Bonjour,
j'ai besoin d'aide pour réparer mon portail à 2 vantaux motorisé par un ensemble de marque BFT, la motorisation refuse de fonctionner (ouverture comme fermeture) mais quand j'enlève le fusible sur l'alimentation (photo3) il se met à fonctionner parfaitement en ouverture et fermeture et les cellules de sécurité fonctionnement bien à la fermeture (elles ont été changées récemment car les autres étaient HS).Quand j'enlève ce fusible j'entends le claquement d'un relais et je suppose que le fonctionnement se fait que par les batteries.
Il pleuvait le jour ou le portail est tombé en panne et il était fermé cependant je ne vois pas d'humidité.
je n'ai aucune référence à préciser sur ce portail car je ne vois rien de marquer, je n'ai pas de documentation car il était déjà installer quand j'ai acheté la maison il y'a 10 ans, de plus le fils gris branché en 26 et le fils vert/jaune branché en 25 ont toujours été coupés mais à quoi pouvaient-ils servir?.Ils ne sont pas connectés entre eux.
Je comprends pas pourquoi ça fonctionne que quand j'enlève le fusible sur l'alimentation électrique.
ps: je joint quelques photos





Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-71-devis_portail.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Il se pourrait qu'il y ait un problème sur le module d'alimentation en 220V...
Il faut essayer d'inspecter de près les composants électronique proche du connecteurs d'alimentation.
Pour bien faire, il faudrait déposer la carte pour vérifier l'état du circuit imprimé en face arrière.
Sur batterie, le portail fait son cycle complet sans problème ???
il faut essayer de suivre le câble d'alimentation : même couleur départ et arrivée ?
souvent on trouve malheureusement une boite de dérivation avec un connecteur pour prolongation ; cette boite pourrait être pleine d'eau provoquant un court-circuit.
Le disjoncteur général n'a pas sauté ?
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Allier
Bonsoir, le disjoncteur général n'a pas sauté et le portail fait bien son cycle complet.
Est ce qu'il pourrait y avoir d'autres fusibles? Sur une carte électronique éventuellement?
Il me semble que l'alimentation va directement au transfo donc il faudrait que je regarde à la suite.
Merci pour cette piste que je vais explorer dès demain
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Oui il y a au moins 3 fusibles.
Mais si ça marche en enlevant le fusible d'alimentation 220V, c'est qu'il y a un problème sur le module alimentation.
Et c'est étonnent que ce problème provoque le non fonctionnement de l'automatisme sans faire sauter ce fusible.
Il y a 1 fusible alim, 1 pour la commande et 1 pour les équipements auxiliaires
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Allier
Bonsoir,
aujourd'hui quand j'ai ouvert le boitier ça affichait "photo" sur l'écran puis quand j'ai enlevé le fusible d'alim et que je l'ai remis ça affichait "suc 1" comme d'habitude.
Ensuite j'ai contrôlé l'alimentation et j'ai bien 230v qui arrive au fusible puis ça va directement à l'entrée du transfo, de plus j'ai testé les 3 fusibles et ils sont tous ok.En sortie de transfo j'ai bien 25v.
J'ai vérifié les soudures sur les cartes électronique, j'ai passé un coup de soufflette un peu partout mais le problème persiste.
Cette panne est très curieuse car quand j'enlève le fusible j'entends un relais qui "claque", si j'arrivais à savoir quel est ce relais peut-être que ça m'emmèneras à la panne.
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
"photo" signifie un problème sur les cellules...
comme le défaut semble lié à la pluie, il faut ouvrir tout les capteurs :
les photocellules, le gyrophare, l'éclairage, les capteurs de position, la gâche électrique, etc
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
lolodu03 a écrit:ça affichait "photo" sur l'écran
défaut cellules

puis quand j'ai enlevé le fusible d'alim et que je l'ai remis ça affichait "suc 1"
défaut capteur 1 (capteur de position vantail 1)

Cette panne est très curieuse car quand j'enlève le fusible j'entends un relais qui "claque",
c'est probablement le relais qui détecte le manque tension et qui fait basculer sur la batterie...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Allier
Bonsoir,
J'ai pas d'éclairage sur mon portail et pas non plus de gâche électrique mais j'ai soufflé dans le boîtier du voyant et j'ai ouvert les photocellules mais j'ai rien vu.
Est ce que le défaut des photocellules et / ou le défaut du vantail 1 pourrait empêcher le fonctionnement quand on est sur le 230v et fonctionner quand on est sur la batterie ?
En tout cas les photocellules font leur job quand je fais fonctionner le portail avec la batterie.
Je vais essayer de prendre le temps de vérifier et régler le capteur de position du vantail 1.
En tout cas je vous remercie pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
JCdu26 a écrit:Il se pourrait qu'il y ait un problème sur le module d'alimentation en 220V...
Il faut essayer d'inspecter de près les composants électronique proche du connecteurs d'alimentation.
Pour bien faire, il faudrait déposer la carte pour vérifier l'état du circuit imprimé en face arrière.

rien d'anormal sur les composants ? ; pas de condensateur avec coupelle du haut gonflée ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Allier
Je comprends pas ce que vous m'expliquez car le 230v arrive directement sur le transformateur en 25v.
Faudrait il que je regarde en sortie du transformateur et l'entrée du circuit imprimé ?
J'ai bien du 25v en sortie du transformateur.
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Sortie transfo en alternatif.
c'est probablement le module convertisseur en courant continu qui est défaillant. Souvent c'est un condo qui a gonflé...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 09h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis portailArtisan
Devis portail
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Choisir son portail (matière, ouverture, prix, ...)
Choisir son portail (matière, ouverture, prix, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de portails
Photos de portails
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Guide motorisation de portail et porte de garage
Guide motorisation de portail et porte de garage
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir