Retour
Menu utilisateur
Menu

Poutre sur ouverture d'un mur porteur.

Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 103 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Landes
Bonjour,
J’aurai besoin d’une confirmation ou d’un conseil éclairé.
J’ai ouvert un mur porteur en brique de 15 enduit de chaque côté si bien que le mur fait 18cm d’épaisseur. Sur ce mur reposaient les solives d’un plancher des combles non aménagés espacées de 40 à 45cm, de sections très irrégulières de 15X10 environ et d’une longueur de 3m50 d’un côté et 3m20 de l’autre.
L’ouverture fait 2m. D’un côté, il reste un bout de mur de 1m10 et de l’autre il y a un poteau en béton sur lequel est posée la poutre centrale de la ferme de la toiture. Il n’y a pas de place pour poser dessus une poutre, un IPN ou un HEA.
Je ne sais pas quelle méthode me permettrait de ne pas élever un poteau contre le poteau existant !
A votre avis ?
J’imaginais installer 2 bastaings sur champ de 175X63 de 2m50 en appuis sur le mur de briques et de l’autre côté, est-il possible d'installer 1 ou 2 sabots sur le poteau en béton avec un scellement chimique des tiges filetées pour les maintenir. (Peut-être installer un madrier verticalement fixé le long du poteau sous ces sabots ???). Je ne sais pas si c’est faisable !?

J’ai consulté les abaques et, si je n’ai pas fait d’erreur :
Le poids propre des matériaux :
-  panneau de plancher 14 kg/m²
- solivage (estimation) 24 kg/m²
- plafond 10 kg/m²
Total = 48 kg/m²
Les charges d’exploitation :
Habitation : 0 kg/m²
Charges ponctuelles pour un plancher de combles non aménagés : 55 kg/m2
Charges totales que le solivage doit reprendre : 48 + 55 = 103 kg/m²
Calcul de la surface de la bande de chargement de la solive:
0,45 m x 3,5 m = 1,575 m²
Et
0,45 m x 3,2 m = 1.44 m²
Calcul de la charge s’exerçant sur la bande de chargement :
103 kg/m² x 1,575 m² = 162 kg/solive
Et
103 kg/m² x 1,44 m² = 148 kg/solive
Il y a 5 solives de chaque côté :
5 x 162 kg/solive = 810 kg
Et
5 x 148 kg/solive = 740 kg
Si l’on considère que la moitié de la charge est déjà supportée par les extrémités des solives en appuis sur les murs opposés, on aurait donc :
(810 kg + 740 kg) /2 = 775 kg de charge sur les deux bastaings de 175X63.
La moitié des 775 kg est portée par le mur de brique, il reste 387.5 kg de charge sur les 2 sabots fixés dans le poteau existant, soit 194kg par sabot.

J’aimerai avoir l’avis des experts pour confirmer ou pas ces chiffres, si c'est une faisable ou une idée pour une solution différente.
Je n’ai pas la prétention d’avoir la solution alors, merci de votre indulgence !

Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 10 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 11h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir