain directement juste une étude de sol sur un autre terrain a côté avant découpage 







Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour,
Il y a présence d'un tampon EP donc réseau communal separatif.


Là, pour votre puits d'infiltration, aucune idée de la perméabilité, aucune idée de la hauteur de nappe phréatique, beaucoup d'incertitude.
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Merci pour vos réponses 

Normalement pas de nappe, pour la perméabilité aucune idée. Le puit devais faire 4m de profond diamètre 1m. Après mesure il fait 3.70m de profond du bas à la plaque qui le ferme.

Sur notre notice constructeur, il nous doit un puit perdu et il est également noté sur les plan du permis.

Est ce qu'on peut considérer ce qu'ils ont fait comme un puit perdu correctement réalisé, fait dans les règles de l'art pour sa construction 
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
La gestion des eaux souterraines, c'est une des raisons de faire une étude de sol,G2 AVP, sur le terrain avec permis de construire, mais pas sur la parcelle voisine et en plus une G1 je présume.



Votre puits perdu n'est pas conforme à la réalisation.

Beaucoup d'incertitude sur la perméabilité à cette profondeur, incertituse sur la hauteur de nappe donc risque de pollution.

Il aurait peut-être été judicieux de mettre en place un système de rétention.
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
C'est notre constructeur qui a mis ce puit perdu en plus sur les plans après qu'on ait poser la question de comment ils allaient évacuer le drainage sous dalle dans les EP (drainage sous dalle -2.3m et tampon EP - 1.26m).

Comment puis je leur demander pour le faire refaire correctement et dans les règles en terme de construction?

Quand on cherche on trouve beaucoup de site où d'explication de Comment construire un puit perdu mais pas vraiment de normes ou règle à suivre pour qu'il soit conforme.

 Ils me disent que c'est leur mode opératoire
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Pour le niveau de la nappe phréatique, rapprochez vous de l'urbanisme.
Ils auront certainement quelques infos.
Consultez le PLU, aussi.

Pour faire entendre raison à un constructeur, je n'ai aucun conseil à vous donner, désolé.
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 12h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir