Bonjour à tous. 
J aide un ami à tuber son conduit de cheminée. Ce conduit est en boisseaux béton vertical de 7m dans lequel nous installons  un tubage inox double paroi.
Le vendeur lui a fait prendre du mortier refractaire pour boucher la sortie du conduit autour du tube. ( nous ferons un trou de 5cm2 dans cette "chappe").
Comment mettre en place ce mortier? 
Je ne vois pas comment réaliser un coffrage dans les boisseaux et je ne trouve pas de lien sur le sujet
Faut il le férailler? (J ai lu que non pour le refractaire mais quelques avis ou expérience seraient bienvenus)

La mise en place d une plaque est compliquée, le dernier élément n est pas plat.

Merci d avance pour votre aide.

Piervi
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
J'avais placé des morceaux de journaux froissés autour du tube jusqu'a obstruer le pourtour puis mis de la mousse expansive verte, vu que la fumée de ma chaudière à fioul sortait froide.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Merci d avoir pris le temps de répondre.
Je pense bourrer de la laine de roche vu que nous somme sur un poêle à bois, je fixerai sûrement un bout de tuyau en métal au milieu de la laine pour laisser passer un flux d air dans le conduit comme préconisé.
Je vais regarder s il y a des mousses expansives ignifugées haute température, je n y avait pas pensé avant.
Si pas d autres idées, je ferai comme ça, je m y met demain.
Merci encore!
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour.
A verifier la temperature de sortie des fumées.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

je pose des ardoises ( 3mm ) que je façonne pour le tour du tuyau , ciment normal bien dosé , sable fin

le tout lissé à la truelle ou à l'éponge suivant l'humeur !

épaisseur de ciment environ 5/6 cm .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Bonjour

500 XT a écrit:Bonjour

je pose des ardoises ( 3mm ) que je façonne pour le tour du tuyau , ciment normal bien dosé , sable fin

le tout lissé à la truelle ou à l'éponge suivant l'humeur !

épaisseur de ciment environ 5/6 cm .


J'ajoute juste de bien former un dôme avec le mortier pour l'évacuation de l'eau de pluie .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Merci de vos reponses.
Pour la pente, j y avais pensé vu que l evacuation de l eau est le but de cette manoeuvre, mais vous faites bien de le préciser, ça peut être une info importante pour ceux qui liront ce message.
J avoue que l idée des ardoises est sympa aussi et assez simple à mettre en oeuvre.
J étais parti sur laine de roche bourrée  autour du conduit avec un tuyau bloqué dedans pour l evacuation de l air, mousse expansive ignifugée au dessus pour étancher puis petite chape en mortier pour combler l espace restant.
J aurais aussi fait ça avec un simple ciment mais bon le pote est tombé sur un vendeur qui l a convaincu de le faire en refractaire... je ne pense pas non plus que ce soit nécessaire.
Pour la température des fumées je ne la connais pas, poêle à bois en fonte pour buches de 60 et evac en 150mm sur 7m en double paroi dans un boisseau ventilé aux normes, je doute que les parois soient très chaudes à la sortie de cheminée et que le mortier refractaire soit bien utile... mais bon maintenant qu il l a, autant s en servir...
Je vais voir avec le copain ce qu il compte faire. La pluie est arrivée, du coup c est pas pour aujourd hui
Encore merci pour vos interventions.
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 02h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir