Gainage du fil de terre qui sort de la barrette ?

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 102 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

J'ai donc posé la barrette de terre à côté de la goulotte du tableau principal.
J'ai les 2 fils de terre 16mm2 à gauche qui vont rentrer dans la goulotte. L'un ira au bornier des terre et l'autre au parafoudre. Celui de droite est la LEP qui va aux conduits de cuivre dans la chaufferie.




Question: dois-je gainer (ICTA) les 2 fils de terre de gauche jusqu'à l'entrée dans la goulotte ?

Merci... Une fois de plus
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
Ce n'est pas obligatoire de gainer ces câbles , (sauf aux traversées de murs s'il y en a)
Vous n'avez juste qu'un problème d'esthétique dont norme et contrôles se fichent totalement
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 3000 message Loire
Votre évocation de la terre du parafoudre me dérange un peu , avez vous pensé à la règle des 50cm?
J'ai pense qu'il est possible que vous n'ayez pas une efficacité maximum des parafoudres
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Oui, mais je pense que l'on parle de 50 cm jusqu'au bornier principal de terre dans le tableau, qui lui même est connecté à une barrette. Dans mon cas, je vais directement à la barrette en 16mmm2.

Est-ce un branchement correct ?
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 3000 message Loire
Le parafoudre ne devrait pas avoir sa propre terre mais dans le tableau être relié au bornier avec la règle des 50cm
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Mais bon, je vais revenir à une connexion telle que recommandée. Terre vers bornier avec une longueur de moins de 50cm.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 3000 message Loire
OK , compris
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Merci, je vois en effet que c'est une question d'impedance.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 03h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir