Retour
Menu utilisateur
Menu

2 câbles 6mm2 dans un disjoncteur 32A

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 159 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Ardeche
Bonjour, 
Je viens de finir mon tableau électrique et j'ai un branchement qui ne me rend pas sereine. Sur un disjoncteur 32A j'ai deux câbles de 6mm2 (deux circuits de chauffage, un pour les deux chambres, l'autre pour la SDB). Je les ai bien torsadé avant de les connecter. Ma question: est ce correct niveau sécurité ? Je sais qu'on peut mettre deux câbles sur un disjoncteur, d'ou ce cablage, mais peut être y a t il une section de câble limite. 
Merci d'avance
Messages : Env. 20
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Voir cet exemple de notice de disjoncteur :
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01290FR-03.pdf

Sur celle-ci on voit au paragraphe 4 que c'est possible de mettre 2x6² si c'est du fil rigide.

Par contre je ne crois pas que ce soit pertinent de torsader.

Si vraiment cela vous pose soucis, mettre 2 disjoncteurs.


Mais pourquoi avoir mis si gros pour du chauffage 2 chambres et de sdb ? 
Du 2,5² voire du 1,5² aurait suffit.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Ardeche
Merci pour votre retour. Pour le circuit chauffage des chambres il a trois radiateurs. C'est cablé en 2,5 entre les radiateurs mais on m'a conseillé du 6 pour rallier le tableau. Pour la SDB, il ne me restait plus que du 6... je suis donc partie la dessus me disant qu'il vallait mieux trop que pas assez. Mais j'ai peut être fait une bêtise. Cela pose t il souci que le câble soit surdimensionné ? En particulier pour la SDB?
Messages : Env. 20
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Normativement le chauffage de la SdB doit être sur un circuit dédié, donc disjoncteur séparé. De ce fait déjà il n'y aurait plus qu'un seul fil par cage.
En effet il ne faut pas torsader le multi-brins, au contraire, bien les mettre en ligne, et remuer le fil en continuant le serrage de la borne. Il est toujours bon de reprendre le serrage quelques semaines plus tard.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

A part galérer, cela ne pose pas de problème de surdimensionné

Sinon, on vous a mal conseillé.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Cé cile a écrit:Merci pour votre retour. Pour le circuit chauffage des chambres il a trois radiateurs. C'est cablé en 2,5 entre les radiateurs mais on m'a conseillé du 6 pour rallier le tableau. Pour la SDB, il ne me restait plus que du 6... je suis donc partie la dessus me disant qu'il vallait mieux trop que pas assez. Mais j'ai peut être fait une bêtise. Cela pose t il souci que le câble soit surdimensionné ? En particulier pour la SDB?

bonsoir,
Sauf que 32A pour du 2.5mm2 ça le fait pas.
cordialement
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est vrai il aurait fallut mettre 20A maxi
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Ardeche
Ok merci. Après réflexion et lectures, j'ai fait une belle bêtise avec les chauffages. Solution envisagée (la moins pire me semble-t-il puisque tous les câbles sont encastrés), passer le circuit des chambres sur du 20A pour correspondre au plus petit diamètre de câble du circuit (2,5mm2). Et laisser le circuit SDB sur le 32A... Ce qui est un peu gâcher mais bon...

Est ce que ce serait ok niveau sécurité pour les deux circuits? Y a t il un risque a surdimensionné le circuit et le disjoncteur du chauffage de la SDB?
Messages : Env. 20
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Ardeche
(je repose la question pour le surdimensionnement mais j'ai cru comprendre que de ce côté là c'était ok)
Messages : Env. 20
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Votre solution est bonne.
Surdimensionnée mais bonne.

Le seule risque est le mauvais serrage, toujours plus délicat avec les grosses sections.
Mais si vous soignez bien celui-ci pas de soucis.

Pour la salle de bain et dans votre boite de dérivation, vous pouvez utiliser des Wagos 221-612 et 221-613 qui acceptent le 6²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Carminas a écrit:Pour la salle de bain et dans votre boite de dérivation, vous pouvez utiliser des Wagos 221-612 et 221-613 qui acceptent le 6²


C'est ce que j'aurais preconise aussi - laisse 1 seul fil dans le disjoncteur et mettre dans une boite de derivation juste a cote un wago qui fait le dispatche

Perso (et c'est perso) je n'aime pas avoir plusieurs fils dans le meme disjoncteur (autorise jusque 2 je crois) - ca ne me rend pas confiant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Ardeche
Merci a tous pour vos réponses. Finalement, j'ai passé le circuit du chauffage de la SDB sur un disjoncteur 20 A et le circuit de chauffage des chambres sur un autre disjoncteur 20A. Le tout sans torsader les fils. J'avais peur de ne pas respecter l'ampérage max par rapport à mon disjoncteur différentiel mais il est en 63 A. Vu l'ampérage de mon disjoncteur d'abonné, je respect la règle de l'amont. Il ne me respecte plus qu'à procéder au resserrage d'ici une bonne semaine, et tout devrait être ok.
Messages : Env. 20
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 11h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir