Optimiser production ECS avec ma PAC

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 146 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 200 message Ain
Bonjour à tous,

Habitant depuis juillet 2022 dans notre maison neuve, je cherche à optimiser ma consommation d'électricité.

Je constate que la production d'eau chaude sanitaire représente un gros pic de consommation.

Voici un journée type, sans chauffage ni présence dans la maison en journée.




Nous sommes 2 adultes, les douches sont prises principalement le soir vers 22h.

L'ECS est produite par une PAC Atlantic Alfea Extensa 6 Duo.
Température confort : 55°C.
Température éco : 45°C
Plage confort : tous les jours de 15h à 20h.

J'avais réglé le début de la plage confort à 15h, là où en général, les conditions sont favorables pour la PAC car la température extérieure est la plus élevée.
Mais vu que nous ne consommons l'eau que bien plus tard, est-ce une bonne idée ?

La question est : est-il possible d'optimiser la consommation d'électricité due à ma production d'eau chaude ?
Feriez-vous autrement ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Ain
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Membre utile Env. 800 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

Qu'est ce que vous voulez optimiser ? le nombre de kw.h / an ou le la facture en €/an ?
Parce que les deux choses sont antagonistes.


Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 200 message Ain
Pourquoi antagoniste ? Si je baisse la quantité d'électricité consommée, je diminue aussi la facture, non ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Ain
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 800 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour
Ben non
il existe un abonnement à effacement ou le prix de l'électricité ne vaut que 11 ct/kw.h la nuit par exemple .
Donc que voulez vous ? diminuer la consommation ou diminuer la facture ?

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 200 message Ain
Ah d'accord, je comprends. Dans ce cas, je souhaiterai diminuer la consommation, si c'est possible.

Effectivement, je n'ai pas précisé, nous avons un contrat EDF de base à prix fixe.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Ain
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 800 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

pour la production d'eau chaude , je répondrais qu'il n'est pas possible de la diminuer l'aspect production vu que vous êtes déjà dans les meilleurs conditions: pac, au plus chaud de la journée, température d'eau chaude contenue.

Vous présentez un graphe avec 1,21 kW.h de pac pour ECS. Avec un rendement de 4 c'est 4,84 kW.h de chaleur. Si on se base sur une perte aux parois de 1,6 kW.h par/ 24h, le chauffe réelle d'eau froide représente 3,24 kW.h . Sachant qu'il faut 35 kW/h par m3 d'eau à 38°C, cela donne 92 l/ jour en eau chaude à 38°C. Selon l'Ademe le besoin actuel est de 56 l +/- 21 l /personne.jour. Vous semblez donc sous la moyenne nationale. La seul piste d'economie c'est de diminuer la conso d'eau chaude: mettre un pommeau de douche à économie d'eau et restreindre le temps de douche...

Par contre vous avez un seuil de consommation de fond qui me semble haut H24. 0,16 kW.h en moyenne par demi heure en moyenne, soit 320 w 24h/24. Cela représente 2800 kW.h annuel. Il conviendrait de trouver ce qui consomme autant . Maison vide, sans chauffage, mon seuil est moitié moins haut que le votre. Les gros consommateurs sont la VMC (surtout en double flux), le frigo/congelateur, et surtout tous les truc inutiles branchés H24 (tous les transfos de console, pc, box, telephone ). a cous de les trouver...

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour kinder333 Bonjour FabricePaille

Je suis exactement dans la même configuration sauf pour la marque de la bécane (45° en mode éco , 55° en mode confort de 12h à 16h) en tarif de base edf.

FabricePaille a écrit:Bonjour

pour la production d'eau chaude , je répondrais qu'il n'est pas possible de la diminuer l'aspect production vu que vous êtes déjà dans les meilleurs conditions: pac, au plus chaud de la journée, température d'eau chaude contenue.

Rien à dire la-dessus

Citation:
Vous présentez un graphe avec 1,21 kW.h de pac pour ECS. Avec un rendement de 4 c'est 4,84 kW.h de chaleur. Si on se base sur une perte aux parois de 1,6 kW.h par/ 24h, le chauffe réelle d'eau froide représente 3,24 kW.h . Sachant qu'il faut 35 kW/h par m3 d'eau à 38°C, cela donne 92 l/ jour en eau chaude à 38°C. Selon l'Ademe le besoin actuel est de 56 l +/- 21 l /personne.jour. Vous semblez donc sous la moyenne nationale. La seul piste d'economie c'est de diminuer la conso d'eau chaude: mettre un pommeau de douche à économie d'eau et restreindre le temps de douche... 


Je pense Fabrice que tu es trop optimiste avec un COP de 4 pour l'ECS. Perso je suis à 2 et des poussières. Donc je voulais refaire ton calcul sur la base d'un COP de 2,2 et plutôt une consommation de 2kWh de la PAC pour un réchauffement de 45° à 55° mais en fait je n'ai pas compris comment le faire.

Citation:
Par contre  vous avez un seuil de consommation de fond qui me semble haut H24. 0,16 kW.h en moyenne par demi heure en moyenne, soit 320 w 24h/24. Cela représente 2800 kW.h annuel. Il conviendrait de trouver ce qui consomme autant . Maison vide, sans chauffage, mon seuil est moitié moins haut que le votre. Les gros consommateurs sont la VMC (surtout en double flux), le frigo/congelateur, et surtout tous les truc inutiles branchés H24 (tous les transfos de console, pc, box, telephone ). a cous de les trouver...

Fabrice


Cette remarque est juste. je suis à moins de 250W en moyenne en consommation de fond 24h/24, essentiellement la VMC simple flux, le frigo/congélo et standby de tv, box internet, NAS et divers informatiques.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,
Sur ma pac alfea duo 8kw, pour la production ECS la consigne de départ est = à la consigne ECS + 5°
Si confort 55° T depart est de 60° avex ces T l'appoint électrique risque fortement d'être sollicité quand les T ext. baisseront.
la température finale ECS est = à la T°consigne+2°.
Si tel est le cas pour votre PAC tester en baissant la T° consignes ECS en dessous de 50° (jai 45°).
J'ai mesuré que sans puisage ECS sa température baisse d'environ 0,25°/h
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour 
sitro a écrit:
Je pense Fabrice que tu es trop optimiste avec un COP de 4 pour l'ECS. Perso je suis à 2 et des poussières. Donc je voulais refaire ton calcul sur la base d'un COP de 2,2 et plutôt une consommation de 2kWh de la PAC pour un réchauffement de 45° à 55° mais en fait je n'ai pas compris comment le faire.


Mea culpa 
je me suis planté j'ai pris le Cop 7/45 de la nouvelle ALFÉA EXTENSA  DUO A.I 3kw 


Fabrice 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 200 message Ain
Merci pour vos analyses. L'idée c'était de savoir si ma configuration "eau chaude" était correcte ou si il fallait mieux revoir la plage confort ou les jeu de températures.

Je comprends qu'il faut que je bosse aussi sur le bruit de fond.

En appareils permanents, on a 1 VMC simple flux hygro B, 1 frigo-congélateur récent, 1 autre frigo et 1 congélateur qui ne sont pas de première jeunesse, 1 tireuse à bière, 2 WC lavants, 1 adoucisseur et la partie multimédia (TV, box internet, box domotique et ses modules volets roulants, imprimante, transfo du PC portable,...).

Les coupables sont probablement le frigo et le congélateur qui sont des appareils de récup' ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Ain
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 800 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

J'ai dans ma cave un réfrigérateur qui à 20 ans et qui me servait pour les boissons fraîche en été. Entre son age et le joint de porte HS, c'est une catastrophe coté consommation, et il va degager. Bizzarement le congelo du même age consomme moins ...
Achetez un wattmètre chinois à 10 balles et vous aurez une meilleur appréciation de chaque ustensile /24h

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)
Bonjour,
Je suis en accord avec Ytec, une des meilleur piste d'économie sur l'ECS par PAC est de ne pas chercher des températures de stockage d'ECS trop élevées.
Ma consigne de chauffe de l'ECS est de 47°C c'est largement suffisant, jamais de rupture pour trois occupants si vous avez un usage de l'ECS raisonné.
J'ai programmé un cycle anti légionellose une fois par mois.
Et évidament, produire l'ECS au meilleur des températures de la journée, en début d'après midi.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 200 message Ain
Si je joue sur les températures de l'eau, faut-il respecter un delta entre T° Confort et T°Eco ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Ain
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)
Que ce soit pour le P.C ou l'ECS, je ne pratique pas d'abaissement de température.
A mon avis, plus de risque de dégrader les performances et économies avec les rehaussement de température, particulierement avec un P.C
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 200 message Ain
kitus a écrit:Que ce soit pour le P.C ou l'ECS, je ne pratique pas d'abaissement de température.
A mon avis, plus de risque de dégrader les performances et économies avec les rehaussement de température, particulierement avec un P.C


Mon PC est toujours à température fixe.
Mais pour l'ECS, est ce une bonne idée ? Effectivement, on pourrait abaisser un peu la température de l'eau et la laisser toujours fixe. Mais est-ce rentable en terme de consommation ?

Des avis sur la question ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Ain
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)
Difficile pour moi d'exprimer des certitudes, cependant mon expérience est la suivante:
COP annuel sur l'ECS de 2.91
2.44 au plus froid de l'hiver et 3.52 au meilleur de l'été.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 22h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir