Retour
Menu utilisateur
Menu

Alimentation en parallèle de lampes LED

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 83 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Hauts De Seine
Bonjour,


J'ai des lampes LED qui sont raccordées à deux circuits d'alimentations 230 V (standard, monophasé résidentiel).

Une première alimentation 230V est commandée par un interrupteur. Cet interrupteur est activé par un bip radio.
Une seconde alimentation 230V est commandée par un module domotique. Ce module est activé par un interrupteur KNX.

Si j'active un des deux modules, aucun problème cela fonctionne.

Le problème se pose si les deux modules sont activés en même temps (sans faire exprès, par exemple j'appuie sur le bip radio sans m'apercevoir que l'éclairage a déjà été activé par l'autre module). La tension est alors de 460V.

Les deux modules ont des technologies différentes et ne peuvent pas communiquer entre eux.

Comment pourrais je faire pour m'assurer qu'il n'y ai pas de surtension ?

En vous remerciant par avance de votre aide,

Sébastien
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
sebastien080282 a écrit:Bonjour,


J'ai des lampes LED qui sont raccordées à deux circuits d'alimentations 230 V (standard, monophasé résidentiel).

Une première alimentation 230V est commandée par un interrupteur. Cet interrupteur est activé par un bip radio.
Une seconde alimentation 230V est commandée par un module domotique. Ce module est activé par un interrupteur KNX.

Si j'active un des deux modules, aucun problème cela fonctionne.

Le problème se pose si les deux modules sont activés en même temps (sans faire exprès, par exemple j'appuie sur le bip radio sans m'apercevoir que l'éclairage a déjà été activé par l'autre module). La tension est alors de 460V.

Les deux modules ont des technologies différentes et ne peuvent pas communiquer entre eux.

Comment pourrais je faire pour m'assurer qu'il n'y ai pas de surtension ?

En vous remerciant par avance de votre aide,

Sébastien

Bonjour,
460v ce n'est pas possible. Comment voyez vous cela ? 
Que ce passe t-il lorsque vous faites cette commande simultanée ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
460V entre quoi et quoi ???
un petit schéma serait le bienvenu pour aider efficacement
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Hauts De Seine
poiluu a écrit:Bonjour
460V entre quoi et quoi ???
un petit schéma serait le bienvenu pour aider efficacement



Bonjour

Ci-joint un schéma de l'installation 
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

On ne sais toujours pas entre quoi et quoi vous mesurez 460V
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Hauts De Seine
Bonjour,

Si les deux interrupteurs sont fermés en même temps, il y a 460v de tension aux bornes de la led
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, jamais vu cela
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
Rassurez nous , vous n'auriez pas par étourderie fais une erreur de position du commutateur sur votre appareil de mesure ???
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Hauts De Seine
J'ai fait vérifier par un électricien. Mais cela me paraît de toute façon logique puisque les tensions s'additionnent en montage parallèle
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 2000 message Loire
PAS logique parce que les tensions ne s'additionnent PAS en parallèle , vous avez mal compris quelque chose
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Hauts De Seine
Si justement les tensions s'additionnent, ça fait 230v qui passe par l'interrupteur 1 et 230v qui passent par l'interrupteur 2
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 2000 message Loire
Ben... vous êtes en train de refaire les lois de l'électricité .
Raisonnez un peu , et ne persistez pas dans cette erreur
En parallèle ce sont les courants qui s'additionnent  : I dans le 1 + I dans le 2 
et non pas les tensions
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 mois.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Hauts De Seine
Ok je vais refaire mesurer la tension aux bornes du luminaire
Messages : Env. 20
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Re bonjour,
Et il se passe quoi au juste ?
La led qui grille ? ça fume ? ça crâme ? un disjoncteur qui déclenche ? plus rien ne s'allume ou reste allumé sans pouvoir l'éteindre ? autre chose ?.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
sebastien080282 a écrit:J'ai fait vérifier par un électricien. Mais cela me paraît de toute façon logique puisque les tensions s'additionnent en montage parallèle.

Très fort cet électricien qui dit que les tensions s'additionnent en parallèle, prenez 2 piles de 1.5 v, montage série les tensions s'additionnent, en parallèle la tension reste la même, il ne sait peut-être pas la différence entre série et parallèle, ou bien c'est tellement gros qu'il a voulu dire comme vous, pour vous faire plaisir
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mardi 05 novembre 2024 à 17h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir