Retour
Menu utilisateur
Menu

PAC atlantic alfea extensa duo AI 3

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 92 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour à tous,

Venant d’emménager dans notre maison neuve de 110 m2 avec plancher chauffant en double zone, j’ai des interrogations au sujet de ma PAC. 

La nuit par temps froid (à partir de 5 degrés en extérieur ou plus bas) la température ambiante demandée de 19 degré dans les deux zones à du mal à être atteinte.
Au delà de cette température extérieure la PAC peut tourner jusqu’à avoir entre 20,5 et 21 degrés en température ambiante, soit quasiment 2 degrés au dessus de la température ambiante demandée. 
Pourquoi?

Voici comment la PAC est réglée d’usine:

Zone 1 et 2:
Influence température ambiante: 20%
Température départ -10: 39 degrés
Pente: 0,7
Décalage: -0,5
Température départ maxi: 45 degrés
Température départ mini: 23 degrés
Anticipation eco/confort: 3h
Anticipation confort/eco: 30 min

Merci pour vos retour. 

Nico
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,
"la température ambiante demandée de 19 degré dans les deux zones à du mal à être atteinte." Combien ? Ci c'est 18,8° !!

Si la maison est neuve donc correctement isolée.
Votre chauffagiste doit vous règler correctement les paramètres de la PAC.
Pente de 0,7 n'est pas compatible avec des planchers chauffants.
il devrait vous mettre une pente de 0,3 avec T départ -10 ; 30°, et une influence de 50% tout cela est à affiner par la suite.
La température départ mini est trop haute 20° est suffisant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour,

La température va se situer vers les 18,5 degrés et peux même aller plus bas alors que la PAC tourne, incompréhensible...

À l'inverse elle le système va s'arrête régulation comprise entre 20,5 et 21 degrés, ça non plus je ne comprends pas.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 mois
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 17h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir