Charge supportée par toiture terrasse pour panneaux solaires lestés

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 118 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet

Tiendra ?

Sans problème (0 vote)
 0% 
Pas sûr, fais une expertise (0 vote)
 0% 
Non, tu rêves (0 vote)
 0% 
0 participant
 
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour !

Propriétaire d'une maison construite en 2020 à toit terrasse, j'ai déposé une demande de permis en octobre pour poser 6 kWc de panneaux photovoltaïques sur le toit, à l'aide de bacs lestés Renusol ConSole. Pose prévue fin décembre.

Le prestataire nous a indiqué récemment qu'il faut prévoir 1120 kg de lest pour les 16 panneaux. Chaque panneau fait 1,84 m² et pèse 20,3 kg, ce qui fait une charge d'environ 50 kg/m², répartis sur un peu plus de 30 des 64 m² de toiture.

La toiture est en EPDM + polyuréthane 10 cm + bac acier + charpente bois.

Honnêtement, cela m'effraie un peu d'avoir 1 tonne de plus au-dessus de la tête, notamment compte tenu du fait que la panne faîtière (si le terme est adéquat) repose sur une poutre en béton en linteau (voir photos ci-dessous). Et bien sûr à cela s'ajoute le poids de la neige qui tombera peut-être un jour dessus.

J'ai demandé au charpentier, sans réponse de sa part.

Qu'en pensez-vous ? Je me fais du souci pour rien ?

Merci beaucoup d'avoir lu mon message 🙂
Bertrand




Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 11 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour, quelles sont les sections, l'entraxe et la portée des solives ?

J'imagine qu'elles sont en pin/épicéa.
De prime abord, me semble que ce montage est assez léger...et l'isolation légère...

Si vous faites poser les panneaux par un artisan/prestataire, c'est lui qui doit s'assurer que ce toit est capable de supporter les panneaux + neige, c'est sa responsabilité et son devoir de conseil.

Il n'est pas sensé poser des panneaux si le support n'est pas adéquat, ce n'est pas votre responsabilité ni votre soucis et ca devrait être la valeur ajoutée d'un artisan.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Pour l'isolation, j'imagine qu'il s'agit d'une toiture chaude et qu'il va y avoir un isolant de l'autre côté du bac acier (a l'intérieur).

En phase avec gnangnan1er pour la responsabilité de la pose.

Vous construisez en CCMI ou en maîtrise d'oeuvre ? Dans les deux cas, prévenez vos artisans (ou conducteurs de travaux, ou MOE) que vos besoins ont changés par rapport aux calculs initiaux. Cela vous coûtera une plus-value mais cela vous assurera de pouvoir réaliser votre projet.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
gnangnan1er a écrit:Bonjour, quelles sont les sections, l'entraxe et la portée des solives ?

J'imagine qu'elles sont en pin/épicéa.
De prime abord, me semble que ce montage est assez léger...et l'isolation légère...


La section des pièces plus petites (les solives ?) est 170×60 mm. Pour la grande pièce centrale (arbalétrier ? Panne faîtière ?) je n'y ai pas accès, la maison étant finie depuis 2 ans et ce n'était pas précisé dans le devis. À vue d'œil par rapport aux autres et aux parpaings, on peut estimer 300×75 mm.

La maison est un carré de 8 m de côté, donc je suppose 4 m de portée par pièce de charpente. L'entraxe je ne suis pas sûr de ce que c'est 🤔

Probablement en épicéa, mais je n'en suis pas sûr.

Le complexe étanchéité étant EPDM+polyuréthane 10 cm+bac acier, j'estime qu'il pèse 8 à 10 kg / m².
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 11 mois
 
Env. 10 message Seine Maritime
zebron a écrit:Pour l'isolation, j'imagine qu'il s'agit d'une toiture chaude et qu'il va y avoir un isolant de l'autre côté du bac acier (a l'intérieur).

[...]

Vous construisez en CCMI ou en maîtrise d'oeuvre ? Dans les deux cas, prévenez vos artisans (ou conducteurs de travaux, ou MOE) que vos besoins ont changés par rapport aux calculs initiaux. Cela vous coûtera une plus-value mais cela vous assurera de pouvoir réaliser votre projet.


Effectivement, il y a un isolant sous la toiture et du placo.

La maison a été terminée il y a 2 ans (photos début 2021), c'était en maîtrise d'œuvre.

Merci à tous les deux pour vos conseils sur la responsabilité, je vais réclamer à nouveau au poseur de panneaux.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 11 mois
 
Env. 10 message Seine Maritime
Sujet résolu, après une étude structure, il s'avère que le toit ne peut pas supporter un tel poids supplémentaire à moins de renforcer la charpente. Nous avons abandonné le projet, et réaliserons des panneaux au sol à la place.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 11 mois
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 12h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis étancheité toit terrasseArtisan
Devis étancheité toit terrasse
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
21 idées de maisons cubiques à toits plats
21 idées de maisons cubiques à toits plats
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir