Retour
Menu utilisateur
Menu

Placo et tubage d'un conduit de cheminée maçonné

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 108 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Juvignac (34)
Bonjour,

J'ai commencé à penser à installer un poêle à bois chez moi pour l'agrément.
Je dispose d'un conduit en boisseau de diamètre intérieur 30cm parfaitement neuf, jamais utilisé.
Malheureusement, le précédent propriétaire a directement posé sur le placo du mur (sans aucun doute même pas M1) et directement coffré (collé au MAP sans doute) comme vous pouvez le voir sur la photo. Le support des boisseaux en métal est directement scellé dans le mur en parpaing. D'ailleurs ce mur est un mur porteur, et derrière, c'est ma cuisine.



J'ai bien lu la norme et le forum, mais je ne trouve rien sur les distances à respecter concernant les matériaux inflammables quand on tube un conduit en boisseau.
Si on considère un tubage en 150mm, j'ai plus de 10cm par rapport au placo, mais comment m'assurer que le tubage reste sagement au milieu des boisseaux?
Je dois tout casser et tout refaire ?

Merci
Messages : Env. 20
De : Juvignac (34)
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis poele du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

 il faut poser des brides araignées pour maintenir le tubage .

 pas de contre indication pour l'habillage d'un conduit en boisseau avec du placo .

 je regarde le DTU ce soir .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, l'écart au feu (conduit tubé ou non) est de 17cm. Notez que si votre conduit est neuf le tubage n'est pas obligatoire, il est recommandé par pratiquement tous les revendeurs (!!!!!) car ils ne veulent pas se mouiller et surtout gagner quelque argent. aucun DTU ne parle de tubage obligatoire. Mais on peu!!!
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Juvignac (34)
Bonjour,
Après lecture attentive du DTU 24.1https://www.lecomptoirdufumiste.com/_files/ugd/adde7d_e597271c92f54d77a503efaa948c09ac.pdf, la réponse est la suivante : ça dépend de plusieurs paramètres.

Il faut commencer par le paragraphe 15 Tubage, sous paragraphe 15.2

15.2 Résistance thermique des tubages
[...]
Lorsque la ventilation est assurée sur toute la surface annulaire, le vide d'air est à considérer comme un vide d'air ouvert, à condition que l'épaisseur de ce vide d'air soit supérieure ou égale à 30 mm. La résistance thermique du vide d'air est alors obtenue conformément à la note 4 du paragraphe 4.2.4.3.2 de la norme NF EN 12391-1 mais en prenant un coefficient de transmission thermique extérieur de 5 W/m.K.
[...]
Le calcul de la résistance thermique du conduit de fumée tubé permet de vérifier le respect de la distance de sécurité visée au paragraphe 7.5 par rapport aux matériaux combustibles

7.5 Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles
En général, les conduits de fumée doivent être disposés, par rapport aux matériaux combustibles les plus proches à une distance de sécurité déterminée en fonction de la résistance thermique (Ru) de la paroi du conduit et de sa classe de température (T). Les matériaux constituants l'habillage, le coffrage ou la gaine ne sont pas concernés par la distance de sécurité s'ils sont construits en matériau bénéficiant d'un classement de réaction au feu au moins M1 ou A2-s2,d0 (voir figure 13 au paragraphe 7.6).

Et on arrive alors au 8 Conduits de fumée en terre cuite et briques, sous paragraphe 8.1.6.1

8.1.6.1 Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles
En complément des prescriptions de l' article 7 , une distance de sécurité minimum entre la paroi extérieure du conduit et tous les matériaux combustibles de la construction doit être respectée. Cette distance dépend de la classe de température du conduit de fumée et de la résistance thermique Ru de celui-ci.
Lorsque cette distance déclarée par le fabricant est différente de celle qui figure dans le tableau 3 ci-dessous, l'installation du conduit doit se faire en respectant une distance supérieure ou égale à la plus forte des deux distances. En l'absence de distance déclarée par le fabricant, la distance de sécurité indiquée dans le tableau précité doit être respectée pour la réalisation de l'ouvrage.
Tableau 3 - Distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles - Conduits de fumée en boisseaux de terre cuite, en situation intérieure



Avec notre coefficient de transmission thermique extérieur de 5 W/m.K pour un conduit ventilé avec 3cm de marge entre la gaine et le boisseau, on trouve donc 2cm de distance entre les boisseaux et les matériaux non classé M1, quel que soit la classe de température du conduit
Messages : Env. 20
De : Juvignac (34)
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 07h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir