Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème Photovoltaïque et triphasé

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 178 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Gard
Bonjour à tous , 

J’ai depuis deux mois 6 panneaux photovoltaïque de 400w installés sur une maison qui est en triphasé.
Le lynky est sensé repartir et lisser la production sur les 3 phases .

Mais j’ai le sentiment que ce n’est pas le cas , en journée quand je produit mettons 1,4 kw alors que cette phase consomme 300w , elle est à bien à zéro mais les autres ne baissent pas en conséquence et selon la,consommation heure par heure d’EDF en journée je ne suis jamais à zéro de,consommation alors que je produits avec 6 panneaux largement plus,que mon talon de consommation . 

Auriez des pistes à vérifier ?

Merci 

Stéphane 
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-37-devis_panneaux_photovoltaiques.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, 
Stenesis a écrit:
Le lynky est sensé repartir et lisser la production sur les 3 phases .


D'où tenez-vous ce genre d'information ? 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,

Je suis également curieux de savoir, le photovoltaïque m'étant inconnu

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Gard
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, 
Stenesis a écrit:
Le lynky est sensé repartir et lisser la production sur les 3 phases .


D'où tenez-vous ce genre d'information ? 

De discussions sur des forums …. D ou ma question 
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message Marne
Bonjour,
Ce n'est pas votre Linky qui répartit votre production mais votre onduleur triphasé.
Messages : Env. 90
Dept : Marne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonsoir, avez vous avancé dans vos recherche? je suis aussi en tri, mais il me semble que c'est le routeur qui envoi 1000wh sur chaque phase (3x1000wh), d'après ce que j'ai compris de ce que vous dite vous avez qu'une phase d'alimenté. merci d'avance pour votre réponse
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
L'onduleur envoie sur les phases sur lesquelles il est branche et configurez. La pour une faible puissance il y a plusieurs branchement possible, 3 phases equilibrees, 2 phases equilibrees et 1 a 0 ou tout sur une phase. Je ne connais pas votre branchement mais en fait peut importe.

Ce qui compte c'est ce qu'il se passe sur votre Linky. Le linky fait la somme de ce qui sort et ce qui rentre.

Si vous produisez 1000wh sur une phase, que vous consommez 400wh sur cette phase et 400wh sur les 2 autres phases egalement, alors le linky ferra:
400+400+400-1000 soit une consommation de 200wh pour votre maison.

Autre exemple, si vous produisez 1500wh et que vous consommez toujours 400wh sur les 3 phases, alors le linky ferra:
400+400+400-1500 soit une consommation de -300wh - vous ne consommez rien; vous serez en injection de surplus.

J'espere que c'est plus clair
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Merci pour l'explication.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Aveyron
Bonjour,

Il me semblait bien avoir lu ce raisonnement concernant le Linky c'est pourquoi étant en Tri je suis quand même parti sur 1000W de panneaux branchés sur une seule phase...

Mais maintenant je m'interroge sur la possibilité de contrôler ce paramètre de répartition de la production sur les trois phases alors que les panneaux sont branchés sur une seule... J'ai appelé Enedis, j'ai eu juste l'impression de parler Chinois avec  les deux interlocuteurs que j'ai eu car ils n'étaient pas au "courant" de ce calcul fait par Linky et encore moins capable de me dire comment le visualiser...

Sur mon compte Enedis j'ai une option "production" mais ils m'ont dit qu'elle ne s'activait que pour de la revente ??!! et a part me dire -"regardez votre consommation !! elle devrait baisser !!" ce qui reste quand même un peu basique comme méthode de contrôle, ils n'ont pas reussi à répondre à ma question... Mon compteur est déporté mais je peux éventuellement aller contrôler si tant est qu'il y ait dessus une indication ?

D'avance merci pour vos réponses ! ;)
Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis avant-hier à 11h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis photovoltaïqueArtisan
Devis photovoltaïque
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir