Prise modulaire - Installation électrique

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 121 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 20 message Somme
Bonjour,

J'aimerais avoir un petit renseignement car je cherche l'information et je ne parviens pas à trouver une réponse claire. Ainsi je me dis que des personnes ayant fait construire auparavant pourraient m'apporter leurs lumières.

Nous sommes sur une fin de construction (très chaotique, mais passons) et nous devons réceptionner le pavillon ce vendredi. La viabilisation ayant dû être réalisée par nos propres moyens, nous avons fait passé un technicien mandaté par notre opérateur pour le raccordement téléphonie/internet et sa mise en service. 

Hier lors de ce rendez-vous, ce dernier a paru très étonné que nous n'ayons pas de prises dans le tableau électrique pour l'installation de la box et du boitier fibre. Après m'être renseigné auprès de personnes autour de moi, deux ayant fait construire récemment m'ont confirmé qu'ils possédaient bien ces deux prises modulaires dans leurs tableaux électriques, ne comprenant pas non plus pourquoi ce n'était pas notre cas.

J'ai fais aussi quelques recherches sur internet, et j'ai pu voir que la norme NF C 15-100 imposait l'installation d'au moins deux prises modulaires. La réception étant prévue ce vendredi, je voudrais m'assurer qu'il n'y ai pas eu d'oubli à ce sujet, car finalement cela nous met dans l'embarra pour l'installation du matériel téléphonique et internet, puisqu'aucune prise n'est à proximité ! Actuellement, nous avons un tableau électrique et un coffret de communication situé au-dessus.

Avez-vous déjà été exposé à cette situation ? Pouvez-vous m'en dire plus et notamment s'il s'agit vraiment d'une obligation ?

Je vous remercie par avance.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
Dept : Somme
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il n'y a pas d'obligation de mettre des PC modulaires dans un tableau

La norme dit ceci (à noter qu'on vous parle de GTL et pas de tableau) :


"11.3.1 Généralités
Les éléments suivants dédiés à la communication sont placés dans la GTL :
- le DTI (et/ou le DTIO) ;
- le tableau de communication ;
- au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, s'ils sont prévus d'être installés ;
ces prises destinées à alimenter les appareils des applications de communication placés
dans la GTL (équipements de communication numériques, etc.) sont protégés par un
circuit dédié ;
Il est recommandé d’installer ces socles dans le tableau de communication.
- un espace attenant au tableau de communication pour accueillir des équipements de
communication additionnels (exemple : ONT, Box opérateur, switch Ethernet,
amplificateur radiodiffusion / télévision) ;
- les arrivées de radiodiffusion / télévision ;
- les matériels de radiodiffusion / télévision.

Les dimensions minimales du volume attenant ou intégré au tableau de communication sont de 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm.
A minima un socle de prise de courant 16A 2P+T est installé dans ce volume."
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,


Belle légende que celle des prises intégrées dans le tableau, 20 ans qu'elle existe cette légende.

Faut dire que pas grand monde ne sait lire ou interpréter la norme.


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 20 message Somme
Bonjour, 

Merci pour vos réponses à tous les deux. En effet pas facile de comprendre cette norme en la lisant, et selon les sites elle n'est pas forcément expliquée de la même manière. Le fait que toutes les personnes autour de nous disposent de ces fameuses prises à poussé à la confusion. 

Après vérification, selon le plan des diverses installations électriques de la maison, il est bien indiqué une (ou plusieurs) prises à cet endroit. De ce fait c'est un peu difficile d'y voir clair, le conducteur de travaux ne répondant pas vraiment à la question. Une sonnette était également prévue et elle n'existe pas. 

Cela nous a inquiété surtout parce que beaucoup d'éléments ont été oubliés, mal posés, inversés durant la construction de la maison. Alors l'oubli de deux prises ne nous aurait pas surpris, mais nous voulions être sûr qu'il s'agissait bien d'un oubli. Mais nous verrons cela avec le conducteur de travaux s'il répond, et si elles ne sont pas prévues alors nous en installerons nous-mêmes puisque sans prises d'alimentations à proximité, le coffret de communication est un peu inutile...

Quoiqu'il en soit, merci pour vos réponses.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
Dept : Somme
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le texte que je vous ai donné est un paragraphe de l'original du Titre 11 (Installation des Réseaux de Communication dans les Bâtiments d'Habitation) de la NF C15-100, donc plus fiable que tous les résumés et synthèses que vous pouvez trouver sur les différents sites.
Donc c'est le minimum qui doit être fourni.

Voir avec votre constructeur ce qui était prévu et ce qu'il n'a pas fait.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Carminas a écrit:Bonjour

Le texte que je vous ai donné est un paragraphe de l'original du Titre 11 (Installation des Réseaux de Communication dans les Bâtiments d'Habitation) de la NF C15-100, donc plus fiable que tous les résumés et synthèses que vous pouvez trouver sur les différents sites.
Donc c'est le minimum qui doit être fourni.

Voir avec votre constructeur ce qui était prévu et ce qu'il n'a pas fait.

Hello

Je dirais même que tous ces textes trouvés s'appuient sur ce paragraphe de la norme qui est le seul auquel on doit se fier

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
glados80 a écrit:puisque sans prises d'alimentations à proximité, le coffret de communication est un peu inutile...


Bonjour,

Pas vraiment en réalité, vous pouvez toujours déporter votre matériel informatique ailleurs.... Au hasard dans le salon où 2 prises RJ45 côté à côté doivent normalement être installées.

Bon... Ça sera quand même problématique pour le switch en fait, notamment si vous voulez internet en RJ45 partout dans la maison... Et pour l'ONT si l'arrivée fibre arrive dans la GTL.

Moi j'ai 3 prises (2 utilisables en réalité, car trop proches les unes des autres), j'ai du coller une multiprise. Ça va vite... La box Internet, le routeur wifi, le NAS, la box domotique x, y, z
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 20 message Somme
Bonjour à tous, merci à nouveau pour vos réponses.

Après vérification auprès du conducteur de travaux, il devait effectivement y avoir des prises servant à alimenter les appareils de communication au niveau du boitier de communication. Il doit contacter l'électricien à ce sujet.

Nous avons pu voir la notice descriptive ainsi que le plan électrique et il manque également la sonnette normalement prévue à la porte d'entrée, ainsi que le tydom 1.0 (qui sert à contrôler les éclairages, les stores...). Nous réceptionnons la maison demain, nous verrons tout cela avec le conducteur de travaux.

Merci à vous dans tous les cas, je vais clôturer le topic du coup. À bientôt ! Smile
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
Dept : Somme
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 23h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir