Infos sur choix d'équipement HAGER tétra / mono

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 107 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Puy De Dome
Bonjour à tous,


Je suis en train de déplacer un tableau secondaire alimenté en triphasé.
Je vais repartir sur un tableau neuf (en l'occurrence HAGER Vega VB418A) et réutiliser les disjoncteurs déjà en place.

Voici l'équipement actuel :





C'est un peu fouillis je vous l'accorde, mais c'est en transition...
Il y a donc deux ID Tetra 40A Type AC (modèle HAGER CD 741F).
Afin de me mettre en accord avec la norme, je pensais remplacer un des ID par un modèle type HI.

Je pensais prendre celui-ci, ai-je bon ?
https://hager.com/fr/catalogue/produits/cdh840f-inter-dif-3pn-40a-30ma-hi-bd


Voici vers quoi je m'oriente :




Au niveau des raccordements, est-ce que le schéma ci-dessus vous semble correct ?

Je souhaiterai équiper les ID / disjoncteurs de peignes.
Chez HAGER, je trouve ces deux modèles :

KBN863C
https://hager.com/fr/catalogue/produits/kbn863c-barres-pontage-3pn-63a-24-mod

KBN663C
https://hager.com/fr/catalogue/produits/kbn663c-barre-pont-3pn-63a-lang-10mm-24m

Quelle différence entre les deux ? Lequel dois-je prendre ?



Pour raccorder les borniers aux ID, câbles en 10mm2 ?
Il faut également prévoir des bornes de raccordement j'imagine... Celles-ci ?
KF81A
https://hager.com/fr/catalogue/produits/kf81a-borne-raccord-1p-lang-1-cable-25mm

KF30M
https://hager.com/fr/catalogue/produits/kf30m-borne-racc-disjmot-3p-63a-fourch-10mm



Désolé, ça fait beaucoup de questions en vrac mais je suis un peu perdu... 🙄
Par avance un grand merci !


Tanguy
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour 
Je me contenterai de répondre à une question extrêmement importante que vous n'avez pas posée
Sur votre schéma , que le neutre soit à droite ou bien à gauche n'a pas une grande importance , ce n'est que du papier. 
Quand vous réaliserez le câblage , veillez à respecter la pace du neutre sur les disjoncteurs mono et interrupteurs différentiels tri. C'est TRES important.
Certains différentiels tri notamment ont le neutre à droite et d'autres à gauche.
Pour le reste , il y a des gens plus pointus que moi 
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Puy De Dome
Chez HAGER l'alimentation des ID se fait par le bas. C'est pratique, ça gagne de la place en haut des ID et je trouve ça plus lisible sur un tableau.


L'ancienne installation avait une erreur importante à mon sens : tout transitait par l'ID situé en bas, car le repiquage pour l'ID supérieur s'est fait au niveau de la sortie de l'ID inférieur et non au niveau de l'entrée. Je sais pas si je suis clair ? ?
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Par rapport à votre proposition :
- c'est un disjoncteur qu'il vous faut au départ dans le tableau principal et pas un coupe circuit
- la phase 3 me semble moins chargée que les autres (mais peut être qu'elle est plus chargée au tableau principal)
- pourquoi un HI et pas un type A ?
- je suppose que votre DB est un 10/30A
- pas de circuits cuisine : plaque ? four ? LV ? (mais c'set peut être dans l'autre tableau ?)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
L'entrée du différentiel par le haut ou bien par le bas n'a pas d'importance , je parlais de droite et de gauche LA ça a une importance
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Puy De Dome
Carminas a écrit:Bonsoir

Par rapport à votre proposition :
- c'est un disjoncteur qu'il vous faut au départ dans le tableau principal et pas un coupe circuit
- la phase 3 me semble moins chargée que les autres (mais peut être qu'elle est plus chargée au tableau principal)
- pourquoi un HI et pas un type A ?
- je suppose que votre DB est un 10/30A
- pas de circuits cuisine : plaque ? four ? LV ? (mais c'set peut être dans l'autre tableau ?)


1 / pour le disjoncteur à la place du coupe-circuit :
Il y a deux départs en sortie du DB et ce deuxième tableau est distant de trois mètres dans la même pièce. Je n'avais pas jugé opportun de changer le coupe-circuit puisqu'il permettait malgré tout d'isoler ce deuxième tableau...

2 / Oui c'est vrai que la phase 3 est un peu plus légère que les autres. Je vais comparer avec les équipements consommateurs du premier tableau.

3 / Pourquoi un HI ? Parce que le congélateur et machine à laver seront branchés dessus. Et chez HAGER je n'ai pas trouvé de type A, il ne semble y avoir que le HI. Je me trompe ?

4 / Le DB est un vieux Baco Type DDIV60 650mA calibre 30/60 réglé à 60A. Abonnement Linky 12Kva.

5 / Effectivement, l'ensemble des équipements de cuisine est sur l'autre tableau.
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ Si le DB est un 30/60A, vous ne pouvez pas faire une liaison en 10² entre les tableaux sans mettre un disj 40A maxi au départ. Ou alors passer en 16²

3/ L'immunité renforcée d'un HI n'a un intérêt que si vous mettez le congélateur seul sous le différentiel. Sinon vous mutualisez avec d'autres circuits qui peuvent apporter encore plus de défaut.
Mais qui peut le plus peut le moins. Je ne connais pas la gamme Hager et peut être qu'effectivement il n'y a pas de type A

4/ Attention si le DB est un 30/60A. Vous devez respecter la règle aval avec un ID 40A (ou a minima s'assurer de sa non surcharge) en raisonnant par phase.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Puy De Dome
Carminas a écrit:1/ Si le DB est un 30/60A, vous ne pouvez pas faire une liaison en 10² entre les tableaux sans mettre un disj 40A maxi au départ. Ou alors passer en 16²

3/ L'immunité renforcée d'un HI n'a un intérêt que si vous mettez le congélateur seul sous le différentiel. Sinon vous mutualisez avec d'autres circuits qui peuvent apporter encore plus de défaut.
Mais qui peut le plus peut le moins. Je ne connais pas la gamme Hager et peut être qu'effectivement il n'y a pas de type A

4/ Attention si le DB est un 30/60A. Vous devez respecter la règle aval avec un ID 40A (ou a minima s'assurer de sa non surcharge) en raisonnant par phase.


1/ Le tableau #2 ne part pas du tableau #1. Chacun des tableau part du DB.
Le départ du DB aux tableaux est en 16².
Il y a par contre une boîte de jonction sur le trajet du tableau #2 et les câbles dans cette boîte passent de 16² à 10²...

3/ Du coup, que faire ? ID Tétra AC ou HI ? Car je serai bien resté chez Hager... 😬

4/ Dans le schéma, j'ai normalement respecté la règle de l'aval. Pas plus de 40A en faisant l'addition des disjoncteur (C-E et chauffage pour 1 / le reste pour 0,5 : c'est bien ça ?)
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
3/ AC pas possible
Donc HI impérativement

4/ OK
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Puy De Dome
Merci beaucoup pour les indications et les réponses Carminas, au top !Happy

Petit "double" aparté :

Sur le tableau "fouilli" en photo, pouvez-vous me confirmez que le câblage n'est pas réalisé correctement ? Je ne saisi pas pourquoi l'ID du dessus est pris en sortie de l'ID du dessous... J'ai raté quelque chose ou bien il y a bien eu une erreur de cablage ?


Au vu de la configuration (c'est de la rénovation dans une vieille maison, j'ai des impossibilités quant au passage de nouveaux câbles/ gaines), y'a t'il un réel risque ou problème à conserver le cas du tableau #2 ainsi :
DB > 16² > coupe-circuit > 16² > boîte jonction > 10² > borniers tableau #2 > 10² > ID tétra 40A
Unsure
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ Oui sans doute une erreur de câblage, ce qui donne un résulta peu pertinent mais néanmoins sécurisé (en cas de défaut sur la rangée 1 les 2 risquent de sauter simultanément)

2/ Le problème est le 10² après la boite de jonction. Mais tant que vous n'avez pas un abonnement supérieur à 24kVA, il n'y a pas de risque, même si en théorie non conforme.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Puy De Dome
OK super ! Smile

Merci infiniment pour toutes ces infos, elles m'ont été d'une grande aide.
Encore merci !!!Biggrin

Y'a plus qu'à passer commande et se mettre au boulot. Tongue
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 40 message Puy De Dome
Je reviens vers le choix d'un disjoncteur en lieu et place du coupe-circuit...

Quel modèle dois-je prendre ? Quelle différence entre ces deux ?

NFT840
https://hager.com/fr/catalogue/produits/nft840-disj3pn-6-10ka-c-40a-3m

NFN440
https://hager.com/fr/catalogue/produits/nfn440-disjoncteur-4p-6-10ka-c-40a-4m


Ou bien ai-je tout faux et faut-il tout autre chose ?

Tanguy
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Pour ce qui est des caractéristiques électriques , les deux sont bons pour votre usage.

Reste que l'un fait 3 modules et l'autre 4 donc voir votre place , l'un a les bornes décalées ce qui permet un peigne , et l'autre pas
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 13h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir