Retour
Menu utilisateur
Menu

Le compteur principal Disjoncte,

Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 193 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Gironde
Bonjour a tous, le forum

Mon compteur disjoncte..!!
En pleine rénovation, j'équipe ma maison en élec
Plaque, four, ballon, radiateur etc

Historiquement j'avais 6kva ensuite je suis passé a 9kva et maintenant je suis a 12kva et ce matin ça a disjoncté 🤬

Comment savoir si c'est une défaillance de l'installation ou une surconsommation de mes appareils ?
Que dois je faire ou tester ? 
Merci pour le partage
Pat' 
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,
Qu'est-ce qui disjoncte (soyez un peu précis : le disjoncteur d'abonné 500mA ? Le compteur ? Un différentiel 30mA ? Un disjoncteur de ligne 16 ou 20A ?).
Vous avez un compteur numérique (type Linky ou autre) vous permettant de lire la valeur max d'intensité relevée ?
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Gironde
Bonjour
Le compteur a l'intérieur de la maison
Ou il y a le gros bouton noir On/Off pour réarmer 
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Si c'est le disjoncteur d'abonné, et qu'il est bien réglé pour 12kVA (60A), ça veut dire soit que vous avez un pic de consommation au-delà de 12kVA (mais faut y aller !), soit que vous avez un défaut d'isolation mais normalement le (ou les) disjoncteur différentiel aurait du réagir avant.

S'il n'est pas bien réglé, attention, vous n'avez pas le droit d'y toucher, seul Enedis peut intervenir (mais ça a du être fait quand vous avez demandé l'augmentation de la puissance). Si vous avez un compteur numérique, vous pouvez voir la puissance appelée dessus. Sinon ben ... faut passer au Linky pour savoir.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Gironde
Merci woofy pour ces indications

Pour compléter
Je possède un Linky, a 12kva
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Donc vérifiez la consommation MAX sur le Linky, vous saurez si vous avez dépassé les 60A.
Si vous avez besoin de plus d'aide, une photo des éléments du tableau pourrait aider.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Gironde


Bonjour pour essayer de comprendre..!!

Sur la photo  il est indiqué
Mardi 28 Nov de 9h/9h30 
2,134kwh 
Mais si j'ai un ballon a 2500w et un radiateur 1500w
Cela me fait 4000w. Donc 4kwh.!!?? Nan?
Alors pourquoi 2,134 ??
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En principe le Linky est sensé couper avant le disjoncteur de branchement

Mais regardez sur le Linky la PUIS MAX SOUTIR : C'est la puissance maximale atteinte dans la journée (réinitialisée à minuit).
Vous avez également l'historique sur le site d'ENEDIS.

Pour dépasser 12kVA en usage régulier, il faut y aller ! même avec un gros chauffage électrique.

Mais il se peut que ce soit également un défaut d'isolement sur un circuit de l'installation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
PatObéton a écrit:
Sur la photo  il est indiqué
Mardi 28 Nov de 9h/9h30 
2,134kwh 
Mais si j'ai un ballon a 2500w et un radiateur 1500w
Cela me fait 4000w. Donc 4kwh.!!?? Nan?
Alors pourquoi 2,134 ??


Ne pas confondre la conso et la puissance.
Ce que vous dites serait vrai, si les 2 étaient au maxi à fond en permanence.
Mais dans les fait ce n'est pas le cas. Votre radiateur va réguler et être par exemple en route la moitié du temps.
Attention également, c'est la conso pour 1/2 heure qui est indiqué, donc pour une heure cela double.

Par rapport à votre problème de dépassement, c'est la puissance max qu'il faut regarder et pas la conso.
Imaginons que vous allumez tous les appareils de la maison pendant 5 mn. Vous aurez une puissance maxi élevée, alors que la conso sur seulement 5mn sera faible.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Gironde
Merci Carminas
J'ai compris la diff entre conso et puissance
Donc 2 radiateurs 2x1500w = 3000w
1 ballon qui se met en route 2000w
Le four, 2500w, la plaque 2000w
2 sèche serviette 2x500w
Tout ça en même temps = 10 500w
On ajoute la TV , la cafetière et un peu de lumière je suis donc a la limite de la rupture de mes 12kva..!!?
Correct ?
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Oui mais ... est-ce qu'absolument TOUT est en route en même temps et à puissance max ?
Perso, avec une PAC, un sèche serviette, four, plaques à induction, radiateur électrique soufflant d'appoint, + tout le multimédia / informatique / home cinéma / lumières ... ben j'ai baissé l'abonnement de 9kVA à 6kVA, et je n'ai jamais dépassé les 6kVA en puissance consommée instantanée (d'après le suivi sur le site d'Enedis, je me suis approché 2 ou 3 fois à plus de 5kVA mais c'est tout).

Pour moi peu probable que vous dépassiez les 12kVA en puissance instantanée. Déjà pour monter au-dessus de 9, faut y aller ! Il faudrait que les radiateurs soient en train de chauffer au moment où le ballon chauffe aussi, et que vous fassiez tourner le four + TOUS LES FEUX DE LA PLAQUE à fond en même temps. Et avec les 2 sèches serviette allumés en même temps, toutes les lumières allumées, la TV à fond, l'appareil à raclette en cours d'utilisation, ... il devait faire chaud chez vous ce jour là !
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Gironde
Une bonne raclette, c'est de saison. ?
Mais bon si c'est le cas où j'ai un Pic de puissance j'arrive vite a 12 Kva dans mon post précédent
J'en suis au début de mon installation, je n'ai pas encore posé d'horloge pour le ballon, de mode nuit pour les radia
Lave linge et lave vaisselle la nuit etc etc, j'avance patiemment avec vos explications !!
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
PatObéton a écrit:Merci Carminas
J'ai compris la diff entre conso et puissance
Donc 2 radiateurs 2x1500w = 3000w
1 ballon qui se met en route 2000w
Le four, 2500w, la plaque 2000w
2 sèche serviette 2x500w
Tout ça en même temps = 10 500w
On ajoute la TV , la cafetière et un peu de lumière je suis donc a la limite de la rupture de mes 12kva..!!?
Correct ?


Si je reprends vos calculs, si tout est allumé et en chauffe en même temps, vous avez encore 1500W de marge.
Les lumières, ça ne va pas chercher très loin, quelques dizaines de watts tout au plus, vraiment 100 à 200W si vous en avez beaucoup et toutes allumées en même temps.
Une TV, un ordi, c'est 100W environ. La cafetière si vous l'utilisez en même temps que tout le reste effectivement c'est 1000W, un appareil à raclette c'est à peu près ça aussi. Mais est-ce que vous avez vraiment tout utilisé en même temps ?
Car si le four, les plaques de cuisson, et l'appareil à raclette sont en cours d'utilisation, à mon avis il risque de faire assez chaud pour que le radiateur ne s'allume pas.

Bref, vérifiez sur Linky ou sur le site d'Enedis la puissance max soutirée lorsque ça a disjoncté.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Tout n'est jamais à fond simultanément

Un lave-linge ou un lave-vaisselle ne tire vraiment que pendant les 10 minutes que dure la phase de chauffe de l'eau

On utilise rarement les 4 feux d'une plaque à induction à fond

Un chauffage électrique en train de réguler, ne vas chauffer que par intermittence et statistiquement tous les radiateurs ne sont pas en phase de chauffe simultanément

Un four ne tire sa puissance maxi que lors de la pyrolise

La TV, la lumière sont négligeables

Donc vous etes très loin des 12kVA

Dans une situation proche de la votre, je tourne actuellement à des puissance max qui n'excède pas 8kW.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Gironde
L'enquête avance !!
Je vais faire des test de ligne
Encore merci les gars !!
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Gironde
Suite de l'enquête
Je suis devant le compteur Linky et il indique 2175 va en puiss app
Ensuite j'ai mis la pompe en route et il indique maintenant 6245 va
Donc dois je comprendre que ma pompe consomme actuellement 4070 va soit 4070 watts ??
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui, mais c'est cela dans l'idée.
Mais il est possible que des radiateurs aient démarré dans l'intervalle.
C'est quel type de pompe ?

Et le PUIS MAX SOUTIR il dit quoi ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Gironde
La nax soutir dis : 7208

Type de pompe : pompe de circulation piscine
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Donc vous etes seulement à la moitié de votre puissance d'abonnement aujourd'hui.
Mais c'est après la disjoncteur de votre disjoncteur de branchement qu'il faut le contrôler

4kW pour la pompe piscine : peu vraisemblable. D'autres gros consommateurs ont du démarrer simultanément.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Je confirme ce qui a ete dit avant - ce n'est pas la Pmax qui est atteinte (surtout avec 12kva)
Appareil a raclette - c'est 1.5-2k kw - un radiateur quoi faut pas pousser

Bref - il faut plutot essayer de savoir ce qui etait en route quand cela disjoncte - et egalement creuser pourquoi les differentiels ne sautent pas avant - ce n'est pas bon signe ca :/
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 40 message Gironde
Si le soutir max indique 7208 et que ce matin ça a disjoncté en mettant le lave vaisselle cela veux bien dire que je n'ai pas dépassé 12 Kva et donc que j'ai potentiellement une ligne ou compteur qui déconne Correct ?
Ok pour la pompe, peut-être le ballon en même temps !!
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Gironde
Xtophe06 a écrit:Je confirme ce qui a ete dit avant - ce n'est pas la Pmax qui est atteinte (surtout avec 12kva)
Appareil a raclette - c'est 1.5-2k kw - un radiateur quoi faut pas pousser

Bref - il faut plutot essayer de savoir ce qui etait en route quand cela disjoncte - et egalement creuser pourquoi les differentiels ne sautent pas avant - ce n'est pas bon signe ca :/

Top,
effectivement pourquoi les différentiels ne prennent t'il pas en charge cette anomalie ?

Je vais plutôt creuser cette piste
Merci xtophe 
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si on s'oriente sur un défaut différentiel et pas une surcharge, il faut déjà voir si votre disjoncteur de branchement est sélectif (un S dans un rectangle) ou instantané.
S'il est instantané, il peut tout à fait sauter avant vos 30mA sur des défauts supérieurs à 500mA.
Donc analyser ce qui est en route chaque fois que cela saute.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
PatObéton a écrit:

Bonjour pour essayer de comprendre..!!

Sur la photo  il est indiqué
Mardi 28 Nov de 9h/9h30 
2,134kwh 
Mais si j'ai un ballon a 2500w et un radiateur 1500w
Cela me fait 4000w. Donc 4kwh.!!?? Nan?
Alors pourquoi 2,134 ??

Bonsoir
2500+1500=4000 en 1 heure soit 2000 en 1/2 heure
Pour la pompe elle fait 4kVA mais ce ne sont pas des Watt elle doit avoir un cos phi pourri.
je tenterais bien de déconnecter la pompe pour voir si ce n'est pas elle qui crée le défaut d'isolement: elec et eau! puis le chauffe eau ainsi de suite.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Gironde
Merci Steph des pieds..!! Sympa ton Pseudo ???
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Gironde




Bonsoir tout le monde

Je reprends mon post car j'ai de nouveau éléments
L'ancien compteur porte fusible ayant été diagnostiqué obsolète et plus du tout conforme, il y en a un nouveau tout neuf a la place donc on est bon de ce côté la
Le linky est a 12kva donc assez de puissance

Mais

le 500ma qui se trouve dans la maison saute toujours  lorsqu'on demande un peu de puissance (plaque cuisson) est il lui aussi obsolète ??
A l'entrée de la maison a 30 mètres il y a le linky et un autre 500ma (je suppose) je poste les photos des 2 disjoncteurs 500ma
Encore merci Pat'
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Celui de l'extérieur appartient à ENEDIS.
Il est plombé, vous n'avez pas le droit d'y toucher.
C'est donc pour cela qu'un technicien ENEDIS est intervenu pour le remplacer.

En revanche celui de l'intérieur est privatif.
Il vous appartient c'est à vous de le remplacer (en coupant celui de l'extérieur le temps de l'intervention), ou un à un électricien que vous mandaterez.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Gironde
Bonsoir Carminas

Merci pour ces informations
Cordialement pat'
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
L'actaris monophasé semble être celui d'Enedis
par contre le baco (est-ce celui de la maison?) est triphasé. et ne peut monter sur une phase qu'a 30A soit 6kW.
Il aurait mieux valu un monophasé
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le Baco va falloir le remplacer si 45A ou 60A sont nécessaires

Ce qui est dommage c'est que l'Actaris ne semble pas être sélectif.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Et si vous faites venir un électricien, faites lui vérifier le dimensionnement de l'installation (câble d'alimentation, différentiels, liaisons dans le tableau, éventuel neutre commun vu que c'est une ancienne installation tri...)
Car si l'installation était dimensionnée pour 30A, elle n'est peut être pas prévue pour encaisser 60A ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Gironde
stephdespieds a écrit:Bonjour,
L'actaris monophasé semble être celui d'Enedis
par contre le baco (est-ce celui de la maison?) est triphasé. et ne peut monter sur une phase qu'a 30A soit 6kW.
Il aurait mieux valu un monophasé
Steph

Bonjour
Oui Actaris est a enedis
Oui, baco est celui de la maison et va être changé par un mono phasé 
TOP, merci Steph 
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Gironde
Carminas a écrit:Bonjour

Le Baco va falloir le remplacer si 45A ou 60A sont nécessaires

Ce qui est dommage c'est que l'Actaris ne semble pas être sélectif.

Bonjour
Le baco va être remplacé je vais contacter un électricien ce matin
Merci Carminas 
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Gironde
Bonjour a tous
Suite ..!!
L'électricien est passé :
Avant j'étais en triphasé et suite à la pose du linky et du 500ma de enedis, et bien il m'avait coupé une phase, j'étais donc sur le BACO en mono phasé a 30a
Le changement du BACO est en cours
Je vous post la suite et fin rapidement
Encore merci
Pat'
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je ne vois pas bien le lien entre la pose du Linky et votre passage de tri en mono.
Ce sont 2 étapes indépendantes.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 600 message Vendee
Bonjour,
Pour infos et je sais de sources sur (moi) j'ai eu le même soucis certaines séries d'Actaris se révèlent défaillantes avec le temps Crying et disjoncte intempestivement...
Un petit coup de fil a ENEDIS et il faut leur dire : mon sectionneur 500ma Actaris disjoncte tout le temps même si je consomme pas de courant pourriez vous faire quelque chose s'il vous plait ?
Et là il vous prendrons un rdv pour changement de l'Actaris.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 40 message Gironde
Carminas a écrit:Bonjour

Je ne vois pas bien le lien entre la pose du Linky et votre passage de tri en mono.
Ce sont 2 étapes indépendantes.

Avant la pose du linky et du Actaris je devais être en triphasé car sur le BACO dans la maison j'ai bien les fils qui sont en triphasé
Mais au linky Actaris, ils m'ont laissé je suppose les fils d'une phase par terre non branché
Cet qui veut dire que a la maison, sur le BACO je tourne en monophasé avec 30a seulement
Nan.??
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui et non

On ne vous passe pas de tri en mono sans que vous le demandiez, encore moins de manière forcée au moment de l'installation du Linky

Par contre si l'installation était d'origine en tri et que quelqu'un a demandé le passage en mono :
- le compteur (Linky ou pas) a été changé (éventuellement par un Linky si c'était déployé dans votre secteur au moment du changement)
- le disjoncteur de branchement a été changé
- il n'y a plus qu'une seule phase d'alimentée et non plus troi.

ENEDIS n'a forcément rien fait au niveau du BACO, qui comme je l'ai dit plus haut est privatif.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Corrigé en dessous
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
stephdespieds a écrit:Cela aurait été d'autan plus bizarre qu'avant en tri seule une phase était utilisée et qu'il aurait gardé juste cette phase; Sinon vous auriez des lignes qui ne fonctionneraient plus suite au passage mono.
Si c'est l'électricien qui vous a parlé du passage de tri en mono avec le passage du linky je ne crois pas et cela ne vous confirme ou infirme le dimensionnement de vos fils comme évoqué précédemment. Il faut qu'ils soient en 16mm2 jusqu'au tableau. c'est à dire  disjoncteur/différentiel Enedis (actaris) --> disjoncteur/différentiel le votre (baco) --> tableau de distribution.
L'installation du "linky" est effectuée par des sous traitants qui n'ont pas de différentiel seulement des "linky".
Dans tout les cas vous dites que le baco saute c'est normal max 6kVA c'est à vous de le changer il vous appartient.
Pour le moment vous n'avez pas évoqué de dysfonctionnement actaris.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Gironde
stephdespieds a écrit:
stephdespieds a écrit:Cela aurait été d'autan plus bizarre qu'avant en tri seule une phase était utilisée et qu'il aurait gardé juste cette phase; Sinon vous auriez des lignes qui ne fonctionneraient plus suite au passage mono.
Si c'est l'électricien qui vous a parlé du passage de tri en mono avec le passage du linky je ne crois pas et cela ne vous confirme ou infirme le dimensionnement de vos fils comme évoqué précédemment. Il faut qu'ils soient en 16mm2 jusqu'au tableau. c'est à dire  disjoncteur/différentiel Enedis (actaris) --> disjoncteur/différentiel le votre (baco) --> tableau de distribution.
L'installation du "linky" est effectuée par des sous traitants qui n'ont pas de différentiel seulement des "linky".
Dans tout les cas vous dites que le baco saute c'est normal max 6kVA c'est à vous de le changer il vous appartient.
Pour le moment vous n'avez pas évoqué de dysfonctionnement actaris.
Steph


Bonjour et merci encore
Donc
1 - Changement du BACO 
2 - Vérification si 16mm2 de Actaris vers nouveau disjoncteur/différentiel 
3 - pour le moment pas de dysfonctionnement Actaris 

Le passage de tri en mono a peut être été effectué pas l'ancien proprio, j'ai associé cette modification suite à la pose du linky mais je fais sûrement erreur

Bon weekend à tous le nouveau disjoncteur est commandé et sera posé lundi.
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 18h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir