Bonjour,

Je cherche une personne qui pourrait m'aider concernant les branchements du communicateur Nest sur ma chaudière ELM Leblanc Egalis Condens.

J'ai cru comprendre que la communication entre le thermostat d'ambiance (TA) et ma chaudière se faisait en EMS (format propriétaire Bosch). Si je veux profiter de l'ondulation sur mon ballon d'eau ECS et le chauffage (et accessoirement faire des économies) il faut que je puisse faire communiquer tout ça. 
J'ai donc pris un convertisseur EMS > OpenTherm (car Nest est au format OT). 

Me voici avec mon convertisseur et mon boitier de comm Nest et je n'ai aucune idée des branchements. 
Je vous joins une photo pour info. 

  • Le bornier orange du convertisseur EMS>OT à la place du bornier EMS ? (qui lui même aura ses fils reliés sur le bornier vert du convertisseur (pour envoyer le bon format de signal au TA) j'imagine ? 
  • 2 et 3 sur le bornier vert (chauffage) ?
  • 5 et 6 sur le bornier rouge (ballon) ?
  • vert et rouge sont shuntés j'imagine que ce sont les 2 borniers utiles ici. 
  • le 230v OUT sur le N / L du boitier de comm ?
  • Utilité de OT1 / OT2 ?
  • T1 et T2 ? qui sont logiquement les fils qui ont le TA au bout (actuellement un Bosch EasyControl CT200 dans le salon). 
Bref, je suis dans le flou et plutôt que faire une bêtise je préfère adresser la communauté.

Merci pour votre aide !





 
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Env. 10 message Loiret
J'ai essayé de faire le schéma de ce que je pensais être les branchements ...

Est-ce que c'est ça ?

Est-ce que je ne dois pas relier les 5 et 6 à un bornier de la chaudière pour avoir la modulation aussi sur l'ECS (le ballon) ?

Merci pour votre aide

Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
C'est l'inconvénient d'éditer dans deux fils différents.
Il faut modifier deux fois les "boulettes" Blush
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Loiret


Je ne peux plus éditer mon message... Voici le bon (sous couvert de confirmation)
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour,
Je suis fortement intéressé par le sujet pour une chaudière ELM LEBLANC egalis ballon icondens. 
Actuellement j’utilise un thermostat Netatmo qui ne fonctionne qu’en ON/OFF. 
J’avais acheté le module EMS OT Converteur puis testé le thermostat modulant NETATMO ainsi que le TADO. Aucun des 2 n’a pu piloter la chaudière via le BUS. 
Est-ce que cela fonctionne avec le NEST ?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 13h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir