Retour
Menu utilisateur
Menu

Dévoiement tubage poele a bois

Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 132 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Vaucluse
Bonjour, une petite question sur le tubage pour un poele a bois, est ce possible et légal de faire ce type d'installation ? 

Sur la 3D j'ai fait grossièrement l'ancien conduit de cheminée dans l'angle et le tube représente le futur tubage du poêle , j'aimerais mettre un coude de 45° pour partir vers l'ancien conduit, le percé et refaire partir un coude de 45° pour retuber le conduit. Sachant que les deux ne sont pas alignés.
Par avance merci.


Messages : Env. 20
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis poele du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Bonjour.

Tout est clairement expliqué dans le NF DTU 24.1 : réglementation des conduits de fumée.

Vu que vous ne donnez aucune distance il est impossible de répondre à votre question en l'état.

Les dévoiements ça ne se conçoit pas avec un schéma fait grossièrement.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Vaucluse
C'est très gentil a vous merci de votre sympathie, si j'étais chauffagiste avec une compréhension totale du DTU 24.1 je ne poserais pas de questions. Belle soirée à vous.
Messages : Env. 20
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Désolé mais de la géométrie spatiale sans dimension je ne sais pas faire.

Juste un point de vigilance, prenez garde aux distances de sécurité qui est fonction des matériaux limitrophes.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

 Le dévoiement se fait à quel niveau ?

 conduit de raccordement ? ou conduit de fumée ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Vaucluse
Calète a écrit:Désolé mais de la géométrie spatiale sans dimension je ne sais pas faire.

Juste un point de vigilance, prenez garde aux distances de sécurité qui est fonction des matériaux limitrophes.

Oui je comprends bien, ma question était aussi sur le fait de venir percer un ancien conduit pour passer le tubage, dans le DTU 24.1 je n'ai pas trouvé.
Messages : Env. 20
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Pourquoi percer et non couper ?

Si le conduit principal dessert un autre point de feu un raccord en T à 45° ou à 135° et le tour est joué. (C'est bizarre un T avec un angle mais les raccords en Y c'est différent).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Calète a écrit:Si le conduit principal dessert un autre point de feu un raccord en T à 45° ou à 135° et le tour est joué. (C'est bizarre un T avec un angle mais les raccords en Y c'est différent).


W00t Crying T'es sûr ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,

Calète a écrit:Si le conduit principal dessert un autre point de feu un raccord en T à 45° ou à 135° et le tour est joué. (C'est bizarre un T avec un angle mais les raccords en Y c'est différent).


  W00t  Crying T'es sûr ?

Tu me mets le doute du coup.

J'ai en tête deux poêles à granulés non étanches reliés sur le même conduit chez des amis. Ou alors leur vendeur de poêle a fait une boulette.

Mais pour des appareils étanches ou du type différents effectivement j'ai répondu à côté je pense.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Vaucluse
L'ancien conduit n'est raccordé a aucun autre point de feu de toute manière, merci pour vos réponses, je vais demander a l'assurance également
Messages : Env. 20
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Tu vas te faire remonter les bretelles par 500 XT toi !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes


Tant mieux, j'aime bien apprendre. Et s'il y a une grosse boulette chez mes amis je leur dirai avec des arguments sérieux. Déjà qu'ils ont l'impression que leur vendeur les a bien roulés dans la farine ça ne fera qu'ajouter à leurs griefs.

Mais il faudrait surtout que ramirou21 veut juste déplacer son unique poêle ou s'il veut en raccorder deux sur le même conduit.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Vaucluse
500 XT a écrit: Bonjour

 Le dévoiement se fait à quel niveau ?

 conduit de raccordement ? ou conduit de fumée ?

Bonjour, le conduit du poele partirait droit pour arriver dans les combles, dans les combles je souhaiterais pouvoir repartir vers l'ancien conduit de cheminée en 40x20 et un tubage dans celui ci.
Messages : Env. 20
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
ramirou21 a écrit:
500 XT a écrit: Bonjour

 Le dévoiement se fait à quel niveau ?

 conduit de raccordement ? ou conduit de fumée ?

Bonjour, le conduit du poele partirait droit pour arriver dans les combles, dans les combles je souhaiterais pouvoir repartir vers l'ancien conduit de cheminée en 40x20 et un tubage dans celui ci.

Donc un seul appareil de chauffage raccordé ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Vaucluse
Calète a écrit:
ramirou21 a écrit:
500 XT a écrit: Bonjour

 Le dévoiement se fait à quel niveau ?

 conduit de raccordement ? ou conduit de fumée ?

Bonjour, le conduit du poele partirait droit pour arriver dans les combles, dans les combles je souhaiterais pouvoir repartir vers l'ancien conduit de cheminée en 40x20 et un tubage dans celui ci.

Donc un seul appareil de chauffage raccordé ?

oui tout a fait il y a aura uniquement un poele a bois
Messages : Env. 20
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
ramirou21 a écrit:
Calète a écrit:
ramirou21 a écrit:
500 XT a écrit: Bonjour

 Le dévoiement se fait à quel niveau ?

 conduit de raccordement ? ou conduit de fumée ?

Bonjour, le conduit du poele partirait droit pour arriver dans les combles, dans les combles je souhaiterais pouvoir repartir vers l'ancien conduit de cheminée en 40x20 et un tubage dans celui ci.

Donc un seul appareil de chauffage raccordé ?

oui tout a fait il y a aura uniquement un poele a bois

Merci ramirou21.

Tant pis si j'ai écrit des âneries sur le raccordement de plusieurs appareils sur un même conduit, au moins votre installation sera sécuritaire. 

Pourquoi vous ne coupez pas l'ancien conduit ? Quitte à boucher l'extrémité au ras du plancher par exemple ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Vaucluse
D'accord donc boucher a l'extrémité l'ancien conduit, puis faire une découpe dans les combles pour rentrer le nouveau tubage dedans ? Merci beaucoup
Messages : Env. 20
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Oui, je vois ça comme vous le décrivez.

Ca sera de toute façon plus facile à faire que de sectionner l'ancien tubage et de la raccorder.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

 j'ai déjà fait ce style de raccordement , pas de problème !

 par contre : le tubage qui traverse les combles doit être un tubage isolé ,il faut garder une section constante ,

 photo du conduit dans les combles ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bjr

Pour Calète et Manu :

chapitre 15.6du DTU , il est admis le passage de plusieurs tubes dans un même conduit

de fumée individuel maçonné sous conditions ,

appareils au même niveau et dans un même local .

par contre un tubage qui passe dans un conduit en fonctionnement , ça c'est interdit .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Merci pour les précisions 500 XT.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Vaucluse
Merci beaucoup, je viens de voir le passage sur la hauteur du tube de débouché des fumées qui doit dépasser de 40cm le faîtage...

Mon ancien conduit n'est donc pas aux normes de hauteur du tout et il est l'opposé du faîtage c'est impossible à respecter.
Messages : Env. 20
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Tout dépend de la pente du toit. Et si appareil étanche ou pas.

J'essaye de vous trouver la matière.

Si le tirage était bon avec l'ancien conduit et que vous n'aviez pas de refoulement il ne devrait pas y avoir de raison de s'inquiéter.

Un peu de lecture.

https://www.poelesabois.com/infos/actu/sortie-de-toit-zone-1-elargie.php
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Vaucluse
Merci pas évident a validé avec l'assurance du coup
Messages : Env. 20
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 mois
 
Env. 20 message Vaucluse
Une dernière question s'il vous plaît, un tubage flexible double paroi isolé n'est pas considéré comme un coude a 45 du coup ?
Messages : Env. 20
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

un coude c'est une pièce rapportée sur un conduit rigide .

 sur un tubage , il n'y a pas de coude .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 17h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos poeles
Photos poeles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir