Retour
Menu utilisateur
Menu

Epaisseur du TMS non respecté par rapport à la notice descriptive

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 111 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Aube
Bonjour,

Je vous fait part d'un problème que je rencontre avec ma construction qui à 2 ans. Tout d'abord c'est un toit terrasse, et le problème vient justement de celui-ci car après être très déçu de mon isolation vu les pertes de chaleur que j'ai dans mon logement, j'ai décider de passer en revue tous les points qui pourrais justifier un telle perte. 
J'ai donc vérifié les fenêtres, le sol, les murs, tous semble en ordre. il manquait plus que le toit terrasse. Mais comment vérifier alors que tout à été recouvert. 
Lors de la construction j'ai pu vérifier tous les postes de construction, mais étonnamment impossible pour la toiture, car ils sont venu à 6-7 pour pratiquement terminer, le soir de mon passage celle-ci était déjà couverte. 
Debut de l'hiver arrivant j'ai une fois plus constater des températures qui baissait vite et comparer a des amis ayant des maisons neuve, forcer de constater que j'etait le seul à démarrer le chauffage, Dimanche avec le soleil je suis monté à 23 degrés dans la maison, le lendemain à 7h j'avais 19, et si je ne chauffait pas ca descendais encore, la température extérieur était de 7 degrés au matin. 
inquiet une fois plus sur mon isolation j'ai eu l'idée de vérifier l'épaisseur du TMS qui à été poser, j'etais meme prêt à le percer pour mesurer et j'ai un amis qui fait des toits plat, pour remettre une rustine. 
En discutant il m'a donner l'idée de regarder les photos que j'avais prise avant la pose de l'isolant pour voir le nombre de parpaing et déduire son épaisseur. Et là verdict, l'épaisseur est de seulement 100mm et non 150mm comme l'indique la notice descriptive. 
Apres un calcul du R avec un tms de 100 de 4.6, et une laine de verre en intérieur de 100mm avec un R de 2.5, j'arrive à 7.1. 

J'ai donc besoin d'aide s'il vous plait pour m'éclairer sur plusieurs points avant de contacter le constructeur. 
Dans un premier temps connaissez-vous le R (résistance thermique) à respecter pour les toits terrasse pour un bâtiment RT2012?
De plus si le R est bien respecter par le constructeur (car je trouve pas l'info si c'est un R de 7 ou R de 8) est ce que la notice descriptive doit absolument être respecter par le constructeur et que je puisse me retourner contre lui pour non respect du contrat et le faire appliquer. 

Un grand merci a vous pour votre aide, je vous joins les photos du toit (désolé je n'arrive pas à inversé la 1er photo), et de la notice descriptive. 





Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

maison neuve (ou pratiquement) il faudrait vous référer à l'étude thermique
( dans celle çi doit être mentionné, entre autre, le R en toiture).

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

ce que vous avez c'est apparemment un descriptif du constructeur (il me semble
pas très précis) mais ce n'est pas l'étude thermique.

La construction doit à minima respecter l'étude thermique.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Bonjour,

Mousse PS c'est écrit, c'est pas la même chose que le TMS, plus isolant, donc s'ils ont mis du TMS à la place du PS prévu, il l'ont sans doute mis ce qui était suffisant pour arriver au même niveau d'isolation. Epaisseur moindre donc.

Ce qui définit les performances de la maison, c'est avant tout le comportement dans les points singuliers Pour vérifier les performances, le mieux sera de chercher les ponts thermiques avec une caméra thermique, quand il fera très froids.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Aube
Donc la notice descriptive ne fait pas foie de contrat? Logiquement ils ont dû faire l’étude thermique avant d’établir la notice descriptive. Mais ils ne sont pas dans l’obligation de la suivre une fois signer. C’est ça qui m’étonne?
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Aube
const101 a écrit:Bonjour,

Mousse PS c'est écrit, c'est pas la même chose que le TMS, plus isolant, donc s'ils ont mis du TMS à la place du PS prévu, il l'ont sans doute mis ce qui était suffisant pour arriver au même niveau d'isolation. Epaisseur moindre donc.

Ce qui définit les performances de la maison, c'est avant tout le comportement dans les points singuliers Pour vérifier les performances, le mieux sera de chercher les ponts thermiques avec une caméra thermique, quand il fera très froids.

 bonjour, merci pour ta précision, effectivement je n’y ai pas fait attention. Ça donc être un R de 7 sur les toits, et ça fait bien 7.1. Merci
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<Logiquement ils ont dû faire l'étude thermique avant d'établir la notice descriptive. Mais ils ne sont pas dans l'obligation de la suivre une fois signer. C'est ça qui m'étonne? >

Bien souvent ils font un devis en tenant compte de leurs expériences : maisons
semblables, .....
Ils ne font faire l'étude thermique qu'après la signature, pour ne pas
payer une étude pour rien si vous ne signez pas

Je disais que le descriptif était 'vague' car il n'indique aucune
résistance thermique

Demandez que l'étude thermique vous soit communiquée

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Aube
lucienpel a écrit:Bonjour

<Logiquement ils ont dû faire l'étude thermique avant d'établir la notice descriptive. Mais ils ne sont pas dans l'obligation de la suivre une fois signer. C'est ça qui m'étonne? >

Bien souvent ils font un devis en tenant compte de leurs expériences : maisons
semblables, .....
Ils ne font faire l'étude thermique qu'après la signature, pour ne pas
payer une étude pour rien si vous ne signez pas

Je disais que le descriptif était 'vague' car il n'indique aucune
résistance thermique

Demandez que l'étude thermique vous soit communiquée

Cdt

C’est fait, merci beaucoup pour votre aide. 
Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 05h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolation par l'exterieurArtisan
Devis isolation par l'exterieur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir