Bonjour à tous,
Je vous précise que je suis inculte en matière électricité. Aujourd'hui je souhaite utiliser à nouveau un éclairage dans mon garage que je n'utilisais plus car je pensais que le néon était fichu . J'ai voulu installer un nouvel éclairage à led pour garage (ressemblant à l'ancien néon )et je contrôle avant le voltage sur le fils qui doivent être brancher sur le nouvel éclairage et je trouve 125V seulement!
je remonte jusqu'à l'interrupteur vas et vient et là je trouve 92V !
je remonte sur le cable qui sort du plafond et même résultat!
Le cable est branché sur le même disjoncteur que celui de l'éclairage de tout le garage .
Pouvez vous me conseiller ?
Merci par avance pour votre attention .
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Une tension se mesure entre 2 points
Précisez chaque fois entre quoi et quoi vous mesurez.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonsoir, tension mesurée sur les fils qui sortent du plafond pour se brancher sur l'éclairage du garage: 125V puis mesure au mur ou se situe l'interrupteur vas et vient dans le garage : 92V
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonsoir
Vous ne répondez pas à la question de carminas
Une tension se mesure entre DEUX choses . Vous mettez à quel endroit un des fils de votre voltmètre et vous mettez à quel endroit l'autre fil du voltmètre ???
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
OK j'ai compris ,merci pour votre aide.
Le fil rouge du tensiomètre sur le fil bleu et le noir sur le marron et quand j'inverse j'obtiens le même résultat.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
Avez vous un fil de terre à proximité?
Le mieux serait de contrôler avec votre voltmètre les potentiels de vos fils par rapport à la terre.
Le fil noir sur la terre et vous 'baladez' le fil rouge du voltmètre en différent point de votre circuit d'éclairage.

En précisant si l'interrupteur est en position ouverte ou fermée et si le luminaire est raccordé.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour,Merci je fais stester cela ce matin.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 20 message Haute Garonne
1)Test fait sur le cable sortant du plafond:
Fil noir du tensiomètre sur terre et le rouge sur le fil bleu égal zéro.
Le fil noir du tensiomètre sur terre et le rouge sur le marron ça donne 144V.

2)test fait sur l'interrupteur :
Fil noir sur terre et le rouge sur le bleu égal zéro.
Fil rouge maintenant sur le marron ça donne 101V.

3) test fait sur la boîte de dérivation reliant le câble sortant du plafond pour alimenter l'interrupteur
Fil noir sur terre et le rouge sur le bleu égal zéro
Fil rouge maintenant sur le marron ça donne 110V.
Merci pour votre attention
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous devriez trouver 230V au niveau de l'interrupteur entre phase et terre.
Idem au niveau de la boite de dérivation.
Voir pourquoi ce n'est pas le cas
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Oui justement, pourquoi?
J'ai vérifié les serrages sur le tableau tout est OK.
En partant du tableau du garage ,le câble alimente les éclairages des deux garages accolés .Donc je vais aller voir dans les combles comment est faite la dérivation.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 mois
En cache depuis le samedi 06 juillet 2024 à 05h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects