Retour
Menu utilisateur
Menu

Montage électrique dangereux ou pas ?

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 161 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Nord
Bonjour,

Je vous contacte car je suis en train de faire passer des câbles derrière mon placo pour mon installation TV.

Il y a 3 câbles électriques R2V, un câble pour une prise en bas à gauche, un autre pour prise en bas à droite et un dernier en haut pour la télé.

En découpant le placo pour passer mes câbles, je suis tombé sur un branchement qui ne me paraît pas très réglo, en gros dans la logique ce branchement permet de donner de l'électricité aux 3 câbles R2V.

Question, est ce dangereux ? Si oui, ya t'il moyen de sécuriser ça facilement avant de reboucher ?

L'ancien propriétaire était électricien mais ça me pose question quand même.

Merci 



Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le raccordement en lui même ne pose pas de soucis.
Ce qui pose problème, c'est l'absence de boite de dérivation accessible pour protéger de la laine de verre et intervenir sur les connexions si nécessaire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Nord
Carminas a écrit:Bonsoir

Le raccordement en lui même ne pose pas de soucis.
Ce qui pose problème, c'est l'absence de boite de dérivation accessible pour protéger de la laine de verre et intervenir sur les connexions si nécessaire.

Ok merci, le problème est que je ne souhaite pas forcément avoir une grosse trappe accessible, car je fais ça justement pour que ce soit esthétique.

Existe t'il une boîte prévue pour couvrir ce genre de branchement mais qui resterait derrière le mur ?

Et sinon, possible de tout simplement mettre une gaine icta autour des fils de couleur apparents ?
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Et vu que vous posez un boitier d'encastrement dessous, vous n'avez pas les moyens de déporter les connexion dedans ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Il semblerait que des sections de fils DIFFERENTES soient associées  :
- Qui alimente qui ? 
-les protections  de la ligne qui alimente , sont adaptées pour quelle section ? 
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Nord
Carminas a écrit:Et vu que vous posez un boitier d'encastrement dessous, vous n'avez pas les moyens de déporter les connexion dedans ?

En fait je ne vais pas poser de boîtier à cet endroit. Les fils électriques vont aller alimenter des prises à gauche et à droite.

Ayant un grand meuble TV, j'ai fait ce choix pour éviter de devoir brancher tous les appareils au centre.

L'emplacement du milieu va être bouché 
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message Nord
poiluu a écrit:Bonjour
Il semblerait que des sections de fils DIFFERENTES soient associées  :
- Qui alimente qui ? 
-les protections  de la ligne qui alimente , sont adaptées pour quelle section ? 

En gros il y a une alimentation principale et cette alimentation principale vient alimenter trois fils rv20 via des wago
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
Vous avez répondu à une question sur deux
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Nord
poiluu a écrit:Vous avez répondu à une question sur deux

Je suis désolé je n'ai pas compris la question 
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
Changer de section ne se fait pas
Mais comme, hélas ,  c'est fait , donc les protections de la ligne doivent être adaptées à la plus petite section
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,


Daxwall a écrit:

L'ancien propriétaire était électricien mais ça me pose question quand même.



si l'ancien proprio était électricien , je ne voudrais pas l'avoir chez moi Crying
il n'y a pas de gaine de protection sur les câbles ?
il manque effectivement une boite de dérivation et je pense que les sections de fils sont différentes, quelle est le calibre du disjoncteur ? (s'il y en a un ...)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Nord
phil-decuivre a écrit:Bonjour,


Daxwall a écrit:

L'ancien propriétaire était électricien mais ça me pose question quand même.



si l'ancien proprio était électricien , je ne voudrais pas l'avoir chez moi    Crying
il n'y a pas de gaine de protection sur les câbles ?
il manque effectivement une boite de dérivation  et je pense que les sections de fils sont différentes, quelle est le calibre du disjoncteur ? (s'il y en a un ...)

Bonjour,

Ce sont des câbles R2V donc pas de gaine obligatoire.

Concernant le calibre du disjoncteur je ne sais pas de quoi vous parlez désolé, je suis vraiment novice.

Voici une photo de mon tableau.

Je vais ajouter une boîte de dérivation donc.

Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,
Daxwall a écrit:
phil-decuivre a écrit:Bonjour,


Daxwall a écrit:

L'ancien propriétaire était électricien mais ça me pose question quand même.



si l'ancien proprio était électricien , je ne voudrais pas l'avoir chez moi    Crying
il n'y a pas de gaine de protection sur les câbles ?
il manque effectivement une boite de dérivation  et je pense que les sections de fils sont différentes, quelle est le calibre du disjoncteur ? (s'il y en a un ...)

Bonjour,

Ce sont des câbles R2V donc pas de gaine obligatoire.

Concernant le calibre du disjoncteur je ne sais pas de quoi vous parlez désolé, je suis vraiment novice.

Voici une photo de mon tableau.

Je vais ajouter une boîte de dérivation donc.



La question posée... sous une autre forme:
  - Savez-vous quel disjoncteur protège cette ligne? 
  - Si oui, quel est le calibre indiqué sur ce disjoncteur (10A, 16A, 20A???)
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
deffrey a écrit:


Ce sont des câbles R2V donc pas de gaine obligatoire.



Laine de verre et placo ne constituent pas un vide de construction, donc câble ou pas la gaine est obligatoire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Re,
phil-decuivre a écrit:
deffrey a écrit:


Ce sont des câbles R2V donc pas de gaine obligatoire.



Laine de verre et placo ne constituent pas un vide de construction, donc câble ou pas la gaine est obligatoire


phil-decuivre, n'y aurait-il pas erreur sur la personne??????
Je sais, Daxwall, commence également par D. !!!!
Sans rancune!
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
deffrey a écrit:Re,
phil-decuivre a écrit:
deffrey a écrit:


Ce sont des câbles R2V donc pas de gaine obligatoire.



Laine de verre et placo ne constituent pas un vide de construction, donc câble ou pas la gaine est obligatoire


phil-decuivre, n'y aurait-il pas erreur sur la personne??????
Je sais, Daxwall, commence également par D. !!!!
Sans rancune!
@+


Oups 😬 désolé, erreur de ma part

Sans rancune également
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 14h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir