Bonjour.

Nous rénovons nous même une maison de 1965 dont l'arrivée électrique se fait par un potelet dans notre toiture. Le compteur électrique se trouve sur un mur intérieur que nous allons démolir. 

J'ai contacté électricité de Strasbourg ( ce n'est pas enedis dans mon secteur) pour connaître la procédure. 
Là on me propose une "CONSIGNATION". C'est d'après ce que j'ai compris un technicien qui viens le matin débrancher le l'alimentation électrique et la remettre l'après midi et rebrancher le compteur dans son nouvel emplacement.   Charge a moi pendant ce laps de temps de préparer tout le nécessaire entre l'arrivée dans les combles et le nouvel emplacement du compteur. 

Comme nous ne modifions pas le raccordement (cad l'arrivée dans les combles) il n'y a pas de pré visite d'un technicien ni rien a payer d'après la conseillère.
Nous souhaitons déplacer le compteur au sous sol. J'ai demandé s'il y avais des contre indications et apparemment non.  Ça nous a surpris vu ce que nous avons pu lire sur les forums.  On verra bien avec le technicien le jour J.
J'ai essayer de questionner la conseillère pour connaître les contraintes technique tel que le type de gaines, leur nombres, le diamètre des fils,  etc... mais c'est à nous de faire les recherche ils ne fournissent pas ces informations.

Nous venons donc rechercher vos conseils pour le matériels a acheter, les contraintes de fixation,  ce qui faut faire ou ne pas faire. 

Je pensais prendre de la gaine tpc de 40 
Un fil pour le neutre et la phase en 25mm2

Merci d'avance
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le câble qui va de la rue au disjoncteur de branchement dépend de la NF 14-100 et n'est pas de votre ressort.

En principe le compteur et le disjoncteur de branchement sont obligatoirement au droit du point de pénétration et ne pas pas circuler à l'intérieur du logement.
Je ne vois pas bien comment vous pourriez le mettre au sous sol.

Gaine TPC interdite en intérieur (inflammable)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Bas Rhin
Bonjour carminas.
Le point de penetration comme vous dites est en toiture. Dans ce cas a moins de positionner compteur et disjoncteur dans les combles il n'est pas possible de ne pas circuler dans le logement. Alors spécificités du réseau électricité de Strasbourg  ou  normes de 1964 je ne sais pas.  Mais actuellement la liaison vers le compteur serpente dans ma charpente d'Est en Ouest dans une gaine électrique apparente en metal fin, plonge a travers la dalle vers le rdc. Là elle longe le plafond d'ouest en Est dans une saignée rebouchée au platre et debouche dans un mur de refend ou est placé le compteur.





La gaine qui sort du haut du coffret va alimenter le compteur et l'habitation


Après avoir serpenté sur la faîtière. On l'aperçoit ici sur le chevron de gauche filer vers la dalle de l'étage du dessous. 
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Bas Rhin
Pour les futurs lecteurs dans la même situation.
Bon électricité de Strasbourg m'a demandé de tirer une gaine icta de 40mm et un câble r2v 2 16mm2 ainsi que le support de fixation du compteur à son nouvel emplacement. Je n'avais pas le droit de positionner le compteur dans une salle d'eau, cage d'escalier ou salon. La gaine chemine en apparent jusqu'au sous sol. J'ai placé une gtl et j'ai du aussi fournir le support compteur et disjoncteur de la gtl.
L'intervention ne m'est pas facturé.
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Merci pour le retour
Pas sûr qu'ENEDIS aurait eu la même attitude.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 25 juillet 2024 à 15h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir