Incompatibilité rencontrée entre gestionnaire chauffage et ECS

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 98 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Hauts De Seine
J’ai fais installer, par un professionnel, une CALYBOX 230, au motif qu’elle pouvait gérer le ballon ECS (eau chaude sanitaire), en plus des radiateurs
Je précise que j’ai un compteur LINKY et un abonnement EDF avec HC/HP.
Malheureusement, ce n’est pas le cas, ce qui m’ennuie fort, puisque tel était l’objectif !

Il semblerait (si j’ai bien compris les explications fournies) qu’une surtension destructrice du boitier modulaire se produise via la liaison entre le boitier modulaire CALYBOX 230 (Borne 6 - Sortie S4) et le contacteur HAGER chauffe-eau jour/nuit (HAGER modèle ET 221 -2430221), pourtant branché par le professionnel suivant les directives données et paramétrages correspondants du boitier modulaire.

Enfin, cette surtension destructrice du boitier, n’a pas été évitée par le dispositif de protection 2A du boitier modulaire (Bornes 1 & 2) qui a bien déclenché (avant ? après ?), mais sans empêcher le boitier de « griller » !
Cela étant, le contacteur chauffe-eau jour-nuit fonctionne toujours bien !!

Je vous remercie de toute information me permettant de comprendre ce qui peut se passer et de revenir à l’objectif souhaité.
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je ne comprends pas ce que vous racontez.

Le Calybox est tout à fait adapté pour faire fonctionner un contacteur J/N.

Il faut juste bien paramétrer la sortie S4 pour l'ECS
Ensuite, c’est du 230V, tout ce qu’il y a de plus classique. 
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Je suis désolé que vous n'ayez pas compris.
- Oui, je sais bien que la CALYBOX est sensée être adaptée pour faire fonctionner un contacteur J/N (et c'est pourquoi je l'ai choisie, comme indiqué !);
- Oui, aussi pour le paramètrage de la sortie S4, qui a été bien fait suivant les règles de la notice ;
- Et...pourtant, le boitier modulaire a bien été détruit (par une surtension, d'après l'analyse de DELTA DORE qui m'a été transmise).
Donc :
- Soit, il y a bien eu surtension et comment peut-on savoir d'où elle provient ?
- Soit, peut-être quelqu'un d'autre a-t-il eu le même problème et peut alors m'aiguiller ?
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les surtensions peuvent venir
- soit du réseau EDF
- soit de la foudre

Ce n'est pas le contacteur J/N qui peut la générer.

Donc sans doute une coincidence malheureuse.

Mesurer la tension en sortie de votre disjoncteur de branchement pour voir si elle est proche de 230V sachant qu'ENEDIS doit fournir 230V +/- 10% soit entre 207V et 253V et si on est aux extrêmes, cela craint effectivement pour certains appareils.

Mais bon, si cela été ponctuel, vous ne verrez rien.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Vous ne dites pas s'il a grillé tout de suite après la mise en service ou si non durant combien de temps a t-il fonctionné ?
Avez vous une installation mono ou triphasé ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Réponse & Précisions :

1- Non, le module du gestionnaire n'a pas du tout grillé immédiatement après la mise en service, qui s'est bien passée;

2- Mais, effectivement et après la mise en service, le disjoncteur de protection 2A a déclenché 1 ou 2 fois;
A chaque fois il a été réarmé, puis il est resté réarmé pendant un bon moment avant de redéclencher à nouveau;
A la fin, il est resté réarmé et le boitier modulaire (dans le coffret électrique) en service.

3- Ce n'est que le lendemain matin que j'ai trouvé le boitier d'ambiance (extérieur au coffret électrique) éteint !
Du coup, j'ai ouvert la porte du coffret électrique pour constater :
a) d'abord le disjoncteur 2A à nouveau déclenché et
b) ensuite et après l'avoir réarmé, le boitier modulaire H.S.
Cela s'est donc passé hors observation; Peut-être lors de la mise en route du chauffe-eau, en phase HC ?

4- Pour moi, s'agissant d'un petit 2P, l'installation est donc monophasé.
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonsoir,
Si je comprends bien, dès le départ il y avait un problème, car il n'est pas normal que vous ayez eu des difficultés à enclencher le disj de 2A alors qu'il est loin de consommer un tel courant. 
Il aurait fallu pousser les investigations. dèjà dans un premier temps contrôler tout le câblage, et faire des mesures tension et courant.
Le module gestionnaire était peut être défectueux, mais peu probable.
Vous avez aussi certainement des fils pilotes, voir si tout celà est aussi correctement connecté.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Hauts De Seine
Merci bien de vos précisions;

I) Effectivement et comme je l'ai dit :
- Il y a eu, dès le départ, quelques problèmes avec 1 ou 2 déclenchements du disjoncteur 2A;
- Mais, le technicien étant en cours de réglages (et pas sur que la sortie S4 était alors bien programmée, cad sur ECS et pas sur radiateur) et qu'ensuite tout s'est passé normalement.....

II) Aujourd'hui :
- Le boitier modulaire a été remplacé, mais limite !
- Tout fonctionne normalement, MAIS SANS BRANCHEMENT de l''ECS, ce qui tendrait à démontrer, de mon point de vue, que :
a- soit il y avait un défaut sur le boitier modulaire;
b- soit la perturbation vient bien du branchement de l'ECS ( du contacteur J/N ? du chauffe-eau ?)
- Et vous comprendrez bien que j'ai donc des inquiétudes à la rebrancher.
- Il faudrait donc tester et vérifier, mais je ne sais pas trop par où commencer.
Messages : Env. 10
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

Déjà faire des photos,

Faire un schéma précis des tenants et aboutissants au niveau du boitier modulaire, du contacteur jour nuit

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 10h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir