Protection tableaux divisionnaires triphasés

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 84 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Indre
Bonjour,

J'ai lu pas mal de choses mais chaque contexte etant different, je fais appel a vos connaissances pour mon propre contexte.

Je rénove une longère de 30 metres de long en deux habitations: une pour moi et un gite.
Le compteur électrique se trouve dans la partie que je reserve au gite.
A la fin des travaux (dans 10 ans?....:( )  il y aura donc le tableau principal dans le gite (principal car juste à coté du compteur mais je sais que c'est pas l'ideal...si ça disjoncte il faudra embêter les locataires), un divisionnaire à 20 metres de distance dans ma partie habitation (deja fait) et un divisionnaire dans des dépendances en face (20 metre aussi).
Alimentation triphasé, compteur linky 15kVA, DB 30A.
Aujourd'hui, près du compteur, il y a l'ancien tableau principal, pas aux normes, dont j'ai déconnecté 95% des circuits.
C'est celui-la que je dois refaire proprement.
Celui-ci alimente un petit tableau dans les dépendances (à 20 m) qu'il faudra que je refasse aussi.
Le divisionnaire de mon habitation principale est lui, temporairement, alimenté directement depuis le DB qui alimente donc 2 tableaux: le nouveau divisionnaire pour l'habitation et l'ancien tableau principal (c'est pas autorisé mais c'est du temporaire depuis...3 ans...).
SI je refais le principal (gite), au propre pour alimenter les divisionnaires, sachant que l’alimentation du divisionnaire (habitation) est assurée par un 5G16mm2, dois-je quand même mettre un disjoncteur tetrapolaire? Quel amperage? 32A puisque mon DB est à 30? Mais cela me parait peu pour un divisionnaire qui est en fait le tableau principale de l’habitation (four et plaques électrique CE électrique, radiateurs électriques…). Et peut être qu’un jour je devrais demander a EDF de changer le DB pour passer au dela de 30A (maximum de mon DB)
Question subsidiaire, si disjoncteur est nécessaire, quel courbe? Sachant que le tableau divisionnaire de l’habitation a 3 interrupteurs differentiels devant chaque rangée(40A type A et 2  de 63A type AC)

Pour le tableau divisionnaire dans les dépendances, l’alimentation est assurée par un 5G6mm2 seulement. Plus tard, il y aura probablement une borne de recharge électrique pour voiture. Quel disjoncteur? 32A? Et quelle courbe, pour prévoir la borne de recharge plus tard?

Derniere question: avec quelle section de câble brancher le tableau principal à coté du DB? 5G6 comme aujourd'hui alors qu'apres je suis reparti sur du 5G16 vers le tableau divisionnaire de l'habitation? ou 5G16 alors que celui-ci est juste a coté du DB donc peu d'echauffement? ou alors je coupe la poire en deux avec du 5G10 ?

Merci de vos éclairages

Je peux faire un schémas existant et futur pour plus de clarté
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Messages : Env. 20
Dept : Indre
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le câble étant en 16² : 32A ou 40A ou 50A ou 63A en fonction de votre besoin en puissance futur et de vos moyens (plus c'est élevé, plus c'est cher)

Courbe C
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Indre
Merci Carminas,
donc vous confirmez qu'il faut quand meme un disjoncteur? j'avais lu quelque part qu'avec du 16 mm2 en triphasé c'etait pas indispensable
Messages : Env. 20
Dept : Indre
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Nulle part dans la norme ce que vous dite est écrit.

Après, cela peut s'entendre.
Vous ne pouvez pas mettre un répartiteur en amont et finalement avoir un "tableau principal" par logement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Indre
Ok, et pour la dernière question (post modifié pendant la rédaction de votre reponse donc vous ne l’avez pas vu):
Avec quel section je raccorde le nouveau tableau principal au DB? Aujourd’hui c’est du 5G6 mais comme j’ai mis du 5G16 pour le divisionnaire de l’habitation est-ce que je dois forcément mettre du 16?
Messages : Env. 20
Dept : Indre
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si c'est un DB 10/30A du 10² suffit
Mais je vous conseille du 16² si vous devez aller un jours au delà de 18kVA
De toute façon vu qu'il sont proches, l'écart de prix sera faible.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Indre
Merci Carminas, c'est tres clair !
Messages : Env. 20
Dept : Indre
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 00h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir