Bonjour
Je fais une rénovation complète d'un appartement 38m².
J’aimerais votre avis pour le câblage de ma salle de bain de 3m².
1) Je vais mettre une glace avec bandeau intégré qui comprend 1 PC et un éclairage.
Faut t’il :
  - Une ligne pour la PC en 2.5mm² et une autre ligne pour l’éclairage en 1.5mm² ?
  - Une seule ligne pour PC et éclairage dédiée directe du tableau électrique? Ou bien je peux utiliser une ligne avec d’autres prises de courant ?
  - Un disjoncteur différentiel dédié ?
  - Des fils en 1,5 ou 2,5mm² ?
  - Un disjoncteur de 10A, 16A ou 20A

2) Je met aussi un sèche serviette électrique.
Faut t’il :
  - Une seule ligne pour PC dédiée directe du tableau électrique? Ou bien je peux utiliser une ligne avec d’autres prises de courant ?
  - Un disjoncteur différentiel dédié ?
 - Des fils en 2,5mm² ?
 - Un disjoncteur de 20A ?
Merci pour votre aide
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour la prise : circuit en 2,5² ou 1,5², éventuellement commun avec d'autres pièces.
Pour l'éclairage : circuit en 1,5², éventuellement commun avec d'autres pièces.
Pour le sèche-serviette circuit en 2,5² ou 1,5² dédié

Pas besoin d'interrupteur différentiel 30mA dédié à la sdb

Disjoncteur 20A maxi pour 2,5² et 16A maxi pour 1,5²
Ce sont bien des valeurs maxi, on peut mettre moins.
Respectivement 16A et 10A sont d'usage courant.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
Carminas, Merci beaucoup pour ta réponse rapide très bien expliquée et précise.
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Et pour rappel :
- 20A : 4600W maxi
- 16A : 3600W maxi
- 10A : 2300W maxi
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 12h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir