Bonjour, 

Sujet surement déjà abordé, mais je n'ai pas trouvé. Désolé d'avance donc, ne m'en voulez pas.

Dans ma maison, j'ai quelques points que je souhaite régler : 
- Interrupteur VMC > J'ai 3 câbles, et j'ai un doute sur le fait qu'ils soient bien alimentés. Je sais que je n'ai pas la terre vu les couleurs. J'ai besoin de tester pour trouver la phase et le neutre avec mon multimètre, comment dois-je m'y prendre ?

- Interrupteur lumière > J'ai remplacé mon interrupteur de lumière par un nouveau. Mais ce dernier n'allume plus la lumière. Comment puis-je tester mes câbles pour savoir qui est la phase/neutre pour vérifier que je  ne me suis pas trompé (je n'ai pas de terre)

Si ce n'est pas clair, je posterai des photos

Merci
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonsoir pour tes lumières au niveau de l'interrupteur tu dois avoir 2 fil et les 2 sont des "phase" vue que pour allumer et éteindre la lumière on coupe la phase .

Sauf certains cas où les anciens propriétaires ont bidouiller et on coupe le neutre par exemple...

Pour trouvé la phase du neutre j'utilise un tournevis testeur, tout le monde n'aime pas mais j'ai pas encore eu de problème.
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
dalisse a écrit:Bonjour, 

Sujet surement déjà abordé, mais je n'ai pas trouvé. Désolé d'avance donc, ne m'en voulez pas.

Dans ma maison, j'ai quelques points que je souhaite régler : 
- Interrupteur VMC > J'ai 3 câbles, et j'ai un doute sur le fait qu'ils soient bien alimentés. Je sais que je n'ai pas la terre vu les couleurs. J'ai besoin de tester pour trouver la phase et le neutre avec mon multimètre, comment dois-je m'y prendre ?
Pas nécessairement un neutre, sur un fil il peut y avoir une phase , sur un autre la commande PV (petite vitesse) et sur le troisième la commande GV

- Interrupteur lumière > J'ai remplacé mon interrupteur de lumière par un nouveau. Mais ce dernier n'allume plus la lumière. Comment puis-je tester mes câbles pour savoir qui est la phase/neutre pour vérifier que je  ne me suis pas trompé (je n'ai pas de terre)
S'il y a deux fils, l'un est une phase l'autre le retour lampe ça suffit. La terre n'est pas nécessaire dans l'interrupteur, mais elle est raccordée sur l'un des plots de la lampe 

Si ce n'est pas clair, je posterai des photos
Oui, si possible

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Photographe Env. 100 message Territoire De Belfort
Bonjour,
concernant l'interrupteur, logiquement il y à 3 bornes de connexion, L, 1 et 2. Si l'éclairage fonctionnait avant le changement c'est surement la que le problème se situe. raccorder un fils sur L et un sur 1.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 300 message Ain
Bonjour et merci pour vos réponses. Pas eu le temps de tester ce weekend, je m'en occupe dans la semaine. Bonne semaine !
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Ain
Bonjour, j'ai testé au niveau de l'interrupteur VMC et je suis à 0. Comme si les deux câbles étaient des neutres, et le dernier la terre. C'est possible cela ?
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, vous avez testé comment ? Avec quoi ?, à votre interupeur de vmc vous devez avoir une phase , un retour de phase pour la vitesse 1, et un retour de phase pour la vitesse 2,
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,
dalisse a écrit:
Si ce n'est pas clair, je posterai des photos

Merci



Ce n'est pas clair.

Il faut donc les photos
Claires nettes

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
dalisse a écrit:Bonjour, j'ai testé au niveau de l'interrupteur VMC et je suis à 0. Comme si les deux câbles étaient des neutres, et le dernier la terre. C'est possible cela ?


Bonjour,

Seuls les interrupteurs à court-circuit ont une borne pour la phase et une pour le neutre. Mais pour un interrupteur à VMC, il n'y a que la phase permanente et des phases commandées (petite/grande vitesse, marche/arrêt, etc.)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Ain







Voici les photos.
Quand je test les câbles bleu et marron, le multimètre me retourne zéro. (Je les test avec ma terre)
Merci pour vos retours
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour
Un inter de VMC avec deux fils c'est seulement pour passer en GV (grande vitesse). La petite vitesse devrait déjà fonctionner sans l'interrupteur. Le problème est ailleurs. il faudrait voir le branchement de la VMC et faire des mesures à ce niveau
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 300 message Ain
hexamatic a écrit:Bonjour
Un inter de VMC avec deux fils c'est seulement pour passer en GV (grande vitesse). La petite vitesse devrait déjà fonctionner sans l'interrupteur. Le problème est ailleurs. il faudrait voir le branchement de la VMC et faire des mesures à ce niveau

Merci
Sur quelle sortie de l'interrupteur de devrait 'normalement' mettre me câbles pour que cela fonctionne ?
Est-ce qu'un test avec un culot d'ampoule rélié à ces câbles est possible et pourrait m'avancer ?

Merci
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Ça dépend. On trouve des VMC avec une alimentation permanente et un contact sec pour la grande vitesse, et d'autres avec une phase pour la petite vitesse et une autre pour la grande vitesse, et pas de phase permanente.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, avec vous une prise de courant proche ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 300 message Ain
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, avec vous une prise de courant proche ?

Bonjour, oui 1 mètre au dessous. Pourquoi ?
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Vous pouvez utiliser les fils de cette prise pour vous aidez à faire les tests, entre le neutre de la prise et les fils de votre interrupteur.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 05h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir