Retour
Menu utilisateur
Menu

Disjoncteur de branchement : Position?

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 295 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Gard
Bonjour
Je m'interroge sur un point
J'ai un disjoncteur en limite de propriété et la maison étant à plus de 30 ml j'aurai un disjoncteur de branchement à l'intérieur à coté de mon tableau.
Ou dois je positionner ce disjoncteur de branchement? Peut il être positionné à l'intérieur du tableau électrique?
Est il installable sur rail din?
La question semble bête mais je ne trouve pas de réponse.
Merci de votre retour
Messages : Env. 100
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Chez nous dans la Marne ENEDIS ou EDF,
et à plus de 30 ml, le compteur et le disjoncteur d’abonder ENEDIS ou EDF,
est toujours placer en limite de propriété.

Donc dans votre tableau électrique il vous suffiras d’installer,
un sectionneur 63A, pour avoir une coupure générale,
( et en suite de toutes les protections en vigueur )
oui il s’installe sur le rail din dans votre tableau électrique.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A fixe non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A fixe 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Indre
Carminas a écrit:Bonsoir
Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A fixe non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A fixe 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.

Merci Carminas, vous répondez exactement à la question que je me posais.
Messages : Env. 10
Dept : Indre
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Jeff36Solaire siegfrid aussi vous a répondu
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir Plaquisteheureux et Sitro.

Merci.

Mais Monsieur Carminas à été plus convaincant que moi,

pas grave je suis habituer.

Et au moins Jeff à deux avis qui veules dire la même chose.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Gard
Bonjour
Comment définir l Amperage de mon interrupteur sectionneur?
Je lis qu il faut qu il ait un Amperage supérieur au disjoncteur de branchement. Dans ce cas comment savoir l Amperage de l interrupteur de branchement que installera enedis?
De même je suis sur une installation triphasé j aurai derrière cet interrupteur sectionneur des interrupteurs différentiels de 80A. Est ce possible que mon interrupteur sectionneur ait un amperage plus faible.
Comme vous le voyez je ne suis pas Electricien, désolé si mes questions peuvent sembler incohérentes 
Messages : Env. 100
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est un pour une habitation ?

Car si c'est le cas, les disjoncteurs de branchement sont de 60A maxi.
Donc interrupteur sectionneur 63A et interrupteurs différentiels 63A (pas besoin de 80A)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Gard
Merci de ton retour
Je suis bien en résidentiel 
Autant pour moi je viens de vérifier et dans mes derniers dimensionnements c est bien un 63a max 
Donc dans ce cas je mets un interrupteur sectionneur 63a ?
Je suis en triphasé je mets un interrupteur sectionnaire teteapolaire et je prends mes interrupteurs différentiels mono en 1+1 et mes interrupteurs différentiels triphasés en 4 pôles?
Messages : Env. 100
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est cela

Interrupteur sectionneur tetra 63A
Interrupteurs différentiels bipolaires 30mA 63A pour les circuits mono
Interrupteurs différentiels tetra 30mA 63A pour des circuits mono, tri, tetra
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Oise
Bonsoir,

Je me permets de rebondir sur ce sujet car ma problématique est complètement liée.

Je dois résoudre une anomalie signalée sur mon diagnostic électrique : 

1. L’appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
B1.3 b Le dispositif assurant la coupure d'urgence n'est pas situé à l'intérieur du logement ou
dans un emplacement accessible directement depuis le logement. Remarques : L'AGCP (Appareil Général de
Commande et de Protection) n'est pas placé à l'intérieur de la partie privative du logement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer un AGCP à l'intérieur de la partie privative du logement.

En l'état, je dispose de :

- un disjoncteur Enedis/EDF situé à côté du compteur Linky, dans les parties communes, sous le porche en entrant depuis la rue dans l'ensemble d'habitation (6 appartements répartis dans plusieurs bâtiments), à côté des boîtes aux lettres

- dans mon appartement situé tout au bout de la cour commune (distance à confirmer mais a priori plus que 30 mètres de la rue), un tableau électrique facile d'accès dont les photos sont ci-dessous et qui dispose d'un disjoncteur différentiel qui commande la totalité de l'électricité du logement, bien marqué et identifié comme tel





Mes questions :

- est-ce normal qu'une anomalie soit signalée ou est-ce le disjoncteur sur le tableau est suffisant / convenable ?

- s'il est impératif de faire un changement pour corriger l'anomalie, s'agit-il forcément de faire déplacer le disjoncteur Enedis/EDF actuellement sous le porche d'entrée de la copro ou bien est-il possible, alternativement, de rajouter un disjoncteur indépendant du tableau électrique (ou sur le tableau électrique) dans le logement ? Qui doit effectuer ces travaux : EDF/Enedis ou bien un électricien privatif ?

Merci beaucoup à toutes et à tous !
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, vous avez bien raison, le diagnostiqueur a fait plusieurs   erreurs, votre seul et unique interrupteur différentiel peut servir d'arrêt d'urgence.

Par contre il est beaucoup trop charger, et de plus, il n'est pas de type A et il aurais dû surtout vous signalez cela .

vous devez en poser un deuxième en 63A et de type A, et dans ce cas, il vous faut également un interrupteur qui coupe le tout.

Vous pouvez le poser vous même , par exemple celui ci 

https://www.maisonmoderne-electricite.fr/interrupteurs-secti[...]64415.html?gad_source=1
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Oise
Merci pour votre réponse aussi rapide !

Pour bien comprendre et le faire moi-même ou guider l'électricien qui interviendra, pouvez-vous svp me résumer si j'ai bien compris le résultat final à viser :

- garder cet interrupteur différentiel ? Le faire porter sur seulement une partie des équipements ?

- ajouter un deuxième différentiel, en 63A et de type A ? Pour contrôler quels équipements ?

- et enfin avoir un interrupteur général qui coupe le tout ? Quelles caractéristiques ? Il peut bel et bien être sur le tableau électrique ?

Sauriez-vous comment je peux trouver un diagnostiqueur compétent qui validera ce résultat final ? J'ai l'impression que la plupart signale une anomalie dès lors que le disjoncteur Enedis/EDF n'est pas dans le logement, sans chercher plus loin... Je précise que je suis dans le 59, proche de Douai.

Merci encore !
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Vous posez l'interrupteur général, en aval de celui-ci, vous posez votre interrupteur de 40A qui être bien moins chargé et ne dois pas avoir la plaque de cuisson ni le lave-linge.

voir ceci pour la charge des différentiels

https://izi-by-edf.fr/blog/inter-differentiel-calibrage/#:~:[...]l%20de%20calibre%2040A.
( voir ici )

également en aval du général vous posez  sur votre 63A de type A  vos autres disjoncteurs en particulièrement le lave linge et la plaque de cuisson 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

A noter que cet interrupteur différentiel convient si le DB est un 10/30A

Dans le cas contraire, vu le peu de place libre, je me contenterai de changer l'interrupteur différentiel 30mA 40A type AC par un 63A type A.

Il faudrait une photo du tableau ouvert pour voir quel modèle est le plus pertinent.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Oise
Merci à tous les deux !

Je résume pour m'assurer d'avoir bien compris :

- si le DB est un 10/30 A, alors mon interrupteur différentiel actuel 40A convient et suffit à lui seul ? Pas besoin d'en ajouter un deuxième ni d'ajouter un général en amont sur le tableau ?

- si le DB n'est PAS un 10/30 A, alors il faut selon la place restante soit le remplacer par un 63A type A, soit ajouter un 63A type A et répartir les équipements entre les deux différentiels, c'est ça ? Si je le remplace, pas besoin de général en amont sur le tableau, et si j'en ajoute un deuxième pour répartir les équipements alors il faut un général en amont qui gère les deux et tous les équipements ?

Et enfin, sauriez-vous comment je peux trouver dans le 59 un diagnostiqueur suffisamment avisé pour valide ce montage final plutôt que de bêtement dire que ça ne va pas car le disjoncteur Enedis/EDF est en dehors du logement ?

Un grand merci !
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est bien cela

Pour le diagnostiqueur ce n'est pas mon secteur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Oise
Bonjour,

Pour conclure ce sujet.

Voici le disjoncteur EDF, c'est un 15/45A.



Mon interrupteur général au tableau n'est donc pas suffisant et, pour faire au plus simple, je vais me contenter de le remplacer par un 63A de type A, selon vos recommandations.

Pouvez-vous me confirmer que celui-ci est adapté ? C'est la même référence que conseillé précédemment dans cette discussion, simplement sur un autre site avec livraison plus rapide.

Est-ce que le remplacement est compliqué ? Si c'est relativement simple, je le ferai avec un proche qui bricole très régulièrement.

Le tableau étant bien situé à moins de 1m80 du sol, je ferai ensuite passer un nouveau diagnostiqueur plus compétent.

Merci encore !
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce que vous avez mis en lien, c'est un interrupteur sectionneur, pas un interrupteur différentiel 30mA type A.

Après tout dépend ce que vous voulez faire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Oise
Pardon, j'étais reparti du lien qui m'avait été suggéré plus tôt dans cette conversation mais je comprends que c'était plutôt dans le cas de figure où j'avais un général et deux sectionnaires.

En l'occurence, je vais plutôt repartir de votre dernière recommandation et me contenter de remplacer le seul interrupteur différentiel général que j'ai actuellement par un unique interrupteur différentiel général en 63A type A.

Auquel cas, c'est plutôt celui-ci qui serait celui à mettre en place c'est cela ?
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui, mais voir si vous avez besoin du module additionnel à droite pour une liaison par peigne.
Et si oui, peut être se tourner vers le 411651 avec une borne 405209
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Oise
Je suis néophyte, vous l'avez compris... Comment déterminer si j'ai besoin d'une module pour une liaison par peigne ? Il faut forcément ouvrir le tableau ?

Et si j'ai bien compris vos conseils :

- si j'ai besoin d'une liaison par peigne, plutôt que le 411639, vous recommandez le 411651 avec une borne 405209

- si en fait je n'en ai pas besoin, alors il me suffit d'acheter le 411651 qui est bien un 63A type A

Merci !
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
S'il n'y avait que la 1ère rangée on pourrait être certain que la liaison par peigne est possible.
Mais sans ouvrir on ne peut pas déterminer comment est alimenter la 2ème.
Faites une photo capot ouvert pour qu'on se rende compte.

De toute façon le 411639 ne peut pas convenir, vous n'avez que 2 module de dispo et il fait 3 modules.

Suivant ce qu'on trouvera il y aura 2 solutions :
- liaison par peigne possible : 411651 + 405209
- liaison par peigne pas possible (à cause du repiquage) : 411556
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 06 décembre 2024 à 09h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir