Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème de sur-pression

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 106 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour, 
J'ai un problème sérieux de surpression sur mon circuit d'eau chaude. 
Mon chauffe eau avait 15 ans et il fuyait énormément par le groupe de sécurité. J'avais changé le groupe de sécurité il y a quelques mois pensant qu'il avait rendu l'âme, mais avec un nouveau groupe, cela n'avait pas changé grand chose, j'avais toujours des fuites en permanence, et même si l'eau du chauffe eau était froide (= sans chauffage). J'avais tellement de surpression, que cela a cassé mon chauffe eau (il commençait à fuir part le haut !!). J'ai pourtant un réducteur de pression en entrée de mon installation et je constate que mon eau froide a un débit plutôt modéré (voire faible) alors que j'ai systématiquement beaucoup de débit coté eau chaude pendant 10 secondes et ensuite même débit que l'eau froide.
Du coup, je viens de tout changer : chauffe eau, groupe, et je viens de finir l'installation. 
Je n'ai toujours pas commencé à chauffer que déjà j'observe une surpression de mon groupe de sécurité (qui est neuf et l'eau est toujours froide !!). 
Quand j'ouvre le robinet d'eau "chaude" (qui en fait est toujours froide pour l'instant), la pression s'évacue et le groupe de sécurité s'arrête de fuir (là tout devient normal) mais après 1 minute environ, c'est reparti, il fuit à nouveau = trop pression sur le chauffe eau alors même que j'ai réduit au max la pression en entrée et que j'observe bien que je n'ai pas vraiment de pression sur le circuit d'eau froide.
Je vais investir dans un nanomètre de pression en entrée de mon chauffe eau et peut-être un second réducteur de pression à l'entrée du chauffe eau mais je trouve cela particulièrement troublant.

Si qqn a déjà eu ce type de problème, je suis preneur de conseils.
Je joins quelques photos





Merci
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Quelle est la pression en sortie de détendeur ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,

Quelle est la pression en sortie de détendeur ?

Je n'ai pas de mesure, Je vais aller acheter un testeur de pression
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Oui, ça s'appelle un manomètre.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
paul74300 a écrit:
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,

Quelle est la pression en sortie de détendeur ?

Je n'ai pas de mesure, Je vais aller acheter un testeur de pression

J'ai acheté un manomètre ce qui m'a permis de constater que la pression de mon installation ne dépasse pas 4 bars.
Cela ne me permet pas de comprendre pourquoi le groupe de sécurité se met à fuir (donc > 7 bars). 
Du coup j'ai mis un second réducteur de pression juste à l'entrée du groupe de sécurité, réglé à 3 bars) et cela a complètement résolu mon problème.
Très bizarre donc 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
paul74300 a écrit:
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,

Quelle est la pression en sortie de détendeur ?

Je n'ai pas de mesure, Je vais aller acheter un testeur de pression

J'ai acheté un manomètre ce qui m'a permis de constater que la pression de mon installation ne dépasse pas 4 bars.
Cela ne me permet pas de comprendre pourquoi le groupe de sécurité se met à fuir (donc > 7 bars). 
Du coup j'ai mis un second réducteur de pression juste à l'entrée du groupe de sécurité, réglé à 3 bars) et cela a complètement résolu mon problème.
Très bizarre donc 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Je pense que régler le premier détendeur à 3 bars aurait suffit (s'il fonctionne et délivre bien 3 bars).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Manu-d.en-haut a écrit:Je pense que régler le premier détendeur à 3 bars aurait suffit (s'il fonctionne et délivre bien 3 bars).

En théorie je suis entièrement d'accord avec vous.
En pratique, même sans chauffer, une pression s'accumule lentement dans le chauffe-eau jusqu'à dépasser 7 bars et ce quel que soit le réglage du premier détendeur. Cela donne l'impression que le groupe de sécurité agit un peu comme une pompe à vélo : il continue à laisser rentrer l'eau dans le chauffe eau alors même que tous les robinets sont fermés, et la pression monte, monte ...
Bref le second détendeur réglé à 3 bars juste devant le groupe de sécurité semble avoir solutionné le problème mais je reste dans l'incompréhension...
Est-ce lié à ma tuyauterie qui mélange cuivre au début et ensuite multicouche avec des diamètres différents ?
Ma maison n'est pourtant pas grande et l'installation très simple avec seulement 3 robinets et 1 WC à desservir. 
Je n'ai par ailleurs détecté aucune fuite...
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 11h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir