Bonjour,
Nous souhaitons acheter un appartement mais le diagnostic électrique nous fait réfléchir (nous n'y connaissons vraiment rien)
Si nous avons bien compris, les appartements de l'immeuble ne dispose pas de la terre et sont seulement protégés par le différentiel installé.
Nous souhaitons avoir vos avis et vos recommandations.
Pouvons-nous être sereins ? Devrions-nous faire intervenir un électricien dans l'optique d'avoir une installation électrique conforme ?

En vous remerciant par avance
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La présence de la terre dans un immeuble n'est pas de votre ressort mais de celle de la copropriété.
Il faudrait faire voter une résolution allant dans ce sens.
Exemple :



Mais une fois que c'est fait au niveau de l'immeuble, il faudra également le faire a minima sur tous les circuits où l'on branche des appareils muni de fiches avec terre (souvent dans la cuisine).

Néanmoins un ou des différentiels 30mA en amont des circuits serait une mesure compensatoire.

Sur ce point le diagnostic n'est pas clair, car au début il dit qu'il n'y a pas de 30mA, mais dans les remarques il mentionne sa présence.
A moins que ce ne soit que sur une partie de l'installation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Suite à la remarque de GL ailleurs, j'explicite un peu mieux la mesure compensatoire

Avec un appareil relié à la terre qui a un défaut d'isolement (par exemple un fil sous tension qui touche la carcasse de l'appareil), la carcasse étant relié à la terre, le courant va s'evacuer vers la terre.
Le différentiel va détecter cette fuite, et couper avant qu'il ne se passe quoi que ce soit d'autre.

Si ce même appareil en défaut n'est pas relié à la terre, il ne va rien se passer et on aura 230V sur la carcasse de l'appareil... jusqu'à ce que quelqu'un touche l'appareil.
C'est alors cette personne qui va jouer le rôle de terre, la courant va traverser son corps et le différentiel va couper, en principe avant l'atteinte d'un seuil mortel (si c'est un 30mA) pour un adulte en bonne santé, mais ça fait quand même une sacré secousse.

S'il n'y pas de 30mA et pas de terre, la personne décède lorsqu'elle touche l'appareil.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir