Retour
Menu utilisateur
Menu

Isoler les tubes PER dans le vide sanitaire ?

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.463 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Yvelines
Bonjour,

je voudrais savoir si cela à un sens de mettre des manchons d'isolation autour des conduits eau chaude qui passent dans le vide sanitaire. A savoir que ces derniers ont été mis dans des gaines annelées du genre gaines éléctrique mais blanches. Actuellement les gaines sont posées à meme le sol dans le vide sanitaire avant de partir dans le doublage des murs. L'idée serait que l'eau chaude contenue dans ces tuyaux se refroidissent moin vite qu'aujourd'hui afin de ne pas attendre chaque fois plusieurs secondes que l'eau chaude arrive au robinet et éviter ainsi de gacher de l'eau.

Merci
Hors d'air, Hors d'eau, Placo, Cuve, Terres évacuées, P.C.E, Carrelage Posé, Peintures en cours.
Messages : Env. 300
De : Yvelines
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Oui ça a du sens.

Il faut prendre de l'armaflex, ou équivalent, type kaiman. Armaflex est une marque, la plus connue.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Oups, j'ai encore ça a faire moi aussi dans mon VS...
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 300 message Yvelines
Ok merci. Par contre savez vous quel est le diametre de la gaine utilisée pour passer les tupe PER. J'imagine qu'il doit y avoir un standard pour ce type d'utilisation. En effet les manchons d'isolation sont vendus dans différents diametres mais pas d'info sur celui a utiliser dans mon cas. Au pire je prendrais un pied à coulisse et j'irais ramper dans mon VS pour voir.
Hors d'air, Hors d'eau, Placo, Cuve, Terres évacuées, P.C.E, Carrelage Posé, Peintures en cours.
Messages : Env. 300
De : Yvelines
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
faudrait enlever cette gaine, ça vient à la place.
Ensuite les dimensions sont standards, pour du PER, j'imagine que le plus courant en distribution c'est du 13*16, donc 16mm diamètre extérieur. Mais mesure, c'est mieux.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Yvelines
Ca va etre sympa de retourner la dedan Crying
Hors d'air, Hors d'eau, Placo, Cuve, Terres évacuées, P.C.E, Carrelage Posé, Peintures en cours.
Messages : Env. 300
De : Yvelines
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
fredoche a écrit:faudrait enlever cette gaine, ça vient à la place.


Heu c'est bien le PB? si on laisse les gaines, efficacité limité car il reste une zone libre entre l'isolant et le PER.
Par contre, pour le retirer, ben c'est une étape super galère (je n'enviseage pas de faire ça moi !) la gaine ne peux pas sortire n'y d'un coté ni de l'autre... et faudrait le fendre sur ça longeur, glups.... et bonsoir si on coupe ou entaille un des PER. Crying

Et mettre de la laine de verre, je pense que c'est pas trés utile, avec l'humidité des VS, elle risque vite de ce déterrioré, non ? Sad
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Tu ne risques pas ou peu de fendre le PER, c'est très résistant, et tu as une épaisseur de 1.5mm sur le 13*16, 2mm sur du 16*20...

Mais il est vrai que ces gaines sont aussi assez résistantes. J'ai pas de solution toute faite, désolé. Peut être avec une cisaille à métal si tu arrives à passer le bec, ou un bon ciseau, mais j'y crois pas trop pour le ciseau.

Par dessus la gaine, ma foi, pourquoi pas. Je sais pas si ce serait vraiment efficace. Mais plus simple, ça c'est sur.

La vraie solution c'est de le faire avant la pose des raccords, tu retires la gaine annelé, et tu mets l'armaflex à la place. Les bons plombiers le font, les autres s'emmerdent pas, le produit doit être assez cher.

La meilleure solution est peut être pour vous de refaire les liaisons, c'est quoi comme raccord ? ils sont peut être récupérables.
Sinon il suffit de couper le tuyau, tirer les gaines annelés, et remettre l'armaflex, puis de refaire un raccord à la coupure.
L'armaflex ne craint pas l'eau et est incombustible, si jamais vous avez des doutes.

Axl, c'est pas agréable, c'est clair. Si ça peut te rassurer j'y ai déja passé quelques jours à bosser il y a quelques années, à calorifuger des tuyaux à l'armaflex justement... un mauvais moment à passer. C'était tout de même plus haut que chez toi.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Val D Oise
Bonjour J'envisage de faire passer les tuyaux de PER dans le vide sanitaire, pensez vous que ce soit une bonne idée pour:
- Le chauffage
- Le Sanitaire ?

Même pour l'eau froide je pense qu'il est plus prudent d'isoler pour éviter le gel ?

Enfin, je n'ai pas trouvé beaucoup de référence de PER déjà isolé, connaissez vous cette marque: ?


https://www.anjou-connectique.com/tube-per-pregaine-isole-o1[...]metres-9mm-isolant.html


Merci par avance,
Messages : Env. 300
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
fredoche a écrit:faudrait enlever cette gaine, ça vient à la place.
Ensuite les dimensions sont standards, pour du PER, j'imagine que le plus courant en distribution c'est du 13*16, donc 16mm diamètre extérieur. Mais mesure, c'est mieux.

Salut avec tout le respect c'est bien la chose la plus absurde que j'ai lue ces temps ci.de 1 c'est impec pour tout bousiller et de 2 La gaine est une protection mecanique. Rien n'empêche de poser de l'armaflex par dessus.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 17h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir