Diamètre câble électrique garage

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 111 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour

J'ai construit un garage il y'a récemment, je compte maintenant m'attaquer à l'installation de l'électricité.

Ma seul question est de savoir qu'elle diamètre de câble acheter, qui ira de mon tableau de la maison au tableau du garage.

Pour information la distance entre les 2 tableau sera de 32 Mètre 

Dans le garage il n'y aura rien qui va tirer beaucoup ( porte de garage électrique - Karcher - compresseur ) 

je pensé mettre du 10mm² ou du 6mm² mais je ne sais pas quel diamètres prendre.

Merci d'avance de vos réponses 
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.

Par ailleurs sur 32m la chute de tension n'est pas négligeable.
En supposant que le disjoncteur EDF soit à proximité du tableau principal, il est d'usage de prendre une chute de tension maxi d'environ 2%

Cela donnerait donc pour 32m (bien tenir compte de la descente de la remontée) :
- 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,5kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 1,6% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi

Si c'est un garage, il faut que vous envisagiez une future recharge de véhicule électrique, donc éliminez la 1ère solution.
Perso je partirai :
- soit sur la 2ème (si pas de recharge rapide)
- soit sur la 3ème (si recharge rapide) qui a l'avantage d'être évolutive vers la 4ème.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Merci beaucoup pour votre réponse

Je vais donc prendre du 3G10² ça devrait suffire

( je ne compte jamais prendre de voiture électrique ) Laugh
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est votre position aujourd'hui, mais dans 10ans, les choses auront tellement évoluées, qu'avoir un câble suffisamment dimensionné pour s'adapter à tout besoin futur peut être pertinent.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour

Je commence le raccordement électrique de mon garage j'ai pris du 3G16² en câble du coup 

J'ai un disjoncteur de 40A qui va être installé dans mon tableau électrique dans ma maison qui va alimenter mon garage.

Sauf que je me suis tromper de disjoncteur au niveau du raccordement le disjoncteur n'accepte que les peigne en amont du coup je suis obligé de le brancher sur des peignes qui sont disponible dans mon tableau électrique 

Ma question est :  Puis-je brancher le disjoncteur 40A sur un peigne qui est alimenter par un interrupteur différentiel de 63A 30ma qui lui alimente 1 disjoncteur de 10A + 5 disjoncteur de 16A 

Merci de vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ben non
On ne met pas 2 diff en cascade, votre 63A et celui du garage
Achetez le bon matériel.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 28 juillet 2024 à 01h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir