Retour
Menu utilisateur
Menu

Relier dijoncteur d'abonné à tableau distant de 20 m Résolu

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 92 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Manche
Bonjour,

Mon dijoncteur d'abonné est dans mon salon, à plus d'1,80 m du sol.
Mon tableau électrique est dans une pièce technique, située à environ 20 m (longueur du chemin de câble).
Je dois refaire la liaison entre le disjoncteur d'abonné et le tableau.

Quelle section de câble minimum faut-il prévoir ? Je crois comprendre que le 16mm² est le minimum ?

Le câble passera derrière des murs (entre des cloisons type placo ou panneau de bois et le mur de la maison). Faut-il passer le câble dans une gaine TPC (meilleure protection et éventuellement pour repasser un câble dans plusieurs années) ?

Juste après le dijoncteur d'abonné (à plus d'1,80 m), faut-il obligatoirement prévoir un dijoncteur différentiel ou une liaison directe de 20 m entre dijoncteur d'abonné et tableau électrique est-elle possible ?

Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
Messages : Env. 40
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Manche
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut du 16² pour 27m maximum

Le câble peut être posé en apparent ou en vide de construction, mais doit pouvoir être remplacé.
Donc s'il ne circule pas à peu près librement il faudra gainer

Gaine TPC interdite en intérieur, donc forcément gaine ICTA

Plutôt que du câble, vous pouvez également mettre 2 conducteurs H07-VR sous gaine ICTA de 32


Il vous faut un dispositif de coupure générale à moins de 1m80, mais cela peut être un interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Manche
Bonjour,

Je vous remercie pour votre réponse rapide et précise !

Je ne suis pas parfaitement sûr de comprendre le point sur la coupure générale.
Je comprends que je peux relier en direct le dijoncteur d'abonné au tableau électrique (20m).
Au tableau électrique, ce câble doit obligatoirement être relié sur un interrupteur sectionneur de 63A.
Est-ce exact ?
La norme serait respectée car le dijoncteur d'abonné sert de protection des biens pour ce câble de 20m et la protection des personnes ne doit être assurée qu'après le tableau électrique (via les ID).
Il est obligatoire d'avoir un dispositif de coupure générale mais celui-ci ne doit pas nécessairement être juste après le dijoncteur d'abonné. Il peut être 20 m plus loin, mais avant tous les circuits alimentant les appareils (donc au niveau du tableau électrique)
Est-ce bien cela ?

Précision supplémentaire : le dijoncteur d'abonné a ces indications :
Dijoncteur différentiel 500mA bipolaire 1 pôle protégé type KBB 11.11
250 v 15.45 A ..... 1973
Pas de problème lié à ce type de dijoncteur d'abonné ?

Je suis désolé si le vocabulaire que j'emploie n'est pas précis.

Merci encore pour votre aide.
Messages : Env. 40
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il vous faut dans le logement une coupure générale à une hauteur inférieure à 1m80.
A vous de le mettre à l'endroit le plus pertinent.
Le but étant qu'en cas d'accident ou de sinistre, on puisse couper très rapidement l'alimentation électrique du tableau.
Au vu de votre descriptif, cela semblait être l'endroit du plus pertinent.

Je ne vois pas de problème avec votre disjoncteur de branchement, si ce n'est qu'il n'est sans doute pas sélectif.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Manche
Je comprends que la coupure d'urgence dans le tableau permettrait de "protéger" ce qui est en aval du tableau.

Je m'interrogeais sur le fait que la norme accepte que le câble intérieur de 20m entre le dijoncteur d'abonné et le tableau, ne bénéficie pas d'une coupure d'urgence (puisque dijoncteur d'abonné à plus de 1,80m). Mais n'y connaissant pas grand chose je m'inquiète peut-être sans raison réelle.
Messages : Env. 40
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Une coupure d'urgence ne protège de rien.
C'est juste un dispositif de coupure manuelle.

Et quand l'alimentation arrive en aérien le long de la façade, le câble n'est pas non plus protégé.
Mais on s'en fiche, ce qui compte ce sont les circuits terminaux où l'on raccorde les appareils.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Manche
Merci pour votre aide à la compréhension de la règle et de son application pratique.
C'est précieux !
Messages : Env. 40
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Après, j'ai dit près du tableau, mais ce n'est peut être pas le meilleur endroit, je ne connais pas les lieux (je viens de voir qu'il était dans un local technique)
Peut être que ajouter l'interrupteur sectionneur près du disjoncteur de branchement est plus pertinent.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Manche
Dans l'objectif de couper tous les circuits "appareils" de la maison le plus pertinent chez moi est bien le tableau électrique, situé dans une pièce dédiée aux différents équipements techniques/ buanderie et accessible par un accès direct sur lz salon et un autre sur l'extérieur.
Messages : Env. 40
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Mais si j'ai bien compris le disjoncteur de branchement est dans le salon
Donc mettre un dispositif au même endroit mais à 1m80, ca doit le faire aussi.
Mais c'est sans doute moins bien esthétiquement et peut être plus au moins facile à arriver suivant le cheminement du câble jusqu'au tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Manche
Exact !
C'est cette considération esthétique qui me faisait m'interroger sur le bon respect de la norme.

Ceci étant je ne sais pas encore comment repasser un nouveau câble sur mon dijoncteur de branchement Huh
Il est posé sur une sorte de plaque en bois, dont une des vis est scellée. Je pense percer le mur juste derrière la sortie du disjoncteur (derrière le cache en plastique) pour arriver dans la pièce derrière le DB et ensuite faire passer ce câble dans les vides techniques (plafond/cloisons)

Messages : Env. 40
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir