Bonjour à tous,
Je souhaiterais vous demander conseils pour la sécurisation d'un de mes circuits.
J'ai fait installé un SPA chez moi. Là dessus aucun soucis. Dans le local technique de ce SPA la société m'avait demandé (bon de commande) de faire parvenir une alim en 3G2.5 pour tous les appareils de traitement. 
Le jour de l'installation le technicien me dit qu'il ne veut pas raccorder car il faudrait que j'ai un dispositif de coupure dans le local directement. Mon tableau est à environ 10m du local.

Je pourrais raler en disant que ce n'est pas dans la commande et que c'est à eux de se d'emmerder mais j'ai pas envie que ça traine et de galérer donc je vais tout préparer pour qu'il n'y ai aucune excuse à l'install quand ils vont revenir

Ce circuit est protéger par un inter diff de 63A et un disjonteur de 16A

Que me conseillerez vous au niveau du local technique pour protéger le circuit sachant qu'il souhaiterait que je scinde le circuit avec un disjoncteur 16a et un disjoncteur 10A dans le local pour brancher leur appareils ?
Je rajoute juste un petit tableau avec un interdiff et ces deux disjoncteurs comme ça directement à l'arrivée  dans le local?

Vous remerciant d'avance 
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui à condition de ne pas repartir en aval de l'interrupteur différentiel
Ou alors vous mettez un interrupteur sectionneur en tête

Vous inspirer de ceci :


Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour carminas, merci pour votre réponse rapide.
J'imagine que dans le cas de la 2e option il faudrait quand même que je change le disjoncteur de base ? ou puis laisser celui actuel (16A) ? Pour le calibre de l'interrupteur sectionneur je prend le même que celui de l'inter diff de base 63a ?
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous parlez d'une liaison en 2,5², donc disjoncteur 20A maxi au départ.

Pour l'interrupteur sectionneur ou l'interrupteur différentiel, il faut que le calibre soit supérieur ou égal à celui du disjoncteur au départ.
Il peut être pertinent de prendre un interrupteur sectionneur 2 modules, plus visible pour une coupure générale.

Donc par exemple :
disjoncteur 16A ou 20A au départ et interrupteur sectionneur 2 modules 40A en tête du tableau.

Mais sur le fond, je vous conseille plutôt le 1er schéma, car il rend le tableau indépendant.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 04 novembre 2024 à 12h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir