Bonjour à tous,

Venant d’emménager dans notre maison neuve de 110 m2 avec plancher chauffant en double zone, j’ai des interrogations au sujet de ma PAC. 

La nuit par temps froid (à partir de 5 degrés en extérieur ou plus bas) la température ambiante demandée de 19 degré dans les deux zones à du mal à être atteinte.
Au delà de cette température extérieure la PAC peut tourner jusqu’à avoir entre 20,5 et 21 degrés en température ambiante, soit quasiment 2 degrés au dessus de la température ambiante demandée. 
Pourquoi?

Voici comment la PAC est réglée d’usine:

Zone 1 et 2:
Influence température ambiante: 20%
Température départ -10: 39 degrés
Pente: 0,7
Décalage: -0,5
Température départ maxi: 45 degrés
Température départ mini: 23 degrés
Anticipation eco/confort: 3h
Anticipation confort/eco: 30 min

Merci pour vos retour. 

Nico
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonjour,
"la température ambiante demandée de 19 degré dans les deux zones à du mal à être atteinte." Combien ? Ci c'est 18,8° !!

Si la maison est neuve donc correctement isolée.
Votre chauffagiste doit vous règler correctement les paramètres de la PAC.
Pente de 0,7 n'est pas compatible avec des planchers chauffants.
il devrait vous mettre une pente de 0,3 avec T départ -10 ; 30°, et une influence de 50% tout cela est à affiner par la suite.
La température départ mini est trop haute 20° est suffisant.
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour,

La température va se situer vers les 18,5 degrés et peux même aller plus bas alors que la PAC tourne, incompréhensible...

À l'inverse elle le système va s'arrête régulation comprise entre 20,5 et 21 degrés, ça non plus je ne comprends pas.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 mois
En cache depuis le dimanche 07 juillet 2024 à 21h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir