Retour
Menu utilisateur
Menu

Vos remarques sur mon tableau électrique

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 361 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
Bonjour, Je souhaiterai avoir vos avis sur mon tableau électrique branchement ENEDIS Type 2 (Disjoncteur générale et compteur en limite de propriété)

Ce sont 2 coffrets de 18 modules qui seront montés sur une GTL
Aucun fils en 1,5mm2 arrive dans ces tableaux (minimum 2,5mm2 même pour l'éclairage)
Les modules sont des RESI9 embrochables

Je pense que vous me direz qu'il manque déjà l'interrupteur sectionneur 63A (Schneider 20 - 63A - A9S65263) et qu'il faut avoir 20% minimum d'espace de libre en module mais est-ce que c'est sur l'ensemble des 2 tableaux ?

Je vous liste donc mon les 2 tableaux et vous insère les visuels en photo.

Je suis preneur de toutes vos remarques !

TABLEAU DU HAUT :

Rangée 1 :

- Interrupteur différentiel 63A - Type AC
- Disjoncteur 20A - courbe C pour 12 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 9 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 12 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 9 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 10 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 8 prises
- Combiné Disjoncteur 10A - courbe C avec Télérupteur pour 6 points lumineux
Total sur l'inter. différentiel : 55A

- Interrupteur différentiel 63A - Type AC
- Disjoncteur 20A - courbe C pour la prise du four
- Disjoncteur 20A - courbe C pour la prise du lave vaisselle
- Disjoncteur 20A- courbe C pour 2 radiateurs inférieur à 4500W les 2
- Disjoncteur 20A - courbe C pour 1 radiateur + 1 sèche serviette inférieur à 4500W les 2
Total sur l'inter. différentiel : 60A (X1 pour les circuits de chauffage)

Rangée 2 :

- Interrupteur différentiel 25A - Type AC
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 9 prises
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 9 prises
- Disjoncteur 20A - courbe C pour les 6 prises de la crédence cuisine
- Disjoncteur 2A - courbe C pour la VMC
Total sur l'inter. différentiel : 24A

- Interrupteur différentiel 40A - Type AC
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 11 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 8 prises
- Combiné Disjoncteur 10A - courbe C avec Télérupteur pour 4 points lumineux
- Combiné Disjoncteur 10A - courbe C avec Télérupteur pour 5 points lumineux
- Combiné Disjoncteur 10A - courbe C avec Télérupteur pour 6 points lumineux
- Combiné Disjoncteur 10A - courbe C avec Télérupteur pour 6 points lumineux
Total sur l'inter. différentiel : 36A

Rangée 3 :

- Interrupteur différentiel 40A - Type AC
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 5 points lumineux
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 7 points lumineux
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 8 points lumineux
- Disjoncteur 10A - courbe C pour la porte de garage séquentiel
- Disjoncteur 10A - courbe C pour le portail et le portillon
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 6 volets
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 5 volets
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 7 volets
Total sur l'inter. différentiel : 40A

- Interrupteur différentiel 40A - Type A
- Disjoncteur 20A - courbe C pour la prise du congélateur
- Disjoncteur 20A - courbe C pour la prise du lave linge 1
- Disjoncteur 20A - courbe C pour la prise du lave linge 2
- Disjoncteur 20A - courbe C pour la prise du sèche linge
- Disjoncteur 30A - courbe C pour la prise du plaque de cuisson (6mm2)
Total sur l'inter. différentiel : 56A




TABLEAU DU BAS :

Rangée 1 :

- Interrupteur différentiel 63A - Type A
- Disjoncteur 32A - courbe C pour l'unité intérieur de la pompe à chaleur (plancher chauffant 6mm2 ?)
- Disjoncteur 25A - courbe C pour l'unité extérieur de la pompe à chaleur (plancher chauffant 4mm2 ?)
- Disjoncteur 32A - courbe C pour la recharge voiture électrique (plancher chauffant 6mm2 ?)
Total sur l'inter. différentiel : 60,5A ?

- Interrupteur différentiel 40A - Type A
- Disjoncteur 2A - courbe C pour la protection de la bobine du contacteur
- Disjoncteur 20A - courbe C pour le ballon d'eau chaude
- Contacteur heures creuses 2NO - 20A
- Disjoncteur 20A - courbe C pour 9 prises (garage)
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 11 prises
Total sur l'inter. différentiel : 39A

Rangée 2 :

- Interrupteur différentiel 40A - Type AC
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 8 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 4 prises dont une pour surpresseur
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 11 prises
- Combiné disjoncteur 16A + ses 2 prises internes
Total sur l'inter. différentiel : 32A




Est-ce que j'ai rien oublié d'autres ?

Je souhaiterai par la suite mettre une alimentation modulaire pour l'alimentation du visiophone
+ 2 circulateurs électriques pour le système de boucle d'eau chaude sanitaire (trop de longueur de tuyau entre le ballon d'eau chaude et les 2 SDB) mais faut-il prévoir des éléments complémentaires ?

En espérant, vraiment, avoir des retours et échanger.

Merci
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Il manque une coupure générale en tête de votre instalation,
vu que votre disjoncteur d’abondé est en limite de propriété.

Pour cela vous pouvez posez un sectionneur et en 63A.
( la marque Schneider jamais utilisé )

Le totale des ampères de tous les disjoncteurs du tableau du haut,
est de 271 ampères, et avec 6 Interrupteurs différentiels,

271 divisé pare 6 = 45 ampères .

Il vous faudrait vous en approchez.
( 45 ampères pare interrupteur différentiel )

Et idem pour le tableau du bas.
( déplacer disjoncteur 32A pour la recharge voiture électrique,
sur un autre interrupteur différentiel que pompe à chaleur)

Et ne vous prenez pas le tête avec les interrupteurs différentiels,
installer que des 63A type A.

Pour le visiophone, un disjoncteur de 2A.

Pour les circulateurs d’eau chaude sanitaire,
un disjoncteurs 10A suffi.
Et à brancher sur le même interrupteur différentiel,
que le chauffe eau.

Les prises dans le tableau électrique ne sont pas obligatoire,
vous pouvez les poser à coté du tableau électrique,
et cela vous ajoutera 5 modules supplémentaire de libre,
dans le tableau électrique.
( pour de futur disjoncteur(s),
transformateur pour le visiophone, ou autres... )

( Est-ce que j'ai rien oublié d'autres ? )

Pas de prises extérieur?
Avec sont disjoncteur dédié.

Et de la place à coté du tableau électrique,
pour un futur tableau électrique pour les panneaux photovoltaïque.

Mais cela n’est que ma conviction.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ne vous embêtez pas avec tous vos calculs et ne mettez que des 63A. Et à défaut évitez le 25A, pas moins cher qu'un 40A et moins évolutif.

La réserve est de 20% par tableau

Pas très pertinent d'avoir tout câblé en 2,5², mais bon si c'est fait.

Quitte à avoir autant de différentiels, il faut en dédier un aux circuits extérieurs

Il faut ventiler les VR sur au moins 2 différentiels sinon s'il saute vous ne pouvez rien ouvrir
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
siegfrid a écrit:Les prises dans le tableau électrique ne sont pas obligatoire,
vous pouvez les poser à coté du tableau électrique,
et cela vous ajoutera 5 modules supplémentaire de libre,
dans le tableau électrique.
( pour de futur disjoncteur(s),
transformateur pour le visiophone, ou autres... )   


Bonjour Siegfrid,

Le texte indique que les prises doivent être dans la GTL et protégés par un circuit dédié.
Je peux donc tout à fait les retirer du tableau électrique, mettre seulement un disjoncteur dédié de 16A et être en accord avec la norme en mettant les prises dans le coffret de communication ?
Ils indiquent "dans la GTL".

Par contre, les prises de mon coffret de com. ne sont pas des modulaires mais la rampe ci-dessous.

Cela convient tout de même ?



Merci
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Nulle part il est écrit dans la norme que les prises doivent être modulaires.
Vous fixeriez les prises aux mur, cela irait tout aussi bien.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Oui, pour retirer les prises dans le tableau électrique.

Oui, pour les prises dans le coffret de communication.

Et ci elles sont modulaires,
elles sont intégrés dans le tableau de communication.
( très bien )

Prise modulaire, veux dire intégré dans un tableau,
soi électrique ou de communication ou autres.

Chez moi les prises du tableau de communication,
sont installer sur le mur à coté du tableau de communication.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Laurent80 a écrit:Bonjour, Je souhaiterai avoir vos avis sur mon tableau électrique branchement ENEDIS Type 2 (Disjoncteur générale et compteur en limite de propriété)

TABLEAU DU BAS :

Rangée 1 :

- Interrupteur différentiel 63A - Type A
- Disjoncteur 32A - courbe C pour l'unité intérieur de la pompe à chaleur (plancher chauffant 6mm2 ?)
- Disjoncteur 25A - courbe C pour l'unité extérieur de la pompe à chaleur (plancher chauffant 4mm2 ?)
- Disjoncteur 32A - courbe C pour la recharge voiture électrique (plancher chauffant 6mm2 ?)
Total sur l'inter. différentiel : 60,5A ?

En espérant, vraiment, avoir des retours et échanger.

Merci

bonjour,
L'installation d'une borne de charge doit être effectuée par un électricien qualifié ne vous occupez pas de préparer l'installation, car si il ne désire pas vote matériel (il en va de sa RC) se sera perdu, ensuite 32A ce n'est pas bon et certaine borne préconise un différentiel HI. 
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
Bonjour,

Il est dit :

Le calibre de l’interrupteur différentiel doit être au moins égal à la somme de tous les calibres des disjoncteurs des circuits de chauffage, des chauffe-eaux, des prises de recharge pour véhicules électriques et 50 % des calibre des autres disjoncteurs.

Pour ma part, ok pour les radiateurs, le chauffe eau et prise véhicule, que je verrai plus tard (MERCI Stephdespieds) mais est ce le cas pour les 2 unités pour le plancher chauffant (2 disjoncteurs : 25A et 32A) ?

Merci
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
Bonjour,

J'ai pris en considération l'ensemble de vos remarques.

TABLEAU DU HAUT (28 % de libre) :

Rangée 1 :

- 1x Interrupteur-Sectionneur 2P 63A 415VAC

- Interrupteur différentiel 63A - Type A
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 11 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 8 prises
- Combiné Disjoncteur 10A - courbe C avec Télérupteur pour 4 points lumineux
- Combiné Disjoncteur 10A - courbe C avec Télérupteur pour 5 points lumineux
- Combiné Disjoncteur 10A - courbe C avec Télérupteur pour 6 points lumineux
- Combiné Disjoncteur 10A - courbe C avec Télérupteur pour 6 points lumineux
- Disjoncteur 10A - courbe C pour la Porte de Garage Séquentiel
- Disjoncteur 10A - courbe C pour le Portail et le Portillon
Total sur l'inter. différentiel : 46A - 8 circuits

Rangée 2 :

- Interrupteur différentiel 63A - Type A
- Disjoncteur 20A - courbe C pour 12 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 9 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 12 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 9 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 10 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 8 prises
- Combiné Disjoncteur 10A - courbe C avec Télérupteur pour 6 points lumineux
Total sur l'inter. différentiel : 55A - 7 circuits

- Interrupteur différentiel 63A - Type A
- Disjoncteur 20A - courbe C pour la prise du Four
- Disjoncteur 20A - courbe C pour la prise du Lave Vaisselle
- Disjoncteur 20A - courbe C pour 2 Radiateurs inférieur à 4500W les 2
- Disjoncteur 20A - courbe C pour 1 Radiateur + 1 Sèche Serviette inférieur à 4500W les 2
- Disjoncteur 2A - courbe C pour la VMC
- Disjoncteur 2A - courbe C pour le Visiophone
Total sur l'inter. différentiel : 62A - 6 circuits

Rangée 3 :

- Interrupteur différentiel 63A - Type A
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 9 prises
- Disjoncteur 10A - courbe C pour Réfrigérateur
- Disjoncteur 20A - courbe C pour les 6 prises de la crédence cuisine
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 5 points lumineux
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 7 points lumineux
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 8 points lumineux
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 6 volets
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 5 volets
Total sur l'inter. différentiel : 48A - 8 circuits

Rangée 4 :

- Interrupteur différentiel 63A - Type A
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 7 volets
- Disjoncteur 20A - courbe C pour la prise du congélateur
- Disjoncteur 20A - courbe C pour la prise du lave linge 1
- Disjoncteur 20A - courbe C pour la prise du lave linge 2
- Disjoncteur 20A - courbe C pour la prise du sèche linge
- Disjoncteur 30A - courbe C pour la prise du plaque de cuisson (6mm2)
Total sur l'inter. différentiel : 61A - 6 circuits



TABLEAU DU BAS (42 % de libre)

Rangée 1 :

- Interrupteur-Sectionneur 2P 63A 415VAC

- Interrupteur différentiel 63A - Type A
- Disjoncteur 32A - courbe C pour l'unité intérieur de la pompe à chaleur (plancher chauffant 6mm2 ?)
- Disjoncteur 25A - courbe C pour l'unité extérieur de la pompe à chaleur (plancher chauffant 4mm2 ?)
Total sur l'inter. différentiel : 57A ou 28,5A ???

- Interrupteur différentiel 63A - Type A
- Disjoncteur 2A - courbe C pour la protection de la bobine du contacteur
- Disjoncteur 20A - courbe C pour le ballon d'eau chaude
- Contacteur heures creuses 2NO - 20A
- Disjoncteur 20A - courbe C pour 9 prises (garage)
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 11 prises
- Disjoncteur 10A - courbe C pour 2 Circulateurs Eau Chaude Sanitaire
Total sur l'inter. différentiel : 44A - 5 circuits

Rangée 2 :

- Interrupteur différentiel 63A - Type A
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 8 prises
- Disjoncteur 20A - courbe C pour 12 prises garage et extérieur dont une pour surpresseur
- Disjoncteur 16A - courbe C pour 11 prises
- Disjoncteur 16A - courbe C pour les prises du Coffret de Communication
- Disjoncteur 10A - courbe C pour éclairage extérieur
Total sur l'inter. différentiel : 39A - 5 circuits

Alors qu'en dites vous ?

Merci
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
Bonjour,

Je me permets de relancer ce sujet afin d'avoir votre avis sur mon dernier message du 12/11

Je souhaiterai également savoir si dans ce cas de pose de ces 2 tableaux, s'il est suffisant d'avoir un seul interrupteur sectionneur (63A)?

Merci
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pas de remarques sur vos tableaux

Par rapport à l'interrupteur sectionneur.

Il en faut obligatoirement un dans le tableau principal au niveau du câble qui arrive sur le DB afin d'avoir une coupure générale du logement.

Dans l'autre tableau, ce n'est pas obligatoire si l'emplacement des 2 tableaux communiquent par l'intérieur. C'est néanmoins une bonne précaution dans tous les cas pour pourvoir couper le tableau de manière indépendante.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
Bonjour,

J'ai 5 circuits d'éclairage qui sont tous sur combiné télérupteur/disjoncteur.
La puissance de chacun des circuits est bien en dessous de 10A.
Etant donné que je les ai déjà, pensez-vous qu'il soit possible de mettre tout de même des combinés de 16A au lieu des 10A ?

Merci
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour un circuit éclairage la norme dit 16A maxi.
Donc sont possibles : 16A, 10A, 6A, 4A, 2A, 1A
8 points d'éclairage maxi par circuit
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
Merci Carminas.

Je sais que la norme indique 16A maxi mais je trouvais que c'était élevé sachant que j'ai 4 à 6 pts lumineux led / circuits mais plus de 2 inter / circuit.
Cela ne dérange pas ?

J'ai lu sur la norme qu'il était possible de mettre plus de 8 pts lumineux si je suis en spot et en bande led (300VA max dans une même pièce) ?

Merci
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avec des LEDs, vous atteindrez rarement plus de 1A par circuit.
Donc quel que soit le calibre du disjoncteur vous avez beaucoup de marge.

C'est 8 points d'éclairage maxi.

Mais dans le cadre de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA dans une même pièce.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
Bonjour,

Je souhaiterai être éclairé concernant des points bloquant sur mon tableau

Le 1er point: Mon tableau est en Schneider et tous mes différentiels en type A 63A en XP (peigne) et tous mes disjoncteurs en XE (embrochable).
Je dois donc alimenter mes disjoncteurs avec des répartiteurs avec connecteurs (Ph+N).
Quel est la section du fil entre le différentiel et la connectique du répartiteur ?

Le 2ème point:
Je sais pas comment choisir la section de mon câble d'alimentation.
Courant assigné : 45? 60? 90? sachant que je suis en branchement Enedis type 2 avec 34m de longueur entre le compteur et mon tableau.

Le 3ème point :
Si le câble est de 2x25mm2, celui-ci va directement vers mon interrupteur-sectionneur puis je repars de celui-ci toujours en 25mm2 pour aller vers mes 2 borniers Ph et N pour ensuite alimenter mes différentiels en 16mm2?

Le 4ème point :
Si mes borniers reçoit le 25mm2, j'ai 6 départs pour alimenter les 5 différentiels de mon 1er tableau, mais pour alimenter les 2 différentiels de mon 2ème tableau, peut-on repiquer des borniers du 1er tableau vers le 2ème en 16mm2 pour ensuite alimenter en 16mm2 les 2 derniers diff. ?

Merci d'avance pour vos retours.

Cordialement
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ 10²

2/ Votre DB est sans doute un 60A.
Donc 25² entre 27m et 42m

3/ Votre liaison inter sectionneur borniers peut se faire en 16²

4/ Oui liaison entre les borniers des tableaux en 16²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
Bonsoir,

Après échange avec un conseillé du rayon électricité d'une grande enseigne, je suis un peu perdu.

J'ai eu besoin d'un disjoncteur 20A en peignable pour l'associer à un module jour/nuit pour un cumulus > à 2000W.
Il a voulu en savoir plus du fait qu'il existait déjà des combinés avec ces 2 éléments.
Je lui ai expliqué que j'effectuais mon armoire électrique en combinant différentiel peignable et disjoncteurs embrochables XE en les associant avec les répartiteurs d'alimentation avec bornes Ph/N.
Il ne comprenais pas pourquoi je procédé de cette manière mais ça c'est mon problème et cela fonctionne. Bref !

Il est parti sur d'autres points, d'autres colles, pour je pense, me faire douter sur ma façon de faire mon tableau.

Nous en sommes venu à parler du combiné 2x prises modulaires + son disjoncteur associé.
Ce vendeur m'indique qu'il est obligatoire dans l'armoire électrique et que celui-ci se branche directement à l'interrupteur Sectionneur de mon armoire (montage Enedis Type 2) car celui-ci permet de couper l'intégralité de l'armoire électrique et d'avoir à disposition 2 prises toujours alimentés pour avoir du courant et d'effectuer divers interventions. Il a même rajouter qu'en cas de panne de mon tableau, je pourrai toujours alimenter l'oxygénateur de ma grand-mère et que c'est pour cela que nous mettons au moins une prise dans l'armoire. Je suis dubitatif et surpris par ses dires (18ans de métier d'électricien).
Je ne comprends plus rien car les 2 prises modulaires + disjoncteur existe en XE et donc sont alimenter par le répartiteur.

Pouvez-vous me confirmer qu'il a tort ?

Ma seconde question concerne ce même combiné.

Il est indiqué que c'est une obligation dans l'armoire ou sinon dans le coffret de communication.
Je ne souhaite pas avoir de coffret de communication sous mon armoire mais une baie informatique (ou réseau) située à plus de 2 mètres et accueillant 14 départs RJ45 + ma box.
La norme NFC 15-100 indique que ces prises doivent être entre 5cm et 130cm du sol.

Je suppose que je ne peux pas les mettre dans ma baie réseau étant donné qu'elle est située à 2m ?

Suis-je donc obligé d'avoir ses prises dans l'armoire et avoir une autre prise dans ma baie réseau ou une autre solution est envisageable ? On me dit également que l'on peut pas mélanger courant faible et fort, pourtant un box internet est alimenté en 220V. 

Je suis dans le flou, pouvez-vous m'aider, svp ?

Merci pour vos lumières.

Cordialement
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Nulle part dans la norme, il est écrit qu'il est obligatoire de mettre des prises dans le tableau de répartition.

La norme demande juste une prise à proximité du tableau de communication (qui peut être une baie de brassage), afin d'alimenter les équipement de celui-ci (box, switch...).

Cette prise doit être sur un circuit dédié et il n'y a pas de hauteur maxi.

En résumé, ne mettez pas de prise dans votre armoire et mettez des prises dans votre baie de brassage (même si à 2m).

Et de toute façon le consuel s'en fiche complètement de tout cela.

Quand aux prises en parallèle sur l'inter sectionneur, le vendeur vous a raconté n'importe quoi. C'est même dangereux.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
Bonjour,

Merci pour votre réactivité.

Pourtant il est noté partout que ces prises sont obligatoires, extrait suivant :

La norme électrique en vigueur (la NF C 15-100) impose désormais l’installation de prises modulaires sur votre tableau électrique.


L’obligation s’applique à compter du 27 novembre 2015 (dernière version de la NF C 15-100) pour les logements neufs et pour tout projet de rénovation.

Si vous souhaitez remplacer le tableau électrique de votre logement ancien, sachez que la prise modulaire fait désormais partie des composants indispensables pour mettre en conformité électrique une installation de basse tension.
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je vous conseille de lire l'original du texte de la norme sur le site de l'AFNOR et pas les résumés plus ou moins exacts qui en sont fait :
https://www.boutique.afnor.org/
Cherchez: "NF C15-100" pour l'intégral de la version de 2002 et "NF C15-100/A5" pour la partie habitation mise à jour en 2015.
Affichez la norme concernée et cliquez sur "consulter gratuitement en ligne"
A noter qu'il y a eu d'autres amendements intermédiaires : A1, A2, A3, A4 également consultables.


Car jamais à aucun moment dans la norme (y compris dans l'historique des anciennes versions), il n'est évoqué le fait de mettre des prises modulaires dans le tableau électrique. Par contre la norme fait mention depuis 2002 de prises dans la GTL, obligatoires jusqu'en 2015, mais depuis elles ne le sont plus.


A titre indicatif ,voici la version de la NF C15-100 de 2015.
J'ai mis en gras ce qui montre l'aspect facultatif de la chose (ce qui n'était pas le cas entre 2002 et 2015) :

"10.1.4.2.2 Constitution de la GTL
...
Les éléments suivants sont placés dans la GTL :
- le tableau de répartition principal du logement ;
- la coupure d’urgence de toutes les sources de production du logement ;
- le PANNEAU DE CONTROLE s'il est placé à l’intérieur du logement ;
- toutes les arrivées et tous les départs des circuits de puissance et des réseaux de communication.

Dès qu’ils sont prévus d’être installés, les éléments suivants sont placés dans la GTL :
...
- au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, protégés par un circuit dédié pour alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL (équipements de communication numériques, etc.) ;
Il est recommandé d’installer ces socles dans le tableau de communication.
Lorsque des socles de prise de courant sont installés dans le tableau de communication (décrit au 11.3.2), ils doivent être physiquement séparés des équipements de communication et être alimentés par une canalisation présentant une isolation équivalente à la classe II.
..."


et


"11.3 Constitution de la GTL pour les éléments dédiés à la communication
11.3.1 Généralités
Les éléments suivants dédiés à la communication sont placés dans la GTL :
...
- au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, s'ils sont prévus d'être installés ;
ces prises destinées à alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL (équipements de communication numériques, etc.) sont protégés par un circuit dédié ;
Il est recommandé d’installer ces socles dans le tableau de communication.
- un espace attenant au tableau de communication pour accueillir des équipements de communication additionnels (exemple : ONT, Box opérateur, switch Ethernet, amplificateur radiodiffusion / télévision) ;
..."


A été ajouté en 2016 à ce paragraphe

"- Les dimensions minimales du volume attenant ou intégré au tableau de communication sont de 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm.
- A minima un socle de prise de courant 16A 2P+T est installé dans ce volume."


Et comme dit plus haut, le consuel se fiche complètement de l'aspect communication (il ne regarde que l'aspect sécurité).
Ces parties de textes sont destinés aux constructeurs afin qu'ils délivrent une installation complète.


Enfin on peut préciser que tous ces points ne font absolument pas partie des diagnostics électricités obligatoires dans le cadre de la location ou de la revente d'un logement de plus de 15 ans, qui eux se basent NF C16-600 qui ne concerne que des points de sécurité.


A titre de comparaison voici la version de 2010 (amendement A3), où il est fait référence à l'obligation de mettre 2 prises dans la GTL (et pas dans le tableau de répartition) :
"771.558.1.3 Destination
La GTL doit contenir :
- le panneau de contrôle, s’il est placé à l’intérieur du logement ;
- le tableau de répartition principal ;
- le tableau de communication ;
- au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, protégés par un circuit dédié pour alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL (équipements de communication numériques, etc.) ;
Il est recommandé d’installer ces socles dans le tableau de communication.
Lorsque des socles de prise de courant sont installés dans le tableau de communication ils doivent être physiquement séparés des équipements de communication et être alimentés par une canalisation présentant une isolation équivalente à la classe II.
- éventuellement d’autres applications telles que :
o équipement multiservices à l’habitat ;
o contrôle-commande ;
o protection contre l’intrusion ;
o etc."

On voit que la rédaction n'est pas la même et fait ressortir le côté obligatoire de la présence de 2 prises dans la GTL.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 10h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir