Env. 100 message Béthune (62)
Je rencontre un problème qui a eu lieu deux fois sur prise murale récente (céliane) câblée en 1.5 en bornes automatiques sur un disjoncteur de 16A.

J'ai toujours eu sur cette prise murale : une rallonge avec machine à laver et sèche linge depuis 10 ans et jamais eu de soucis.

Changement de sèche linge en 04/22.

1ère panne en 05/23 : la prise du sèche linge branchée sur la rallonge est collée à la rallonge (fondu côté phase), j'arrive à la retirer la prise du sèche linge qui n'a rien esthétiquement, je mets en cause la rallonge et la jette. Je décide de brancher le sèche linge seul sur la prise murale.

Tout recontinue à fonctionner normalement.

2è panne en 07/23 : le sèche a pourtant fonctionné pendant 2 mois à raison de 2/3 battées de sèche linge/semaine. C'est ici la prise murale qui a fondu toujours côté phase, la prise du sèche linge n'a rien.

Je débranche, je me dis que ce n'est pas urgent, que je contacterais le sav dès que j'y penserais car appareil encore sous garantie jusque 04/24. Je change bien évidemment la prise murale par une neuve.

Je branche alors ma machine à laver sur cette prise et tout roule normalement.

Appel au SAV, pour moi cela provient du sèche linge, le gars ne se déplace pas, me demande les infos, des photos des prises fondues. Finit par me dire que pour lui c'est chez moi, c'est pas le sèche linge, jamais eu de soucis sur un câble de sèche linge.

Qu'en pensez vous ?
Messages : Env. 100
De : Béthune (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le 1,5² est peut être en cause.

Il faut a minima du 2,5² pour un circuit sèche-linge

Donc sans doute un échauffement important au niveau des bornes de raccordement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Béthune (62)
Désolé pour le message posté en double (j'ai à la base préféré reprendre un post similaire...).

Oui mais pourquoi cela ne l'aurait il pas fait avant. Et pourquoi s'il y a un un intermédiaire (la rallonge), c'est la rallonge qui prend.
J'ai pensé à un mauvais serrage mais ce sont des bornes auto et tout est impeccable.

Je penche maintenant pour le câble du sèche linge directement, pour moi c'est lui qui fait chauffer là où il est branché. Non ?
Messages : Env. 100
De : Béthune (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Si la rallonge était elle aussi en 1.5 c'est normal qu'elle prenne en premier, c'est elle le premier point faible rencontrée.

Le sèche linge est donné pour quelle puissance ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Béthune (62)
Alors peut être, mais pourquoi cela ne serait pas arriver avant ? sachant que le sèche linge a fonctionné 1 an sans soucis ? C'est ca que j'ai du mal à comprendre.
Messages : Env. 100
De : Béthune (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Rhone
Sur la connectique, la section du fil n'y est pour rien l'alvéole de la prise a du "charbonner" avec le temps et donc le contact est devenu moins performant et a créé des étincelles qui ont fait fondre la prise
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 03h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir