Bonjour,

J’ai rencontré un problème sur le mitigeur de ma cuisine.

En position eau chaude, il donnait de l’eau froide / tiède même après plusieurs minutes.

En position eau froide, l’eau était bien froide.

Aucun problème sur le reste de l’habitation, eau chaude fonctionnelle sur d’autres mitigeurs.

En sondant les forums, j’ai décidé de changer la cartouche, ce qui n’a provoqué aucun changement…

J’ai finalement remplacé le mousseur ( très entartré ) et bingo, c’était bien ça.

Je précise qu’il s’agit d’une maison avec un chauffe eau électrique.

Le hic c’est que je ne comprends pas ce résultat.

En théorie la cartouche du mitigeur ( en position eau chaude ) ouvre le circuit eau chaude, je ne comprends pas d’où vient l’eau froide, de toute évidence du circuit d’eau froide mais pourquoi ?

Et je ne comprends pas non plus pourquoi le changement du mousseur a permis, via l’augmentation de pression, de laisser passer l’eau chaude ?

Merci pour vos retours d’experts, je suis un peu perdu 😅
Messages : Env. 60000

Le sujet est résolu ? Un membre a apporté une réponse ? Cliquez ici pour passer le sujet en résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 60000 message
Je précise également que mon chauffe eau est un ballon ( qui accumule l'eau chaude ), pas un instantané.
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Jo1900 a écrit:En sondant les forums, j’ai décidé de changer la cartouche, ce qui n’a provoqué aucun changement…

J’ai finalement remplacé le mousseur ( très entartré ) et bingo, c’était bien ça.

Et je ne comprends pas non plus pourquoi le changement du mousseur a permis, via l’augmentation de pression, de laisser passer l’eau chaude ?
Je ne suis pas expert mais au contraire, le fait de remplacer le mousseur a fait baisser la pression interne dans le mitigeur car l'eau s'y écoule librement lorsqu'il est ouvert et de ce fait le fonctionnement de la cassette et/ou des joints d'étanchéité est devenu efficace.

En position eau chaude, il donnait de l’eau froide / tiède même après plusieurs minutes.
En position eau froide, l’eau était bien froide.
c'est les symptômes caractéristiques d'une cassette défaillante.
des fois, même mitigeur fermé, l'eau chaude passe dans le circuit d'eau froide au travers du mitigeur...
et mitigeur ouvert, la répartition peut devenir inégale avec bien plus d'eau froide que d'eau chaude pour un réglage central du mitigeur

Probablement que de changer la cartouche a été un bon point et le nettoyage du mousseur a optimisé le bon fonctionnement mitigeur.

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour,

Merci pour votre réponse, c'est beaucoup plus clair pour moi ?
Messages : Env. 60000

En cache depuis avant-hier à 02h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir