Env. 50 message Haute Garonne
Bonjour
Je fais une rénovation complète d'un appartement 38m².
J’aimerais votre avis pour le câblage de ma salle de bain de 3m².
1) Je vais mettre une glace avec bandeau intégré qui comprend 1 PC et un éclairage.
Faut t’il :
  - Une ligne pour la PC en 2.5mm² et une autre ligne pour l’éclairage en 1.5mm² ?
  - Une seule ligne pour PC et éclairage dédiée directe du tableau électrique? Ou bien je peux utiliser une ligne avec d’autres prises de courant ?
  - Un disjoncteur différentiel dédié ?
  - Des fils en 1,5 ou 2,5mm² ?
  - Un disjoncteur de 10A, 16A ou 20A

2) Je met aussi un sèche serviette électrique.
Faut t’il :
  - Une seule ligne pour PC dédiée directe du tableau électrique? Ou bien je peux utiliser une ligne avec d’autres prises de courant ?
  - Un disjoncteur différentiel dédié ?
 - Des fils en 2,5mm² ?
 - Un disjoncteur de 20A ?
Merci pour votre aide
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour la prise : circuit en 2,5² ou 1,5², éventuellement commun avec d'autres pièces.
Pour l'éclairage : circuit en 1,5², éventuellement commun avec d'autres pièces.
Pour le sèche-serviette circuit en 2,5² ou 1,5² dédié

Pas besoin d'interrupteur différentiel 30mA dédié à la sdb

Disjoncteur 20A maxi pour 2,5² et 16A maxi pour 1,5²
Ce sont bien des valeurs maxi, on peut mettre moins.
Respectivement 16A et 10A sont d'usage courant.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
Carminas, Merci beaucoup pour ta réponse rapide très bien expliquée et précise.
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Et pour rappel :
- 20A : 4600W maxi
- 16A : 3600W maxi
- 10A : 2300W maxi
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir