Retour
Menu utilisateur
Menu

Demande avis tableaux électriques (général et secondaire)

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 154 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Drome
Bonjour tout le monde,

Je voudrais remplacer mon tableau électrique à fusibles de 1983 (cf. Photo ci-dessous) par un tableau à disjoncteurs peignables (XP) en Resi9 de chez Schneider.

https://image.noelshack.com/fichiers/2023/44/4/1698963873-px[...]-20231102-220229694.jpg

Je vais également ajouter un tableau secondaire à l’étage pour la cuisine à refaire.

Je souhaiterais avoir votre avis sur ces deux tableaux :

TABLEAU GENERAL (au RDC)
1ère rangée
ID : 64A 30mA type AC
- DD : ECL 16A
- DD : PC 20A
- DD : PC 20A
- DD : PC 20A
- DD dédié : chaudière gaz - 20A/ou 16A (à déterminer)

2ème rangée
ID : 64A 30mA type A
- DD : ECL 16A
- DD : ECL 16A
- DD : PC 20A
- DD : 20A dédié : machine à laver
- DD : 32A dédié (sur ancien circuit de 6mm²) : plaque à induction

DD dédié (et indépendant) : tableau divisionnaire cuisine – 32A (avec câble de 6mm² d’environ 14m de long)

TABLEAU SECONDAIRE (au 1er étage) – une seule rangée
ID : 64A 30mA type AC ou A si nécessaire
- DD : ECL 10A (1 ou 2  points d’éclairage)
- DD : 20A – pour 4 PC + frigo + micro-ondes
- DD : 20A – pour 4 PC + hotte
- DD : 20A dédié : lave-vaisselle
- DD : 20A dédié : four
- DD : 20A dédié : congélateur (voir pour disjoncteur différentiel type F indépendant si nécessaire, mais assez onéreux...)


Il existe déjà un circuit en 6mm² qui était déjà utilisé pour une plaque électrique, que je réutilise pour cette même fonction dans mes plans ci-dessus.
J’hésite  à l’utiliser comme circuit dédié pour le tableau secondaire duquel partirait du coup en plus un nouveau câble de 6mm² pour la plaque à induction (sur DD de 32A). Cela m’éviterait à devoir tirer un nouveau câble depuis le tableau principal. Le circuit aurait alors une longueur de 15m environ.

-Cela serait-il correct vis-à-vis de la norme ou mieux vaut-il faire comme prévu dans les plans ci-dessus ?

Pour le circuit dédié vers le tableau secondaire, j’ai hésité à mettre un DD de 40A (avec câble en 10mm²) mais ce type de disjoncteur en 40A ne semble étrangement pas exister en Resi9.
-Pensez-vous que cela pose problème de laisser ce circuit avec seulement un DD de 32A en tête et un câble de 6mm² ?

Je vous remercie d’avance pour votre aide C’est intéressant de se plonger dans la réalisation d’un tel projet mais je voudrais éviter de faire des erreurs :/
Messages : Env. 20
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ok pour vos tableau, quelques remarques :
- en général c'est 63A et pas 64A (à moins que ce soit différent en RESI9)
- pour le tableau cuisine un différentiel 40A suffit vu que vous etes limité à 32A en amont.
- une chaudière gaz, cela ne consomme rien. 10A suffira
- ne pas augmenter les calibre des circuits existants, dont vous ne maitrisez pas la qualité.

Perso ne ne mets que des type A et des 16A à la place des 20A, l'éclairage en 10A, mais ce n'est pas une obligation.

Le 6² 32A suffira si vous n'avez pas besoin de plus de 7,3kW.
Vu les circuits listé, cela ne devrait pas dépasser.
Regardez l'historique de vos puissances maxi sur le site d'EDF (ou de votre opérateur), mais avec une chaudière gaz, cela ne doit pas être bien élevé.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Drome
Bonjour,

Merci Carminas pour ta réponse. Oui effectivement c'est bien du 63A pour les disjoncteurs différentiels resi9. Concernant la règle de l'amont, je pensais à tort qu'on devait tjrs comparer l'intensité nominale du DDR à celle du disjoncteur de branchement (AGCP), et pas à celle du disjoncteur divisionnaire directement en amont du tableau (ds le cas d'un tableau divisionnaire). Mais cela fait sens.

Autre détails que j'avais oublié de mentionner :
Mon AGCP est réglé sur 45A (réglage max) et est accolé au tableau général. Il s'agit d'un modèle ancien (cf photo), cela pose-t-il problème ? Il alimente le tableau en section 10mm², est-ce important de changer les fils pour du 16mm² ?



Concernant le disjoncteur de 40A, comme il n'en existe pas en Resi9 (je viens de vérifier), pensez-vous que je pourrais en prendre un d'une autre gamme comme le Acti9 (Schneider) à la place ? Si oui, j'ai trouvé deux modèles mais je ne connais pas la différence :
- Acti9, iC60N disjoncteur 1P 40A courbe C
- Acti9, iC60L disjoncteur 1P 40A courbe C (beaucoup plus cher).

Merci d'avance
Messages : Env. 20
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le principe de la règle amont c'est d'avoir un disjoncteur qui limite le courant en amont afin de s'assurer qu'on ne dépassera pas le courant assigné de l'ID.
Pour le tableau principal, c'est l'AGCP. Mais pour un divisionnaire, c'est le disjoncteur au départ de son câble d'alimentation

Pas de soucis avec votre 10², tant que vous ne demandez pas un abonnement 12kVA qui nécessitera un changement de disjoncteur de branchement 60A.

Aucun des 2 disjoncteurs proposés ne convient. Ce sont des unipolaires.
Prenez plutôt le A9P52640, aux alentour de 20€
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Drome
Bonjour Carmina,

Merci c'est bien clair maintenant ça va me faire économiser un peu ^^
En faisant quelques recherches sur le disjoncteur que tu m'as indiqué, j'ai trouvé qu'il faisait partie de la gamme DT40 substituée par la gamme iDT40 toujours en Acti9. Je trouve alors ce modèle chez mon fournisseur préféré 123soleil (où je ne trouve pas de DT40) : A9P71640.
Conviendrait-il également ?

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnjour

Oui c'est très bien
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Drome
Un grand merci Carminas pour tes conseils !
Messages : Env. 20
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Drome
Bonjour à tous.

Je viens de remesurer avec plus de précision et la distance entre mes deux tableaux est en fait plutôt de 16,10m.
Sachant que mon tableau principal est accolé à mon disjoncteur de branchement, utiliser un câble de 10mm2 est-il toujours possible pour une intensité max de 32A ? J'ai un peu peur car j'ai trouvé une limite de 15m sur un site internet, mais pour une chute de tension de 1%. Hors dans mon cas ce serait plutôt 2% à ne pas dépasser si je ne me trompe pas.

Merci d'avance pour vos conseils !
Messages : Env. 20
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Aucun soucis, dans votre cas de figure c'est environ 2% maxi.

Si c'est pour 32A, vous pourriez même mettre du 6² sur 16m (1,7% de chute de tension)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Drome
Merci beaucoup Carminas pour ta réponse. Ça me rassure. Sur le site schéma-électrique.com que j'ai beaucoup consulté il n'y a que le tableau pour une chute de tension de 1 % max. Où pourrais-je retrouver cette information? Ça m'intéresse de fouiller un peu pour comprendre en fait
Messages : Env. 20
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En fait c'est 2% maxi entre le disjoncteur de branchement et un tableau

Si le tableau principal est éloigné du disjoncteur de branchement on prend environ :
- 1% dans la liaison disjoncteur de branchement --> tableau principal
- 1% dans la liaison tableau principal --> tableau secondaire

Si le tableau principal est à proximité du disjoncteur de branchement on prends environ :
- 2% dans la liaison tableau principal --> tableau secondaire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 03h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir