Retour
Menu utilisateur
Menu

Reglage vitesse circulateur / by pass PAC Daikin Alterma

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 86 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Hauts De Seine
Hello à tous

J'ai installé une pompe à chaleur Daikin Altherma 3 H HT F pour chauffer 250 m2 de plancher au sol.
Evidement elle est bridée pour rester sous les 40 degrés.

L'installateur a considéré qu'il n'y avait pas besoin de ballon tampon au regard de la grande surface de tuyaux chauffants.

Néanmoins je remarque que j'ai des difficultés à chauffer et que les nourrices indique 1) un débit très faible 2) une différence de plus de 10 degrés entre l'entrée et le retour.

Est-il possible d'augmenter la vitesse de circulation de la pompe de la pompe à chaleur ?
Je n'ai rien trouvé dessus ....

Merci
Messages : Env. 100
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 400 message Roazon (35)
Bonjour,
Au niveau des collecteurs, peut être réaliser un réglage. Sur les boucles où vous avez un déséquilibre, ouvrir sur le collecteur toutes les boucles en grand, attendre 1 journée puis commencer à équilibrer en fermant par un quart de tour maxi par jour les pièces trop chaudes, surtout plus vous avez d'inertie et plus il faut être patient entre chaque cycle de réglage et observation de l'effet.
Concernant la vitesse du circulateur, il me semble qu'une chute trop faible de température entrée sortie se compense en forçant le débit et inversement si forte différence de T° entre l'entrée sortie, il faut diminuer la vitesse de circulation.
A confirmer par d'autres.
La vitesse de circulation se règle dans le menu installateur.
Sur ma PAC Mitsubishi, au delà de la vitesse du circulateur et des températures d'entrée-sortie, j'ai pris en compte l'affichage  par la PAC du débit d'eau afin de rester dans les prescriptions de fonctionnement de mon modèle de PAC, en accord avec mon installation.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour
C'est plutôt l'inverse  si "delta T" trop grand, l'eau se refroidit trop, donc il faut augmenter la vitesse
                               si "delta T" trop faible, l'eau ne se refroidit pas assez, donc il faut diminuer la vitesse
cdt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis avant-hier à 11h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir