Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème débit plancher chauffant

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 78 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Ain
Bonjour,
J'ai acheté en 2022 une maison de 2008 à étage avec, pour chauffage au RdC, un plancher chauffant.
Ce dernier était alimenté par une chaudière gaz et avait un problème de zone non chauffée (2 boucles sur 5 ne chauffait pas ou très peu).
Cette semaine j'ai fait remplacé mon système de chauffage par une PAC avec un prestation de désembouage en espérant que cette prestation résoudrait mon problème de zone non chauffée. Au final, il n'en est rien. J'ai toujours un problème de débit sur 2 boucles de mon plancher chauffant.
Lors du désembouage nous avons bien fait boucle/boucle et nous avions bien un aller et un retour donc pas de problèmes de pincement des boucles.
Ensuite nous avons essayé de fermer les 3 boucles fonctionnelles pour essayer d'envoyer le débit que sur les 2 qui ne fonctionne pas et malgré tout le débitmètre reste à 0.
J'ai démonté l'écrou tournant en dessous des boucles qui ne fonctionnent pas et il y a bien de l'eau. Du coup je ne pense pas que les vannes à pointeau débitmètre soient HS.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Gaga2506 a écrit:
J'ai démonté l'écrou tournant en dessous des boucles qui ne fonctionnent pas et il y a bien de l'eau. Du coup je ne pense pas que les vannes à pointeau débitmètre soient HS.
Quelqu'un aurait-il une idée?

Bonjour,

Il y a bien de l'eau mais est-ce qu'elle circule ?

Ce que je ferais :
Démonter le débitmètre et le nettoyer. Il se peut que le désembouage ait laissé des particules qui le bloquent. 
Interchanger avec un débimètre d'un circuit qui fonctionne.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 23h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir