Retour
Menu utilisateur
Menu

Chauffage trop important à l'étage

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 127 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Pas De Calais
Bonjour

J'ai une maison avec plancher chauffant au rez-de-chaussée et radiateur à l'étage le tout géré par une chaudière frisquet hydromotrix prestige condensation 32 KW de 2011 avec RIF 5000, chaudière qui pilote deux circuits avec chacun son circulateur. l'ESC vient d'un cumulus électrique.

Le rez de chaussée avec le pc, c'est nickel. La température est constante et dans les 0.5° de la consigne quel que soit le temps extérieure.

L'étage est géré par un thermostat satellite dans ma chambre et c'est là que j'ai un souci.
Je demande 16° et j'ai entre 19 et 20°.

J'ai l'impression que, peu importe la consigne, même en hors gel, j'ai cette température de 19° dans la chambre. J'ai baissé la commande à 14° sans résultat

Quand je mets la main sur le circulateur de l'étage, c'est tellement chaud que je peux toucher mais pas laisser ma main dessus alors que la demande de l'étage devrait être nulle.

Frisquet me dit que la chaleur du circulateur vient de sa proximité du corps de chauffe et que je ne peux rien déduire de sa température. Je ne peux pas vérifier si le circulateur tourne malgré la demande nulle car il est derrière la chaudière très près du mur. Impossible de faire le test du tournevis.

Mes radiateurs de l'étage sont juste tièdes sauf un qui est chaud (le sèche serviette de la petite salle de bain faisant partie de la chambre). Comme il ne fait pas très froid en ce moment (10° dehors), ça suffit à monter à 19° la totalité de la chambre bien isolée. Pour moi les chauffages ne devraient pas être tièdes/chaud mais froids quand la pièce est à 19 pour une commande à 14°.

Avez-vous une idée ?
Est ce qu'un phénomène de thermosiphon est possible et pourrait expliquer le phénomène avec deux circuits indépendants sans ECS ?

Merci pour votre aide
Désolé pour le pavé mais je voulais être précis
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Toujours le même souci avec un thermostat qui gère un réseau de radiateurs ( voir s'il coupe le circulateur) alors qu'avec des robinets thermostatique c'est tellement plus simple.

Voir la purge des radiateurs.

Je déconnecterais le thermostat pour voir si la chaudière n'est pas perturbée par lui.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Pas De Calais
Merci

Comment je peux voir s'il coupe le circulateur ?
Je n'arrive pas à trouver des robinets thermostatiques de la bonne taille et ça ne résout pas le problème que rien ne devrait circuler puisque pas de besoin

La purge complète et nettoyage de tous les radiateurs ont été fait récemment

Si je déconnecte le thermostat, comment la chaudière 'sait' ce qu'elle doit faire ? Chauffer ou pas ?
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Tu as écrit qu'elle était conçu pour 2 circuits 
donc elle doit savoir gérer sans autre systeme.
Surtout qu'un PC demande nettement moins de température d'eau que des radiateurs qui eux demandent 50° minimum.
Sur la doc je ne vois qu'un circulateur sur la chaudière.

https://mode-emploi.info/notice-dutilisation-chaudiere-frisq[...]e-frisquet-hydromotrix/
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Pas De Calais
Bonjour

Sur la notice il n'y a qu'un circulateur car c'est la configuration de base.
Ensuite, en option, il y a un deuxième circuit (avec son circulateur), l'eau chaude sanitaire...

Si tu regardes le schéma de l'hydromix, les numéros 10 et 12 correspondent au deuxième circuit, quand il existe.

Je suis sûr à 100% d'avoir deux circulateurs sur ma chaudière. Le souci est que j'ai une légère circulation d'eau à l'étage sans que ce soit commandé par le thermostat et sans que le circulateur dédié ne tourne. Une circulation parasite qui fait très largement dépassé la température souhaitée à l'étage
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 14h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir