Bonjour,
Pour poser des placos autour des fenetres (pour isoler le mur des fenêtres), faut il :

- fixer les rails/montants touchant le cadre/dormant de la fenêtre et poser le placo avec son épaisseur au dessus du cadre/dormant de la fenêtre ?

- ou fixer les rails/montant en laissant l'espace de l'épaisseur du placo autour du cadre/dormant de la fenêtre afin de poser les placo juste autour du cadre/dormant de la fenêtre ?
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de cloison...

Allez dans la section devis cloison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plaquistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plaquistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-11-devis_cloison.php
 
Env. 300 message Yvelines
Alors personne n'a d'avis ?
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 300 message Yvelines
Bonjour,
Il y a t il un risque élevé d'abîmer le placo autour des fenêtres si on laisse la fenêtre ouverte et qu'il pleut fortement, même avec du placo hydro-phonique & peinture lessivable ?
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
pulsar78 a écrit:Bonjour,
Pour poser des placos autour des fenetres (pour isoler le mur des fenêtres), faut il :

- fixer les rails/montants touchant le cadre/dormant de la fenêtre et poser le placo avec son épaisseur au dessus du cadre/dormant de la fenêtre ?

- ou fixer les rails/montant en laissant l'espace de l'épaisseur du placo autour du cadre/dormant de la fenêtre afin de poser les placo juste autour du cadre/dormant de la fenêtre ?



Bonjour,

Les 2 sont possibles, perso j'ai fait le montage N°2 aux étages en insérant dans l'espace de 2cm des planches de bois de 2 cm d'épaisseur (voir photos) et au RDC j'ai fait le montage N°1. J'y ferai un tableau fin en aluminium teinté anthracite et donc je ne mordrai pas tellement sur le dormant (quelque mm). Mais je regrette cette solution N°1 j'aurais dû laisser partout un espace de 2 cm. Voir aussi si le montage N°1 ne penalise pas l'ouverture de vos fenêtres.

L'exposition à l'eau, je ne peux commenter puisque dans les 2 cas je n'ai pas de placos comme tableaux intérieurs.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 300 message Yvelines
gnangnan1er a écrit:
pulsar78 a écrit:Bonjour,
Pour poser des placos autour des fenetres (pour isoler le mur des fenêtres), faut il :

- fixer les rails/montants touchant le cadre/dormant de la fenêtre et poser le placo avec son épaisseur au dessus du cadre/dormant de la fenêtre ?

- ou fixer les rails/montant en laissant l'espace de l'épaisseur du placo autour du cadre/dormant de la fenêtre afin de poser les placo juste autour du cadre/dormant de la fenêtre ?



Bonjour,

Les 2 sont possibles, perso j'ai fait le montage N°2 aux étages en insérant dans l'espace de 2cm des planches de bois de 2 cm d'épaisseur (voir photos) et au RDC j'ai fait le montage N°1. J'y ferai un tableau fin en aluminium teinté anthracite et donc je ne mordrai pas tellement sur le dormant (quelque mm). Mais je regrette cette solution N°1 j'aurais dû laisser partout un espace de 2 cm. Voir aussi si le montage N°1 ne penalise pas l'ouverture de vos fenêtres.

L'exposition à l'eau, je ne peux commenter puisque dans les 2 cas je n'ai pas de placos comme tableaux intérieurs.

Bonjour,
Vous vissez vos panneaux en bois ou alu sur les rails/montants de placo?

Oui je pense qu'il vaut mieux eviter le montage n°1 : non seulement ça peut gêner l'ouverture max des fenêtre mais en poussant l'epaisszur ses planches sur le dormant, les parties sortant des dormant ne toucheront pas tellement le mur donc moins stable.
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 300 message Yvelines
pulsar78 a écrit:
gnangnan1er a écrit:
pulsar78 a écrit:Bonjour,
Pour poser des placos autour des fenetres (pour isoler le mur des fenêtres), faut il :

- fixer les rails/montants touchant le cadre/dormant de la fenêtre et poser le placo avec son épaisseur au dessus du cadre/dormant de la fenêtre ?

- ou fixer les rails/montant en laissant l'espace de l'épaisseur du placo autour du cadre/dormant de la fenêtre afin de poser les placo juste autour du cadre/dormant de la fenêtre ?

Bonjour,
Les 2 sont possibles, perso j'ai fait le montage N°2 aux étages en insérant dans l'espace de 2cm des planches de bois de 2 cm d'épaisseur (voir photos) et au RDC j'ai fait le montage N°1. J'y ferai un tableau fin en aluminium teinté anthracite et donc je ne mordrai pas tellement sur le dormant (quelque mm). Mais je regrette cette solution N°1 j'aurais dû laisser partout un espace de 2 cm. Voir aussi si le montage N°1 ne penalise pas l'ouverture de vos fenêtres.

L'exposition à l'eau, je ne peux commenter puisque dans les 2 cas je n'ai pas de placos comme tableaux intérieurs.


Bonjour,
Vous vissez vos panneaux en bois ou alu sur les rails/montants de placo?
Oui je pense qu'il vaut mieux eviter le montage n°1 : non seulement ça peut gêner l'ouverture max des fenêtre mais aussi en mettant l'epaisseur des planches sur le dormant, les parties sortant des dormant ne toucheront pas tellement le mur donc moins stable.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
pulsar78 a écrit:
Bonjour,
Vous vissez vos panneaux en bois ou alu sur les rails/montants de placo?


Oui pour le bois. Pour l'alu je pense que je vais coller. J'ai pas encore commandé les pièces d'aluminium.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 300 message Yvelines
gnangnan1er a écrit:
pulsar78 a écrit:
Bonjour,
Vous vissez vos panneaux en bois ou alu sur les rails/montants de placo?


Oui pour le bois. Pour l'alu je pense que je vais coller. J'ai pas encore commandé les pièces d'aluminium.


Vous préférez mettre panneaux bois ou alu expressément pour mieux résister aux pluies en laissant les fenêtres ouvertes ?
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
C'etait d'abord une question d'esthétique, pas vraiment une réflexion concernant l'eau de pluie car j'ai des avancées de toit importante qui protègent.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 300 message Yvelines
gnangnan1er a écrit:C'etait d'abord une question d'esthétique, pas vraiment une réflexion concernant l'eau de pluie car j'ai des avancées de toit importante qui protègent.

Vous avez mis seulement les panneaux autour des fenêtres en bois ou en alu, ou la totalité du recouvrement des rails/montant/isolation ?
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Non, tout est en placos ou fermacell, et au dessus, en parement j'ai mis des lambris bois. Voyez les photos de mon récit. Donc les tableaux intérieurs sont en bois de 2 cm d'épaisseur qui est l'espace que j'ai laissé en mettant placos/rails/montants.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 300 message Yvelines
gnangnan1er a écrit:Non, tout est en placos ou fermacell, et au dessus, en parement j'ai mis des lambris bois. Voyez les photos de mon récit. Donc les tableaux intérieurs sont en bois de 2 cm d'épaisseur qui est l'espace que j'ai laissé en mettant placos/rails/montants.


Vos dormants sont en quelle matière/couleur?
Vous n'avez pas mis de photos.
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, pulsar78 la semaine prochaine, il y aura plus de photos dans mon récit, et justement la mise en place de retour de fenêtre en rénovation. Le fait de poser un parement au-dessus et une bonne chose, je le fais aussi
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
pulsar78 a écrit:
gnangnan1er a écrit:Non, tout est en placos ou fermacell, et au dessus, en parement j'ai mis des lambris bois. Voyez les photos de mon récit. Donc les tableaux intérieurs sont en bois de 2 cm d'épaisseur qui est l'espace que j'ai laissé en mettant placos/rails/montants.


Vos dormants sont en quelle matière/couleur?
Vous n'avez pas mis de photos.


Il y a plein de photos sur mon récit. Clique sur le lien ci-dessous et puis sur photos.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
gnangnan1erJe viens de jeter un oeil sur ton, récit, cela vaut le coup de prendre quelques heures (jours) pour tout lire, très beau projet .
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
plaquisteheureux a écrit:gnangnan1erJe viens de jeter un oeil sur ton, récit, cela vaut le coup de prendre quelques heures (jours) pour tout lire, très beau projet .




Merci


Voici le cadre fait de fourrures




Voici avec les placos




Et l'espace de 2 cm laissé entre le cadre du diamant et l'ouverture formée par placos et fourrures
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 300 message Yvelines
gnangnan1er a écrit:
pulsar78 a écrit:
gnangnan1er a écrit:Non, tout est en placos ou fermacell, et au dessus, en parement j'ai mis des lambris bois. Voyez les photos de mon récit. Donc les tableaux intérieurs sont en bois de 2 cm d'épaisseur qui est l'espace que j'ai laissé en mettant placos/rails/montants.


Vos dormants sont en quelle matière/couleur?
Vous n'avez pas mis de photos.


Il y a plein de photos sur mon récit. Clique sur le lien ci-dessous et puis sur photos.


J'ai vu seulement celle là en sélectionnant menuiserie. La totalité des murs de la fenêtre est de couleur marron, je vois des 'cales de fixation' autour de la fenetre, j'ai du mal à voir à quoi ça sert compte tenu que ça a l'air déjà fini :

https://www.forumconstruire.com/photos/photo-1951989.php#e_10,pj_39394
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Je ferai un schéma ce soir ce sera plus parlant. Il y a des pattes de fixation pas des calles
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
pulsar78 a écrit: je vois des 'cales de fixation' autour de la fenetre, j'ai du mal à voir à quoi ça sert compte tenu que ça a l'air déjà fini :

Tout simplement à maintenir la fenêtre !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 300 message Yvelines
plaquisteheureux a écrit:
pulsar78 a écrit: je vois des 'cales de fixation' autour de la fenetre, j'ai du mal à voir à quoi ça sert compte tenu que ça a l'air déjà fini :

Tout simplement à maintenir la fenêtre !

Ce mur n'est pas assez solide pour supporter le poids de la fenêtre pour avoir besoin de mettre des cales métalliques sortant au delà de l'épaisseur de la fenêtre ?
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Vous les voyez ou ces cales ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
pulsar78 a écrit:
plaquisteheureux a écrit:
pulsar78 a écrit: je vois des 'cales de fixation' autour de la fenetre, j'ai du mal à voir à quoi ça sert compte tenu que ça a l'air déjà fini :

Tout simplement à maintenir la fenêtre !

Ce mur n'est pas assez solide pour supporter le poids de la fenêtre pour avoir besoin de mettre des cales métalliques sortant au delà de l'épaisseur de la fenêtre ?



Les fenêtres sont posées en applique sur nu du mur intérieur et ce qui plaque/tient les fenêtres aux murs ce sont les pattes de fixation.


Exemple

Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
C'est bien ce que j'ai dit plus haut pulsar78 mon fait douter avec cette histoire de cales.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 300 message Yvelines
gnangnan1er a écrit:
pulsar78 a écrit:
plaquisteheureux a écrit:
pulsar78 a écrit: je vois des 'cales de fixation' autour de la fenetre, j'ai du mal à voir à quoi ça sert compte tenu que ça a l'air déjà fini :

Tout simplement à maintenir la fenêtre !

Ce mur n'est pas assez solide pour supporter le poids de la fenêtre pour avoir besoin de mettre des cales métalliques sortant au delà de l'épaisseur de la fenêtre ?



Les fenêtres sont posées en applique sur nu du mur intérieur et ce qui plaque/tient les fenêtres aux murs ce sont les pattes de fixation.


Exemple



Ah d'accord la fenêtre est posé en applique du mur intérieur et non dans l'épaisseur du mur... Ce n'est pas très courant comme pose, non? Quel contrainte technique vous a empêché de poser la fenêtre dans l'épaisseur du mur?
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
C'est une structure bois, impossible en tunnel.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ce n'est pas impossible.
C'est que tu as choisi une manière de faire qui n'autorise pas la pose en tunnel.

Chez moi, j'ai fait faire les embrasures en tripli, posées et fixées.
Puis j'ai mis mes fenêtres (et porte) en tunnel avec des compriband.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
pulsar78 a écrit:
Ah d'accord la fenêtre est posé en applique du mur intérieur et non dans l'épaisseur du mur... Ce n'est pas très courant comme pose, non?

Pas très courant ? Je dirais à peu près 90%  des maisons neuves. 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Manu-d.en-haut a écrit:Ce n'est pas impossible.
C'est que tu as choisi une manière de faire qui n'autorise pas la pose en tunnel.

Chez moi, j'ai fait faire les embrasures en tripli, posées et fixées.
Puis j'ai mis mes fenêtres (et porte) en tunnel avec des compriband.

Je ne maîtrise pas  ce genre de pose, mais tu ne peux pas ouvrir tes fenêtres entièrement comme cela. ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ça dépend où on les mets.

Si tu les mets proche du nu intérieur, si, ça va.

Par contre, si tu les mets comme moi au proche du nu extérieur (j'ai laissé 10 centimètres quand même), non effectivement, tu ne peux pas ouvrir à fond.

Chez moi, ce n'est franchement pas un problème.

Mais ça favorise au maximum l'entrée du soleil.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 300 message Yvelines
plaquisteheureux a écrit:
pulsar78 a écrit:
Ah d'accord la fenêtre est posé en applique du mur intérieur et non dans l'épaisseur du mur... Ce n'est pas très courant comme pose, non?

Pas très courant ? Je dirais à peu près 90%  des maisons neuves. 

 Incroyable... Pourquoi cette différence de technique de pose entre maisons & immeubles?

Je n'ai pas remarqué cela quand je vais chez des gens vivant dans des maisons... Esthétiquement ça devrait se remarquer de voir la fenêtre déportée derrière le mur extérieur & intérieur, non?
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Oui je vous bien cela !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
En fait, je n'ai pas de schéma à faire, tout est bien expliqué dans le guide de mise en oeuvre d'Optima.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&[...]w1uinxOzsK-nL9UW-oILxZW
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 300 message Yvelines
gnangnan1er a écrit:En fait, je n'ai pas de schéma à faire, tout est bien expliqué dans le guide de mise en oeuvre d'Optima.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&[...]w1uinxOzsK-nL9UW-oILxZW


C'est vraiment pareil que les rails/montants standard de placo
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
En fait, une des façons d'isoler les murs extérieurs (qui donnent vers l'extérieur) et de poser des contre-cloisons est d'utiliser le système Optima (fourrures/lisses).
Il est très rapide à mettre en oeuvre et remplace effectivement le système rails/montants. Il permet la pose d'isolant très larges (plus de 200mm).
Le montage rails/montants double face de placos est lui plutôt réservé aux cloisons intérieures.
Donc dans les photos que je vous ai communiquées, j'ai en fait utilisé le système Optima.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 300 message Yvelines
gnangnan1er a écrit:
plaquisteheureux a écrit:gnangnan1erJe viens de jeter un oeil sur ton, récit, cela vaut le coup de prendre quelques heures (jours) pour tout lire, très beau projet .




Merci


Voici le cadre fait de fourrures




Voici avec les placos




Et l'espace de 2 cm laissé entre le cadre du diamant et l'ouverture formée par placos et fourrures


Bonjour,
Vous posez les vis sur les placos très près les uns des autres , tous les 10cm ? Est ce vraiment nécessaire ?
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 300 message Yvelines
Bonjour,

Sous la porte fenêtre, les placos sont ils trop fragile ? 

Si on fait un faux pas et pose un pied dessus le placo 5cm de large sur le rail, ça va se casser ?

Que conseillez vous ?

Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
pulsar78 a écrit:
gnangnan1er a écrit:
plaquisteheureux a écrit:gnangnan1erJe viens de jeter un oeil sur ton, récit, cela vaut le coup de prendre quelques heures (jours) pour tout lire, très beau projet .




Merci


Voici le cadre fait de fourrures




Voici avec les placos




Et l'espace de 2 cm laissé entre le cadre du diamant et l'ouverture formée par placos et fourrures


Bonjour,
Vous posez les vis sur les placos très près les uns des autres , tous les 10cm ? Est ce vraiment nécessaire ?


Non, suis anxieux de nature donc j'en fais toujours trop...
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
pulsar78 a écrit:Bonjour,

Sous la porte fenêtre, les placos sont ils trop fragile ? 

Si on fait un faux pas et pose un pied dessus le placo 5cm de large sur le rail, ça va se casser ?

Que conseillez vous ?




Oui, pas de placos, pas fait pour marcher dessus.
Un petit coffrage béton, mais alors le risque d'un pont thermique.
Mais il va y avoir une chape sur le sol je suppose ?
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 300 message Yvelines
gnangnan1er a écrit:
pulsar78 a écrit:Bonjour,

Sous la porte fenêtre, les placos sont ils trop fragile ? 

Si on fait un faux pas et pose un pied dessus le placo 5cm de large sur le rail, ça va se casser ?

Que conseillez vous ?




Oui, pas de placos, pas fait pour marcher dessus.
Un petit coffrage béton, mais alors le risque d'un pont thermique.
Mais il va y avoir une chape sur le sol je suppose ?


Sur le sol il y aura sous-couche en composite liege-caoutchouc + carrelages imitation paquet.

L'ossature en rail 5cm est déjà fait car la porte fenêtre est juxtaposé à la fenêtre, il faut que ça a une même apparence/dimension.

Et si sous la porte-fenêtre je mets des petits tasseaux dans les petits montants espacés de 20cm puis au dessus du placo une barre d'angle métallique ou plastique ? Est ce que ça permettrait de supporter un faux-pas dessus ?
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Je ne sais pas, moi je mettrais quelque chose d'incompressible, qui ne craint pas l'humidité qui isole et qui peut être carrelé. Je mettrais une hauteur de plaque wedi avec au-dessus le carrelage. Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs...
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 300 message Yvelines
gnangnan1er a écrit:Je ne sais pas, moi je mettrais quelque chose d'incompressible, qui ne craint pas l'humidité  qui isole et qui peut être carrelé. Je mettrais une hauteur de plaque wedi avec au-dessus le carrelage. Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs...


Le wedi vertical peut supporter le poids d'un homme ?
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Vertical ou horizontal, peu importe.
Il faut qu'il soit recouvert de carrelage. Il faut une charge répartie et pas du poinçonnage.

Ça se coupe facilement à la hauteur voulue. Mais c'est cher.
Il m'en reste plein mais il faut venir chercher...
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 300 message Yvelines
gnangnan1er a écrit:Vertical ou horizontal, peu importe.
Il faut qu'il soit recouvert de carrelage. Il faut une charge répartie et pas du poinçonnage.

Ça se coupe facilement à la hauteur voulue. Mais c'est cher.
Il m'en reste plein mais il faut venir chercher...



En mettant du wedi vertical dans les rails 5cm déjà posé, puis carreler le tout, ça devrait supporter le poids d'un homme ?

Vous êtes localisé où ?
Messages : Env. 300
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Ça ferait que 5 cm de large ? À voir.
Haute-Savoie.

Posez la question ici:

https://www.solutions-wedi.fr/


Ils répondent à toutes les questions
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 20h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cloisonArtisan
Devis cloison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel type de cloison choisir ?
Quel type de cloison choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir