Rénovation - Réfection complète tableau électrique Triphasé Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 140 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Gers
Bonjour,

Nous sommes en rénovation d’une vielle maison en pierre depuis quelques années.

J’en suis en train de finaliser la partie électrique. Actuellement en train de prévoir le tableau, je suis empli de doute.

A la recherche de conseil/validation, voilà le topo :

L’alimentation EDF est en triphasé (et doit être conservé pour la pompe à chaleur).

L’ancien réseau électrique de la maison étant très vétuste, tout à été retiré et nous avons mis des nouvelles gaines/câbles dans toute l’habitation (principalement en 2.5mm²).

Les lumières seront gérées via des boitiers de domotique dans un tableau séparé (mais ceci est un autre sujet complexe, donc je ne rentrais pas dans les détails dans ce post).

Récap des lignes arrivant au futur tableau qui doivent être connectées :
Salon 1 (11prises>20A), Salon 2 (7p>16A), Entrée (6p>16A), Cuisine 1 (5p>20A), Cuisine 2 (6p>20A), Cuisine 3 (4p>20A), Lave-Vaisselle (20A), Frigo : (20A), Four + Micronde (20A), Atelier (9p>20A), Chambre 2 (8p>20A), Palier (12p>20A), SDB 1 (7p>20A), Chambre 2 (7p>20A), Lave-Linge (20A), Sèche-Linge (20A), Comble (5p>16A), Arrière cuisine (9p>20A), Congel 1 (20A), Congel 2 (20A), Dépendances 1 (11p>20A), Dépendances 2 (9p>20A), Domotique (2A), VMC (2A)
Plaque Cuisson (20A) (biphasé)
Lumières Salon (5p>16A), Lumières Entrée (6p>16A), Lumières Cuisine (7p>16A), Lumières Atelier (5p>16A), Lumières Salle de bain (5p>16A), Lumières Extérieur 1 (7p>16A), Lumières Extérieur 2 (3p>16A)
Soit, 2x2A, 10x16A, 19x20A, 1x20A(tétra)

J’ai fait plusieurs versions du tableau. Après des premiers essais avec des inter différentiel en mono, je suis finalement parti sur des ID tétrapolaire pour plus de praticité et facilité d’équilibrage des phases.

Voilà ou j’en suis :





Qu’en pensez-vous ? Est-ce viable ? les phases sont-elles correctement équilibrées ? Aurais-je raté autre chose d'imporant ?

Merci d'avance pour vos éclairages.
Messages : Env. 10
Dept : Gers
Ancienneté : + de 7 mois
 
message
Pour vos travaux électriques, le mieux pour pour être sûr de ne pas se faire arnaquer, c'est d'avoir plusieurs devis !

Conseil : allez dans la section «devis electricité (travaux électriques)» de ce site, vous remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça pas de prise de tête, vous comparez les prix et les services et vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir.

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php

Bonne journée !
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
 Bonjour

Cela me semble correct.
Vous n'avez que 5 gros consommateurs (éventuellement 8 en comptant les prises cuisines), c'est assez facile à équilibrer et vous semblez l'avoir fait correctement

Utiliser des ID mono pour les 3 première rangées m'aurait semblé plus simple à équilibrer et plus économique.

Pour la plaque biphasée, du 2,5² suffit

Les disjoncteurs 20A (hors plaque) pourraient être remplacée par des 16A pour augmenter la marge de sécurité, mais 20A reste normativement correct
Idem pour les lumière qu'il est plus d'usage de mettre en 10A même si 16A est correct

Je suppose que l'ECS est fournie par la PAC
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Gers
Bonjour,

L’ECS n’est pas fourni par la PAC mais par un chauffe-eau thermodynamique que je pensais être également en tri mais après vérification ça ne semble pas être le cas, donc il faut en effet que je le prévoit (je vais me le faire valider par mon installateur).

Pour la plaque en biphasé, il y a déjà les câbles en 6² qui ont été mis dans la chape quand nous l’avons faite couler il y a quelques années sans savoir exactement et sur des (mauvais) conseil. Le fait que les câbles soient en 6² peut être gênant (résistivité du câble ou autre) ?

De manière générale, la section du câble à une incidence sur le disjoncteur à choisir ?

Si je repasse avec ma version précédente avec des ID en mono, ça donnerait ceci :










Ça ne pose pas de problème d’avoir autant de disjoncteur par ID mono ?


Merci beaucoup pour ces conseils.
Messages : Env. 10
Dept : Gers
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pas de soucis pour les fils en 6², même si cela ne sert à rien.
L'essentiel est d'avoir 2 phases, le neutre, la terre

La section du câble donne le calibre maxi du disjoncteur possible.
Mais dans votre cas du 20A suffira


En principe vous devriez avoir le même nombre de circuit par ID, avec l'option ID mono et l'option ID tetra, donc je ne vois pas ce que cela change.
Par contre, la norme limite à 8 par ID, mais c'est un critère de confort, donc pas essentiel.

Perso je trouve que c'est plus souple avec des ID mono. Si vous voulez ajouter un circuit sur une phase c'est facile. Avec des ID tri avec la répartition 123123123, ca l'est moins.
Mais si vous préférez les ID tri, pas de soucis
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Gers
Bonjour,

En effet, après réflexion je suis parti sur les ID mono ça sera bien plus pratique dans le futur.

Merci encore pour les conseils.
 
Messages : Env. 10
Dept : Gers
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
Bonjour Khobal, désolé pour la question bête mais vous avez utiliser un simulateur pour le visuel du tableau electrique ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Gers
Bonjour,

Oui, directement chez Schneider (https://edesign-home.se.com/)
Messages : Env. 10
Dept : Gers
Ancienneté : + de 7 mois
En cache depuis le lundi 15 juillet 2024 à 13h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir