Bonjour,

J’aimerai connaître votre avis sur les déperditions de température dans ma maison construite en 2022 ( RT 2012 )

La maison fait 85m2.
L’isolation au plafond = laine minérale pulsée, résistance thermique : R = 9
L’isolation des murs = 45 mm de laine de verre
Le chauffage principal et unique de la maison est un poêle à granulé.
DPE : B


-Chauffage réglé à 19 degrés pendant la nuit
7h00 : 19 degrés
-Chauffage éteint après 7h
18h30 : 13,5 degrés
-Chauffage allumé de 18h30 à 23h
23h00 : 24 degrés
Chauffage éteint après 23h
1h00 : 19 degrés
11h00 : 13,5 degrés

Ce qui me choque le plus dans ce petit résumé est de perdre environ 5 degrés en 2 heures ( entre 23h et 1h00 du matin ). Je suis également étonné de tomber à 13,5 degrés en une demi journée ( même sans chauffage ).

Je précise que la température extérieur est entre 0 et 5 degrés ( j’habite en campagne et non en ville )

C’est le première hiver que je passe dans cette maison. Lorsque je suis rentré dedans cette été , j’ai été étonné d’avoir aussi chaud dans la maison.

Merci de votre retour !
Messages : Env. 30
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis poele du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Bonjour
Êtes vous sûr de l'épaisseur de l'isolant des murs ? Cela est très faible, cela correspond plus à une isolation des années 80 !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Que dit l'étude thermique ?

Est-ce que les préconisations de l'étude thermique ont été respectées, notamment l'épaisseur et la nature des isolants, et l'étanchéité à l'air ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Loiret
picchunet a écrit:Bonjour
Êtes vous sûr de l'épaisseur de l'isolant des murs ? Cela est très faible, cela correspond plus à une isolation des années 80 !

Bonjour,
Voici le détail indiqué sur la notice ainsi qu’une partie du DPE 



Messages : Env. 30
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Vous parlez de 45mm de LDV, or sur la notice il est indiqué 100mm de poly.??
Effectivement, un DPE B avec 45mm d'isolant murs...
Et le type de ventilation??
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,
45 mm c'est pour les cloisons !
Le béton n'est pas sec et encore humide cela devrait s'améliorer.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

Combien consommez vous de bois ?
Vous avez une maison qui est de l'ordre de 75W/°C et il fait en ce moment 0 °C dehors.
Si on considere un moyenne à 18°C dedans, il faut pour maintenir la maison
75 x ( 18 -0) X 24 = 32 kW.h par jour
Grosso modo, avec un kg de pellets à 4,5 kW.h , si vous passez moins de 7kg/ jour , la maison ne peut pas maintenir sa température, surtout que vous ne chauffez que 3H30 . il faut donc chauffer plus longtemps par jour pour que la maison accumule de la chaleur dans les chappes qui sont froides puisqu'elle descend très vite à 13 degrés .

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Loiret
Bonjour à tous,
Désolé pour le retour tardif , merci pour vos retours

En ce qui concerne ma consommation de granulés , elle est d'un sac de 15kg tous les 3 jours en ne chauffant uniquement lorsque je suis présent ( principalement le soir )
En ce moment avec les températures faibles , c'est plutôt un sac tous les deux jours notamment le week end.

Le problème c'est que j'ai l'impression, qu'il fasse 22 ou 27 degrés à 23h , le lendemain matin ( 7h ) je serai toujours aux alentours des 16 degrés. Je vais programmer le poêle pour qu'il chauffe à partir de 6h mais cela m'étonne quand même. Je sais qu'il faut que les murs soient bien chaud afin que la maison garde la chaleur , mais même lorsque c'est bien le cas , la chaleur ne reste pas.


J'ai fait un test de ne pas chauffer une chambre ( que je n'utilise pas biensur ) pendant 48h avec un température d'environ 0 degrés dehors : résultats environ 8 degrés dans cette chambre.

En ce qui concerne les chambres, il y a une chape + sous couche thermique et ensuite du stratifié.

La maison est construite depuis octobre 2022 ( réception ) donc l'été 2023 a permis à ce que le béton sèche. Je ne pense pas que le problème vienne d'ici.
Messages : Env. 30
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 900 message Joue Les Tours (37)
Au vu de tes déperditions, cela laisserai croire que tu n'as pas d'isolant dans tes combles.
A tenter , un pilotage intelligent de ta VMC.
Signature terrain : 25 mars 2010 .
Ouverture chantier : 12 avril 2010 . Vendu en 2021 .
Nouveau projet CCMI signé le 18/04/21 .

https://www.forumconstruire.[...]t-38167.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Joue Les Tours (37)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
En effet - aucune inertie ce qui est etonnant quand meme :(
Est ce que vous avez des sensations de courant d'air ? 8 degres meme en 48h c'est tres tres etonnant.
Faudrait verifier l'isolation des combles et on dirait vraiment que les murs aussi n'ont rien - quelle est leur epaisseur totale ?

Car on dirait vraiment que vous ne chauffez que l'air de la maison et pas le bati - le bati reste froid et des que le chauffage s'arrete - le bati refroidit l'air de nouveau. Syndrome de maison sans isolation :(
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30 message Loiret
Bonjour,
Voici la notice descriptive
Selon vous, y a t’il des éléments incohérents ? Ou des choses qui explique le manque d’inertie ? 
Merci 


 


[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-8077-jpeg-stor-6570e13b1b52066283.jpg]

Messages : Env. 30
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis hier à 09h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir