Bonjour à tous,

Je m'attaque au second oeuvre de ma maison et j'essaye d'anticiper certaines choses, notamment la répartition du tableau électrique.
J'ai noté sur le plan le nombre de prises et de point lumineux (lumière ou spot en équivalence VA). J'ai fait une tentative de regroupement mais je ne sais pas si c'est le plus judicieux. Qu'en pensez-vous ?

Cela me fait un tableau assez conséquent (5 rangées). Puis-je utiliser 2 tableaux 13 modules l'un en dessous de l'autre que je relie comme un tableau secondaire (3 et 2 rangées) ou faut-il que je passes sur un 18 modules avec plusieurs ensembles de différentiels par lignes ?

Si vous avez des remarques / conseils en rapport ou non à mes questions, n'hésitez pas je suis ouvert à la critique

Merci beaucoup

Robin



Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous pouvez mettre jusqu'à 8 disjoncteurs par différentiel.
Cela peut vous faire gagner une rangée.

Je ne vois rien pour le chauffage ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Gironde
Carminas a écrit:Bonjour

Vous pouvez mettre jusqu'à 8 disjoncteurs par différentiel.
Cela peut vous faire gagner une rangée.

Je ne vois rien pour le chauffage ?

Oui, c’est ce que je pensait faire au début mais en calculant la charges, je dépasse les 63A pour le différentiel donc je suis bloqué non ?

J’aurais dû le préciser, on construit une maison bioclimatique donc chauffage par le solaire passif. Pas de chauffage électrique
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Citation: Je dépasse les 63A pour le différentiel donc je suis bloqué non ?


Ben non
Les différentiels 63A respectent la règle amont (63A>60A de l'AGCP)
Donc inutile de vous embêter avec la (débile) règle aval sur le cumul des calibres.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Gironde
Ah oui !? Ah mais ça change tout ça !
On ne me dit pas tout 😁

Carminas a écrit:
Citation: Je dépasse les 63A pour le différentiel donc je suis bloqué non ?


Ben non
Les différentiels 63A respectent la règle amont (63A>60A de l'AGCP)
Donc inutile de vous embêter avec la (débile) règle aval sur le cumul des calibres.
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Lisez bien le texte de la norme (courant assigné : soit... soit...)

Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Gironde
Par contre quel est l’incidence ? En cas de surtension, c’est le général qui saute au lieu du différentiel ou rien à voir ?

Carminas a écrit:
Citation: Je dépasse les 63A pour le différentiel donc je suis bloqué non ?


Ben non
Les différentiels 63A respectent la règle amont (63A>60A de l'AGCP)
Donc inutile de vous embêter avec la (débile) règle aval sur le cumul des calibres.
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Rien à voir, le rôle de ces appareils n'est pas de protéger des surtensions.

3 types de défaut possible :

Défaut d'isolement : ce sera l'interrupteur différentiel 30mA qui sautera si le disjoncteur de branchement est bien sélectif (type S)

Surcharge : vous dépasser la puissance de votre abonnement. C'est le Linky qui sautera

Court-circuit : c'est un événement violent sur une installation. Tous les disjoncteur concernés vous réagir au plus vite : celui-du circuit, le disjoncteur de branchement. On ne peut pas prévoir celui qui sautera en premier. Cela peut être les deux simultanément.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Gironde
Merci beaucoup Carminas pour tes réponses.
Pour ce qui est du disjoncteur de branchement ce sera sûrement un instantané vu que je suis sur un raccordement de type 2 et qu’un sélectif (type S) sera installé au niveau de Linky.

Par contre pour revenir à ta première réponse, j’ai un soucis si je mets tout sur 4 rangées car je me retrouve bien avec 8 disjoncteurs par référentiels ou moins mais plus de 80% du tableau de rempli (83%)… Du coup je suis obligé de passer sur un 18 modules…

Carminas a écrit:Rien à voir, le rôle de ces appareils n'est pas de protéger des surtensions.

3 types de défaut possible :

Défaut d'isolement : ce sera l'interrupteur différentiel 30mA qui sautera si le disjoncteur de branchement est bien sélectif (type S)

Surcharge : vous dépasser la puissance de votre abonnement. C'est le Linky qui sautera

Court-circuit : c'est un événement violent sur une installation. Tous les disjoncteur concernés vous réagir au plus vite : celui-du circuit, le disjoncteur de branchement. On ne peut pas prévoir celui qui sautera en premier. Cela peut être les deux simultanément.
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non, ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.

L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Gironde
Donc si je comprends bien comme je suis en type 2 :
- il y aura un disjoncteur de branchement sélectif 500mA 60A à côté du Linky au niveau de la rue
- puis au niveau de mon tableau électrique dans la maison je remets un interrupteur générale, qui est un disjoncteur de branchement non-différentiel 60A (et non pas un deuxième sélectif ?!) 
- et après, chaque groupe de disjoncteur dispose de son interrupteur différentiel 30mA 63A de type adapté ou un disjoncteur différentiel 16A 30mA.

Je demande un raccordement Enedis en 12KA au cas où mais je partirais sur un abonnement 9KVA, est-ce que ça pose problème au niveau des DB de 60A. Ce n’est pas un problème si j’ai bien compris, même si il est plus approprié de prendre un 45A théoriquement pour 9KA.

Sur la sélection du tableau, tu me confirmes bien que dans mon cas, le 18 modules est plus approprié ? 3 rangées (79,6% de remplissage) ou 4 rangées (60% de remplissage)


robindarna a écrit:Merci beaucoup Carminas pour tes réponses.
Pour ce qui est du disjoncteur de branchement ce sera sûrement un instantané vu que je suis sur un raccordement de type 2 et qu’un sélectif (type S) sera installé au niveau de Linky.

Par contre pour revenir à ta première réponse, j’ai un soucis si je mets tout sur 4 rangées car je me retrouve bien avec 8 disjoncteurs par référentiels ou moins mais plus de 80% du tableau de rempli (83%)… Du coup je suis obligé de passer sur un 18 modules…

Carminas a écrit:Rien à voir, le rôle de ces appareils n'est pas de protéger des surtensions.

3 types de défaut possible :

Défaut d'isolement : ce sera l'interrupteur différentiel 30mA qui sautera si le disjoncteur de branchement est bien sélectif (type S)

Surcharge : vous dépasser la puissance de votre abonnement. C'est le Linky qui sautera

Court-circuit : c'est un événement violent sur une installation. Tous les disjoncteur concernés vous réagir au plus vite : celui-du circuit, le disjoncteur de branchement. On ne peut pas prévoir celui qui sautera en premier. Cela peut être les deux simultanément.

Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Citation: - puis au niveau de mon tableau électrique dans la maison je remets un interrupteur générale, qui est un disjoncteur de branchement non-différentiel 60A (et non pas un deuxième sélectif ?!)



Pas forcément, je vous ai donné 3 possibilités, vous évoquez uniquement la 2ème :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau



Les raccordement c'est toujours 12kVA.
Les DB 45A cela n'existe pratiquement plus.
On met des 60A qui est le maxi que peut fournir EDF
Le réglage de l'abonnement se faisant au niveau du Linky


Moi j'aime bien avoir de la place donc 4 rangées 18 modules
Le mien (4x18) est blindé, bien que j'ai en plus un tableau divisionnaire 3x13.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Gironde
Ahah oui je comprends, j’avoue que je préférerais avoir la place aussi !! Va pour le 4x18 modules !

Et donc pour le général intérieur oui, ça me laisse le choix effectivement ! 
Y a t’il un en particulier que vous me conseillerez où que vous trouvez vous judicieux avec mon installation ?

Carminas a écrit:
Citation: - puis au niveau de mon tableau électrique dans la maison je remets un interrupteur générale, qui est un disjoncteur de branchement non-différentiel 60A (et non pas un deuxième sélectif ?!)



Pas forcément, je vous ai donné 3 possibilités, vous évoquez uniquement la 2ème :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau



Les raccordement c'est toujours 12kVA.
Les DB 45A cela n'existe pratiquement plus.
On met des 60A qui est le maxi que peut fournir EDF
Le réglage de l'abonnement se faisant au niveau du Linky


Moi j'aime bien avoir de la place donc 4 rangées 18 modules
Le mien (4x18) est blindé, bien que j'ai en plus un tableau divisionnaire 3x13.
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Soit vous voulez le mettre dans le tableau et vous mettez un interrupteur sectionneur

Soit vous voulez un disjoncteur de branchement traditionnel et vous prenez le moins cher
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Gironde
Parfait
Ça ira dans le tableau alors, surtout si je prend un 4x18, il faut que ça serve 😁
Merci encore 
Carminas a écrit:Soit vous voulez le mettre dans le tableau et vous mettez un interrupteur sectionneur

Soit vous voulez un disjoncteur de branchement traditionnel et vous prenez le moins cher
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Mettez le bien à l'écart du reste à l'extrémité droite d'une rangée

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Gironde
Génial la photo, merci beaucoup 
Carminas a écrit:Mettez le bien à l'écart du reste à l'extrémité droite d'une rangée

Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Gironde
Franchement merci Carminas pour ton aide et ta patience ! C’est génial de ta part

robindarna a écrit:Génial la photo, merci beaucoup 
Carminas a écrit:Mettez le bien à l'écart du reste à l'extrémité droite d'une rangée


Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 05h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir