Env. 20 message Oise
Bonjour, 

J'ai acheté il y a 2 ans, un pavillon construit en 2003 avec à l'étage un chauffe-eau Atlantic 200l
pour alimenter toute la maison env. 100 m2. Mes 3 points d'eau chaude sont au rdc. 

Je vis dans l'Oise où l'eau est très calcaire.

En arrivant, j'avais un débit d'eau chaude assez léger, du coup j'ai entrepris il y a un an de nettoyer mon chauffe-eau. J'ai sorti 3 sac poubelle de calcaire de la cuve, nettoyé la resistance, changé le joint. Le débit s'est amélioré, sans être très très fort selon moi.

Il y a 4 mois, j'ai trouvé que le débit d'eau chaude était à nouveau assez léger. J'ai donc entrepris un nouveau nettoyage, cette fois, j'ai trouvé assez peu de calcaire dans la cuve et sur la resistance, j'en ai profité pour envoyer 1 litre de vinaigre dans les tuyaux de sortie pour dissoudre un éventuel bouchon de calcaire. J'ajoute que comme un c... j'ai cassé environ 1/4 de la tige stéatite en la nettoyant. 

Bref, depuis, pas d'amélioration sur le débit d'eau chaude (cf vidéo) ça coule épais comme mon petit doigt, quasi plus possible de prendre une douche...

Question: dois-je changer mon chauffe-eau, dont je ne connais pas l'âge ? peut-être celui de la maison: 20 ans. 
Suis-je sur qu'en le remplaçant je vais retrouver un débit bien puissant ?

Merci à tous les pros qui pourraient m'éclairer !



Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,

Ce chauffe-eau, ne serait-il pas équipé d'un limiteur de pression juste en amont de son alimentation ? ; si c'est le cas, il faut monter la pression en tournant le réglage du limiteur.

L'entartrage du chauffe-eau n'a pas d'incidence sur le débit, ni sur la pression. Par contre, tu pourrais avoir la tuyauterie départ eau chaude chauffe-eau partiellement obstruée par du déport de tartre...

Tes 3 points d'eau sont équipés de mitigeurs ? ; il n'y a pas un point d'eau chaude avec robinet multi ou 1/4 de tour ?

Tes photos, c'est eau froide la 1ère et eau chaude la 2ème ?

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Oise




Merci JC pour ta réponse.

En effet, il y a un limiteur de pression à l'arrivée du chauffe-eau, j'y ai ajouté un manomètre qui donne environ 3,8 bar.

L'éventuel bouchon de tartre au départ eau chaude aurait dû être dissout par l'envoi de vinaigre dans la tuyauterie n'est ce pas ?

De plus aucune trace de tartre à l'arrivée des robinets. Tous ces robinets sont en effet des mitigeurs.

Oui 1ere photo correspond à l'eau froide, photo 2: l'eau chaude.

J'ajoute des photos du raccordement sous le chauffe-eau.

Merci !
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Stefham a écrit:En effet, il y a un limiteur de pression à l'arrivée du chauffe-eau, j'y ai ajouté un manomètre qui donne environ 3,8 bar.
Il faut faire attention au mécanisme interne d'un limiteur de pression qui pourrait dysfonctionner...
Je te propose de déposer ce limiteur de pression et de raccorder l'arrivée d'eau froide en directe sur le GS.
Quelle est la pression d'eau à l'arrivée de ton logement pour justifier ce limiteur sur le chauffe-eau ?


L'éventuel bouchon de tartre au départ eau chaude aurait dû être dissout par l'envoi de vinaigre dans la tuyauterie n'est ce pas ?
Non, loin s'en faut !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Oise
Hello JC,

Merci, le limiteur était présent lorsque je suis arrivé, je l'ai remplacé à l'identique lors du premier nettoyage complet il y a deux ans.

J'ignore pourquoi il est là, je me suis dit qu'il y avait sans doute une bonne raison.

Je vais en effet essayer de le déposer et raccorder sans.

Dans mon esprit pas forcément expert en plomberie, la pression en entrée de chauffe-eau n'avait pas de lien avec la pression en sortie et je pensais que le limitateur avait pour rôle de protéger l'installation.

Comment je mesure la pression à l'arrivée du logement ?

Donc mon litre de vinaigre dans les tuyaux n'était une bonne idée pour détartrer ? ;)

merci.
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Stefham a écrit:Merci, le limiteur était présent lorsque je suis arrivé, je l'ai remplacé à l'identique lors du premier nettoyage complet il y a deux ans.
et après installation, tu l'avais réglé correctement ?

J'ignore pourquoi il est là, je me suis dit qu'il y avait sans doute une bonne raison.
Lorsque la pression à l'arrivée d'eau potable est un peu trop élevée, c'est bien de mettre un limiteur de pression à l'entrée du chauffe-eau pour abaisser la pression et le protéger ainsi que les équipements.
Mais souvent le plus rationnel est de mettre ce limiteur de pression sur l'arrivée d'eau potable.


Je vais en effet essayer de le déposer et raccorder sans.
oui, au moins tu verras si c'est lui qui génère le problème de perte de pression...

Dans mon esprit pas forcément expert en plomberie, la pression en entrée de chauffe-eau n'avait pas de lien avec la pression en sortie et je pensais que le limitateur avait pour rôle de protéger l'installation.
Le limiteur de pression est un organe réglant afin de baisser la pression. De ce fait, il protège les circuits à l'aval.

Comment je mesure la pression à l'arrivée du logement ?
il faudrait prendre ton indicateur de pression afin de le raccorder sur ton arrivée d'eau potable. Tu dois bien avoir un raccord quelque part.

Donc mon litre de vinaigre dans les tuyaux n'était une bonne idée pour détartrer ?  ;)
non, c'est efficace pour un nettoyage en statique durant un certain temps (si tu laisse un organe dans un bac contenant du vinaigre). Sur un circuit ouvert, c'est inefficace car ton litre de vinaigre transite directement dans les EU...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Oise
Merci, le limiteur était présent lorsque je suis arrivé, je l'ai remplacé à l'identique lors du premier nettoyage complet il y a deux ans.
et après installation, tu l'avais réglé correctement ?

Je l'ai laissé en réglage usine. En ajoutant ensuite un manomètre, j'ai vu qu'il affichait 3,8 bars, ce qui est d'après mes recherches la bonne pression.

J'ignore pourquoi il est là, je me suis dit qu'il y avait sans doute une bonne raison.
Lorsque la pression à l'arrivée d'eau potable est un peu trop élevée, c'est bien de mettre un limiteur de pression à l'entrée du chauffe-eau pour abaisser la pression et le protéger ainsi que les équipements.
Mais souvent le plus rationnel est de mettre ce limiteur de pression sur l'arrivée d'eau potable.

Ok, c'est noté. 

Je vais en effet essayer de le déposer et raccorder sans.
oui, au moins tu verras si c'est lui qui génère le problème de perte de pression...

Oui.

Dans mon esprit pas forcément expert en plomberie, la pression en entrée de chauffe-eau n'avait pas de lien avec la pression en sortie et je pensais que le limitateur avait pour rôle de protéger l'installation.
Le limiteur de pression est un organe réglant afin de baisser la pression. De ce fait, il protège les circuits à l'aval.

Oui, j'avais compris, ce que je ne sais pas si ce réglage de pression à l'entrée se répercute à la sortie du chauffe-eau ?

Comment je mesure la pression à l'arrivée du logement ?
il faudrait prendre ton indicateur de pression afin de le raccorder sur ton arrivée d'eau potable. Tu dois bien avoir un raccord quelque part.

Je vais essayer ça oui.

Donc mon litre de vinaigre dans les tuyaux n'était une bonne idée pour détartrer ?  ;)
non, c'est efficace pour un nettoyage en statique durant un certain temps (si tu laisse un organe dans un bac contenant du vinaigre). Sur un circuit ouvert, c'est inefficace car ton litre de vinaigre transite directement dans les EU...

En fait, j'ai pris soin de fermer tous les robinets et du coup le vinaigre est resté une nuit dans les tubes desservant les robinets mais pas vers les EU. Quand j'ai ouverts les robinets le matin, c'est bien du vinaigre qui en a coulé. Mais après re-remplissage du chauffe-eau toujours un débit pourri... 
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 15h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir