Env. 10 message Ardennes
Bonjour, Je ne m'en sorspas avec des pbls d'infiltration d'eau d pluie sur mon installation poele pellets:lorsqu'il pleut , l'eau de pluie s'infiltre dans la fumisterie de notre poele poellet(descend dans le flexible du boisseau puis dans le tyeau droit visible dans la pièce et le  bouchon du Té est plein d'eau noire puis déborde au sol; j'entends l'eau couler dans le tuyeau); je précise qu'il ne s'agit pas de condensation car j'ai le pbl  egalement hors période de chauffe ( installation Departement Ardennes, sortie  en zone 1  et à 60cm au dessus de faitage, vent d'ouest, conduit en boisseaux poele installé sans aucun dévoiement de la fumisterie)); il y a bien sûr un chapeau anti pluie, tous les joints vérifiés par l'installateur.....
Autre pbl, quand pluie plus  abondantes cette fois, de  l'eau s'écoule aussi en goute à goute, entre le conduit boisseau et la fumisterie et tombe sur le poele au niveau par la plaque de propreté ( autour de la plaque plafond); le cadran de commande du poele est  mouillé, goutte qui ricochent dans le réservoir à pellets...) , tout cela même période hors chauffe , donc ce n'est pas un pbl condensation.
Nous avons fait refaire les souches de cheminées par notre couvreur, la cheminée est enduite sans fissure..., l'installateur poele a bien posé une plaque étanchéité à l'eau avec un joint au niveau de la sortie du conduit...., bref nous ne savons plus quoi faire...Poele inutilisable sans risque de le déterriorer quand il pleut.j'entends parler de vent dominant: ce qui voudrait donc dire qu'un poele pellet ne peut pas fonctionner si installé en zone1( sortie toiture) avec vent dominant. Je cherche des témoignages et surtout solutions trouvées pour ce même type de pbl. Au niveau de la jonction du tuyeau  rigide visible et du conduit flexible, RAS, pas de fuite, bien étanche. Merci pour votre aide. A part, déplacer le poele avec un léger dévoiement pour que l'eau s'ecoule au sol et pas sur le poele, je ne vois plus aucune solution?MERCI DE VOS TEMOIGNANGES ET SOLUTIONS TROUVEES
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Fait pas envie ce pavé
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, c'est quoi un pbl ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

photo de la plaque d'étanchéité et du chapeau ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Loiret
Bonjour,
J'ai le même problème dans le Loiret. Construction de 2017 et le problème s'est révélé il y a 4 ans environ.
Je n'arrive pas à m'en sortir. Après passage d'un expert (soi disant), la réponse a été : l'eau de pluie rentre sous le chapeau du tube avec le vent qui la pousserait....on y croit?
Aujourd'hui des pièces importantes du poêle se sont mises à rouiller et pour trouver un technicien compétent..il faut s'accrocher à un quelconque espoir de miracle.
L'expert m'ayant déconseillé de désolidariser le tube du poêle en périodes de non chauffe, je me suis exécutée...et bien sûr c'est pire, vue que l'eau a stagné dans le poêle.
Avez-vous depuis trouver LA solution ?
Pour ma part, je reste persuadée que le problème vient de la sortie de toit. Le constructeur m'a installé une grosse sortie de cheminée au lieu de ne faire sortir que le tube avec le chapeau qui va bien et qui empêcherait la pluie de rentrer ( le projet d'installation d'un poêle à granulés ayant bien été défini dans le contrat)
Pour faire bouger la garantie décennale et avoir des gens compétents et de bonne fois en face....ce n'est pas gagné 😕
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis le mardi 31 décembre 2024 à 16h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir