Retour
Menu utilisateur
Menu

Ajouter 2 disjoncteurs dans mon coffret électrique

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 91 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Bonsoir,

Je souhaite rajouter 2 disjoncteurs dans mon coffret électrique, 1 disjoncteur de 16A pour les prises de mon atelier et l'autre de 2A pour un extracteur d'air.

J'ai une rangé équipé d'un différentiel 63A, et en aval 1 disjoncteur 32A pour la pompe à chaleur (appoint elec), 1 disjoncteur 20A pour la pac (ECS), 1 disjoncteur 16A pour des prises et 1 de 10A pour le store extérieur.

Pour faire le calcul des amperage qu'on peut raccorder un un différentiel il me semble qu'il faut prendre 1x l'amperage des disjoncteur radiateur et chauffe-eau et 1/2x pour les autres circuits.

Dans mon cas je ne sais pas comment est considéré la pac.
Est-ce qu'il faut que je compte 1x l'aménagement pour les 2 disjoncteur 32 et 20A ou je dois compter 1/2x l'amperage?

Je ne sais pas si j'ai été assez clair
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Citation: Pour faire le calcul des amperage qu'on peut raccorder un un différentiel il me semble qu'il faut prendre 1x l'amperage des disjoncteur radiateur et chauffe-eau et 1/2x pour les autres circuits.

Non.
Ceci est vrai avec des interrupteurs différentiels 40A
Mais vous avez un 63A, donc la règle amont est respecté (63A > 60A du disjoncteur de branchement).
Donc pas la peine de faire le calcul de la règle aval que vous évoquez.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Il n'y a donc pas de limitation au niveau de l'amperage des disjoncteurs qu'on peut raccorder à un différentiel de 63A?

Voici une photo de mon coffret, d'après vous sur quelle rangée je devrais placer mes 2 disjoncteurs 16A et 2A pour pouvoir encore faire évoluer mon installation (rajouter une prise renforcée pour VE par ex)?

Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non pas de limitation d'ampérage pour un 63A.

Il faut bien comprendre la finalité de ces règles :

Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Il ne faut donc pas dépasser cette valeur.

Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux :
- La règle Amont : c'est la plus fiable. Elle consiste à avoir en amont un disjoncteur de calibre inférieur ou égal au courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Par exemple le disjoncteur d'EDF ne peut pas vous délivrer plus de 60A. Donc un interrupteur différentiel 63A respectera la règle amont car vous ne pourrez jamais atteindre 63A (le disjoncteur 60A sautera avant), alors qu'un 40A ne la respectera pas

- La règle Aval : Elle consiste à limiter les circuits que l'on mettra après en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits, que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'interrupteur différentiel. Pour cela la norme à prévu une règle sur les calibres des disjoncteurs qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.
En pratique à réserver à des usages peu chargés, par exemple un interrupteur différentiel dédié à l'extérieur avec juste un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail.

Personnellement je ne mets que des 63A qui respectent la règle amont
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 02 novembre 2024 à 04h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir